复;

? 夜间当发生报警时,可联动报警区域照明灯(探照灯)的自动开启; ? 当发生防盗报警时,报警监控管理中心闭路电视图象监视屏上立即弹出与报警点相关的摄象机图象信号,值班安防人员可以通过操作云台和可变镜头监视周界报警区域的人员活动情况,同时自动进行联动图像的录象; ? 实现某某小区内巡更路线的设定和修改; ? 实现巡更时间的设定和修改;

? 在某某小区重要安全防范地区设置巡更管理点; ? 在某某小区重要管理部门设置防盗及安全报警装置; 2) 报警监控管理中心功能设计要求:

? 报警监控管理中心具有语音、警灯和警笛的报警提示功能;

? 报警监控管理中心计算机终端通过显示电子地图识别报警区域、报警状态; ? 报警监控管理中心可实现报警信息(包括:语音、文字、图像)、报警状态和报警时间的记录;

? 报警监控管理中心记录巡更安防员的“巡更到位”时间,巡更不到位记录及提示,以及打印巡更资料,可通过远程方式查询巡更资料;

? 报警监控管理中心记录各读卡机门禁状态和持卡人出入门禁的记录信息; ? 将某某小区防盗报警信息、闭路电视监控信息、门禁对讲信息、以及某某小区火灾报警系统信息集成到统一的BMS计算机监控管理界面上进行监视、操作、控制和记录。

? 实现统一的报警数据库管理。报警数据库记录内容:包括报警信息的时间、地点、报警探测器类别、报警状态、报警状态恢复时间、报警确认时间、报警确认人姓名、报警处理结果,以及相关报警联动的图像信息,联动控制设备的启停时间和运行状态的记录信息。

? 安全防范报警信息可以通过电话与互联网络传送到某某小区物业及设施管理中心和远程的专业安防监控管理中心(如:110报警中心或当地公安机关)。远程用户可以在授权下通过互联网络查询某某小区安全防范系统报警数据库中的相关报警信息和图像资料。

第 26 页

某某小区弱电系统项目设计方案

3.3.2 技术应用要求

设计应采用浏览器/服务器(B/S)结构的保安监控管理的软件版本,并可通过互联网络对安防报警进行监控。

? 建立某某小区周界防卫报警、巡更管理、闭路电视监控、门禁管理、车辆管理、 公共广播系统,以及火灾报警系统信息集成监控平台(BMS)。将某某小区安全报警监控工作站与上述各安防子系统设备联网,实现由某某小区报警监控中心对某某小区内部安全防范进行全方位监视、控制,以及各安防子系统间的报警联动响应。 ? 综合保安管理系统能对各安防报警设备的运行状态进行监视和控制,对系统报警信息数据进行显示和纪录,并上传至某某小区信息集成(BMS)数据库中。 ? 综合保安管理系统具有实时处理报警信息,联动报警图像记录,以及照明和音响设备联动控制的能力。

? 综合保安管理系统具有通过电话网络和互联网络将报警信息传送到某某小区物业及设施管理中心以及公安机关的能力。物业及设施管理人员和公安机关也可以通过互联网络在授权下监视和查询报警信息。

3.3.3 方案设计说明

防盗报警系统在各户门口设置被动红外双鉴探测器、紧急求救按钮、厨房设置煤气泄漏探测器,小区围墙四周设置主动红外对射探测器。

本系统共选用被动红外双鉴探测器(微波+红外)为**套、煤气泄漏探测器**个、紧急求救按钮**个、主动红外对射探测器**对。

具体点表见附表。

3.3.4 设备性能及技术要求

3.3.4.1、报警探测器

墙装报警探测器采用微波/红外双鉴探头,探测范围不小于10m×10m; 探测器应具有外壳防拆保护。

报警探测器应符合国标GB10408.6-91、GB10408.5-89的技术要求。 3.3.4.2、报警主机

报警主机最大防区扩展数量不小于128个。本期报警控制器接入**个报警探头,

第 27 页

某某小区弱电系统项目设计方案

可以通过电话线接入安全防范主管单位的报警中心,实现报警联网。

报警扩展器应符合国标GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》的要求。 3.3.4.3、线缆及电源

探测器信号线采用不小于0.3mm2线缆,电源DC12V在末端从AC220V经变压取电。

3.4 公共广播系统(PAS)

3.4.1 设计要求

在某某小区主要出入口、行人楼梯、楼层、电梯前厅和轿箱,以及某某小区绿地内设置音箱和室外扬声器等放音设备,由保安管理中心或物业管理中心集中控制,可在节假日、每日早晚及特定时间播放音乐,也可通过遍布于某某小区内的音箱播放一些公共通知、科普知识、娱乐节目等。同时,在发生紧急事件时可作为紧急广播强制切入使用。

- 平时播放音乐节目,在特定分区可插入业务广播、会议广播和物业通知等。 - 当火灾及其他紧急事件发生时,可切换至火灾报警广播或紧急广播。

3.4.2 技术应用要求

正常情况下,设置在各个背景音乐分区的扬声器既可以分区播放背景音乐,也可以通过麦克风直接播送讲话等内容。

当某某小区内发生火警等突发事件时,系统能够通过自动和手动将背景音乐切换到消防广播,并能联动地在相应的消防区域播放消防疏导等信息,指挥某某小区内人员疏散,而不影响其他区域的播音情况。

某某小区内保安管理中心和物业管理中心都可以分区使用该公共广播和背景音

第 28 页

某某小区弱电系统项目设计方案

乐系统。

配置要求

扬声器设置在通道和公共场所,其数量保证从本楼层任何部位到最近一个扬声器距离不超过15米,每个扬声器额定功率不小于3W。

系统供电

紧急广播系统的电源采用消防电源,同时应具有备用电池。消防连动装置的直流操作电源采用24V。

紧急广播控制程序

二层及二层以上楼层发生火灾时,在本层及相邻层进行广播;首层发生火灾时,在本层、二层及地下各层进行广播;当地下某层发生火灾时,在本层及相邻层进行广播。

紧急切换功能

当发生火灾时,在消防控制室将火灾疏散层的扬声器强制转入紧急广播状态。消防控制室能显示紧急广播的楼层,并能实现自动和手动播音两种方式。

3.4.3 方案设计说明

本系统由广播控制主机,功率放大器,前置放大器,电源,音源播放设备,输入输出控制设备,终端扬声器等组成。

按规范基本要求

本系统在扬声器终端数目上按照消防基本的要求,在公共区布置各类喇叭。系统的区域数严格按技术标书要求设计,并比标书的要求留有一定余量。

定压传输方式

背景音响、紧急广播均采用有线传送的方式,功放输出采用100V定压输出的方式。各扬声器均按其功率的大小及阻抗值通过合适的输送变压器接于广播线路。

扬声器分布

公共区域采用吸顶式扬声器/壁挂式扬声器、室外草坪音箱。扬声器的配置按照使公共音响达到一定的均匀度,并保证紧急广播时广播声场级比背景高出10~15dB的原则。扬声器的配置方案参见设备点数表。

功率分配

第 29 页

某某小区弱电系统项目设计方案

选用360W功率放大器5台,其中1台360W功率放大器作为备用功率放大器,每个分区不大于150W,扬声器总功率1530W。

紧急广 …… 此处隐藏:1716字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

小区弱电智能化系统设计方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435709.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)