火检相关资料(1) - 图文(7)
表三. 周期诊断代码 序号 测试 代码 1 UV探头状态 UVSC 2 闪烁探头状态 IRSC 3 UV自检电压 UVBL 4 闪烁自检电压 IRBL 5 20-30Hz 滤波 20L 6 20-180Hz 滤波 20H 7 400-600Hz 滤波 400L 8 400-3600Hz 滤波 400H 如果上述原因的故障已被确定和修复,按动ENTER键,设备将继续其正常运行,否则按动EXIT键。
以下是MFD在安装或正常操作过程中可能会出现在显示器上的错误信息及相应的解决办法:
-BATT (启动诊断)
指示:缓冲区电池没电且需要更换,因为它已不能保证在失去主电源的情况下对参数进行保存。此缓冲区电池用于RAM 48Z02。RAM 48Z02可保 存与设备校准相关的参数。
-PWR (启动和在线诊断)
指示:设备的内部电压超差,检查主电源是否在此手册指示的范围内。
-VSCN (启动和在线诊断)
指示:探头供电电压超限,检查隔离地并正确连接至探头。
-UVBL (启动和循环诊断) -IRBL (启动和循环诊断) -VBLN (在线诊断)
指示:探头盲电压超限,检查隔离地并正确连接至探头。
-VSET (启动和循环诊断)
指示:用于“SET”选择的电压超限,检查其隔离公共端或电压值。
-UVSC (循环诊断)
指示:在盲检(自检)期间UV通道持续看见火焰,检查探头连接是否正确,接下来检查背景值设置是不是最小,此情况下增加5DB以上。由于有自点燃的可能,应调整或更换气体排放管。
-IRSC (循环诊断)
指示:在盲检(自检)期间IR通道持续看见火焰,检查探头连接是否正确和屏幕是否已被连接,接下来检查背景值设置是不是最小,此情况下增加 5DB以上。
-20L 20H 400L 400H (循环诊断)
发生内部故障,除更换设备外没有别的解决方案。
如果上述原因的故障已被确定和修复,按动EXIT键,设备将继续其正常运行,否则按动 EXIT键,根据检测到故障的诊断类型(如下)将得到不同的情况:
八、设备维护
8.1、火焰检测器的清洁指导
当工作条件允许时,清洁探头壳。因为如果堆积的脏物作用于元件,好象是一个隔离面并阻碍散热,最好使用工业用的异丙基酒精或乙醇。
? UR600-IR1000 (直视安装)
当工作调件要求时,清洁探头镜头。 步骤如下(见Figure 1) -关闭手动隔离阀 -松开热联合并移走探头
-清洁探头镜头,使用脱脂液体,不要使用研磨工具 -重新安装探头 -打开手动隔离阀
如果相关燃烧器正在工作时需要对探头检测区域进行维护,应使用MFD.SA上的火焰强制(FLAME LOCK)选项。有关的详细内容请参考MFD.SA系统项目设计手册。 ?
UR600-IR2000 ER/EF-A (风箱内安装) 工作条件允许时随时清洁镜头。 按下述步骤进行 (见Figures 2-3-4-5) -松开金属环和撤除内外架 --冷却风压 (见要求)
--冷却软管。避免明显弯曲。 --燃烧器环境
-过分的高温环境会导致光纤束的永久性损坏。更换光纤步骤: --移开UR600-IR/UV探头松开金属环。
--解开光纤束松开位于镜头架热侧尖端的两个螺钉。 --从内架中缓慢地拉出光纤束。 --更换光纤束。
--将新的光纤束尖端装进镜头架并用螺钉固定。 --重新安装UR600-IR头,将金属环拧紧在外架上。
如果相关燃烧器正在工作时需要对探头观察视域进行维护,应使用MFD上的火焰锁(FLAME LOCK)选项。有关的详细内容请参考MFD系统项目设计手册。
九、调试步骤
9.1紫外线火检操作步骤(无光纤)
a) 仔细检查探头与MFD控制单元间的连线是否正确; b) 确认冷却风机已经开启;
c) MFD控制单元上电且没有错误信息出现,Safe指示灯点亮; d) 拧松活动法兰上紧定螺钉以便使探头定位; e) 点燃油枪;
f) 锁定MFD控制单元上的火焰继电器以避免意外的跳闸;
g) 在MFD中输入“B”的初始值适于使控制单元足够敏感以显示一个 “正”的信号读数 ( 10~20dB) 。典型值为: “BG”=10 “T”=3秒
h) 调整探头方向使之能获得最佳信号(dB读数或模拟输出)。 i) 熄灭油枪火焰且取消火焰强制命令。
j) 现在可对油火焰检测进行参数校准:此时至少保证被检测火检对面的油枪点火,记录当前值;点燃被检测油枪,记录当前值。
k) 校准火焰极限值参数,应精确地将其调整到燃烧器开和关的中间位置以求得到理想值。可遵循以下公式:
(燃烧器开信号+燃烧器关信号)/2
如果结果为负数,应该从火焰极限(B)当前值中将其减掉,同时如果结果为正数,应将其加到火焰极限值上。此情况下,火焰继电器被激活因此前面板上的UV LED将点亮。回到 UV主菜单看一下火焰信号值;
l) 关掉燃烧器并检查火焰继电器关及火焰值从正变到负,分贝值正等于燃烧器开;
m) 通过锁定螺钉锁定旋转法兰,注意不要移动探头。 9.2煤红外线火检操作步骤(无光纤)
a) 仔细检查探头与MFD控制单元间的连线是否正确; b) 确认冷却风机已经开启;
c) MFD控制单元上电且没有错误信息出现,Safe指示灯点亮; d) 拧松活动法兰上紧定螺钉以便使探头定位;
e) 使锅炉运行在某一稳定负荷,最好本层燃烧器都在投运状态。 f) 锁定MFD控制单元上的火焰继电器以避免意外的跳闸。
g) 在MFD中输入“LF”,“HF”和“BG”的初始值适于使控制单元足够敏感以显示一个“正”的信号读数 ( 10~20dB) 。典型值为: “BG”=15 “LF”=80Hz “HF”=240Hz “T”=3秒
h) 调整探头方向使之能获得最佳信号(dB读数或模拟输出)。 i) 熄灭本火嘴且取消火焰强制命令。
j) 现在可对煤火检进行参数校准。参数校准可使用AUTOTUNING选项自动完成。 ? 自动调整 (除本火嘴外尽可能多的燃烧器在运行)
选择scan flame菜单并运行scanning background选项。此过程将持续约35秒。 ? 点燃主燃烧器 ? 自动调整
选择scan flame菜单并运行scanning flame选项。此过程将持续约35秒。
? 选择Autotune选项并执行(按ENTER键)。MFD将参数“LF”,“HF”和“BG”自动设置到可获取最佳选择性和较高的信号读数位置。 k) 熄灭主燃烧器
确认火焰继电器失电。此时信号读数应低于0dB(5V或12mA)。不推荐MFD工作在0dB极限附近。如果有火时火焰信号大于+15dB,且无火时火焰信号小于–10dB,可以获得良好的火焰信号鉴别能力。 l) 通过锁定螺钉锁定旋转法兰,注意不要移动探头。 注意:如果为含光纤式火检,则不需要(d)和(h)两项。 讨论:根据以下原则选择参数“LF”,“HF”和“BG”: -较高的“LF”值和较低的“HF”值,提高选择性。 -较低的“B”值提高选择性。但不能低于4。 -较高的“B”值降低选择性。
十、资料组成
火焰检测系统图纸由ABB来完成,资料主要包括以下7个部分。
? 智能单元布置图;
? 火检端子接线图,其中包括放大器端子和探头端子; ? 探头安装图; ? 冷却风系统布置图; ? 冷却风机基础图;
? 冷却风机控制柜接线及原理图; ? 系统I/O清单。
…… 此处隐藏:1367字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




