HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

3. 供电系统:

1. 供电系统稳定,配备专用交流配电箱,配备独立的接地系统(电源接地应与网元设

备分别独立接地)。 2.

使用专用供电线路,满足用电容量,禁止与其他用电设备混合使用,使用时不掉 闸。

3. 容量配置应考虑远期发展,系统具有易扩充性。

3.1 交流电源要求

3.1.1 机房用电需符合下列规格

? 电压:200 to 240V AC, 电压变化限制:184 to 276V AC ? 频率: 50-60HZ, 频率变化限制: <+1% ? 电源波形: 正弦波,畸形不大于3%

3.1.2 直流电源要求

所提供的电压必须满足以下要求: 通常电压:

-48 V 电源系统

电压变化范围: -36 V to –60.0 V

多频噪声: Max. 100 mVRMS

最大允许带宽

频率范围 带宽 (–6 dB) 25 Hz to 10 kHz 10 Hz > 10 kHz to 20 kHz 200 Hz 13

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

3.1.3 不同配置下的电源电压要求

3.1.4 不同配置下的电源熔断器要求

14

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

3.1.5 网元的功耗

? Ultrasite EDGE BTS 各类型机柜最大功耗:

4 . 基站室内部分安装规范 4.1 设备安装 4.1.1 室内硬件安装

1.

应严格按照共同(NOKIA、设计院、客户三方)确定的安装设计文件进行安装;所有铁架和机架的安装应符合平面设计图,机架安装完毕后,水平、垂直偏差不大于2毫米; 2.

诺基亚三代基站设备要求主机架、扩展架依次从右向左排列;机柜背板距墙500mm,机柜前留有650mm操作空间。基站设备与其它设备间应预留出基站扩容

15

NOKIA基站工程技术服务标准 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436015.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)