导读: SCFM)。 最小清扫风压 在 “Y” 型接管入口测得的最大风箱压力以上 20mmH2O (1”水柱.) 根据距离选择芯线最小截面积和电缆: 距离在 300m (1000 英尺)内选择4 ×0.55 mm2 (20 AWG) 1500V兼容的放大器单元 UVISOR MFD

SCFM)。 最小清扫风压

在 “Y” 型接管入口测得的最大风箱压力以上

20mmH2O (1”水柱.)

根据距离选择芯线最小截面积和电缆: 距离在 300m (1000 英尺)内选择4 ×0.55 mm2 (20 AWG) 1500V兼容的放大器单元 UVISOR MFDUR600 1000UV紫外线型 检测器 光谱灵敏度 耗电量 环境温度

保护等级 重量

清扫镜头的汽源 清扫镜头的风量

屏蔽多芯电缆。

距离在 300m (1000 英尺)以上选择4 ×1.5

mm2

(16 AWG)

屏蔽多芯电缆,工作电压300V, 绝缘电压 。

,MFD.SA GaP (磷化钾) 190 至550nm

300 mW DC 由 MFD智能单元提供 工作温度: 从 -10 ÷ 80°C ( 14 ÷176 °F ) 存储: 从 -40 ÷ 100°C ( -40 ÷ 212 °F ) IP66 (NEMA 4) 1 千克

清洁的环境空气

115 升/分. (4 SCFM) 在 3/4 NPT “Y” 型接管处。 如使用污染严重的燃料,可能需 400 升/分(14

SCFM)。

最小清扫风压 在 “Y” 型接管入口测得的最大风箱压力以上

20 mmH2O (1”水柱.)

根据距离选择芯线最小截面积和电缆: 距离在 300m (1000 英尺)内选择4 ×0.55 mm2 (20 AWG) mm 1500V 兼容的放大器单元 UVISOR MFDUR600 1000IR红外线型 检测器 光谱灵敏度 耗电量 环境温度

保护等级 重量

清扫镜头的汽源 清扫镜头的风量

屏蔽多芯电缆。

距离在 300m (1000 英尺)以上选择4 ×1.5 2 (16 AWG)

屏蔽多芯电缆,工作电压300V,绝缘电压 。

,MFD.SA PbS (硫化铅) 600 至3000nm

根据距离选择芯线最小截面积和电缆: 距离在 300m (1000 英尺)内选择4 ×0.55 mm2 (20 AWG) mm 1500V 兼容的放大器单元 UVISOR MFDUR460 UVIR双感应检测器检测器

光谱灵敏度 耗电量 环境温度

保护等级 重量

清扫镜头的汽源

屏蔽多芯电缆。

距离在 300m (1000 英尺)以上选择4 ×1.5 2 (16 AWG)

屏蔽多芯电缆,工作电压300V,绝缘电压 。

,MFD.SA PbS (硫化铅)

高灵敏紫外线气体放电管 200 至3000nm

1.1W DC 由 MFD智能单元提供 工作温度: 从 -20 ÷ 85°C ( -4 ÷185 °F ) 存储: 从 -40 ÷ 100°C ( -40 ÷ 212 °F ) IP66 (NEMA 4) 13 千克(含2米光纤) 清洁的环境空气

清扫镜头的风量

280 升/分 (10 SCFM) 在 3/4 NPT “Y” 型接管处。 如使用污染严重的燃料,可能需 600 升/分(21

SCFM)。

最小清扫风压 在 “Y” 型接管入口测得的最大炉膛压力以上

200 mmH2O (1”水柱.)

根据距离选择芯线最小截面积和电缆: 距离在 300m (1000 英尺)内选择2×4 ×0.55 mm2 (20 AWG) 屏蔽多芯电缆。

距离在 300m (1000 英尺)以上选择2×4 ×1.5 mm2 (16 AWG)

屏蔽多芯电缆,工作电压300V,绝缘电压 1500V。

兼容的放大器单元 UVISOR MFD,MFD.SA 2. 双放大器智能单元 2.1 主要特点:

? 两个独立的火焰检测器控制单元

? 各通道都可在线组态火焰的闪烁信号和脉冲信号

? 多种语言选择模式:汉语,英语,意大利语,德语,西班牙语 ? 各通道原始火焰信号输出

? 自动调谐功能优化对火焰的辨别能力 ? 在线自检

? 可组态的0-10V或4-20mA模拟输出, 两通道隔离 ? 可组态火焰继电器逻辑输出的多种模式 通道1和/或/≠通道2

? MODBUS通讯规约 ? CE标准,FM及CSA认证

? UVISOR多种燃料火焰检测系统,由基于微处理器的双放大器智能单元MFD与1或2个UR系列检测器单元组成。

? UVISOR MFD是即插即用控制单元,具有同时接收两个检测器单元信号的能力,从每个检测器单元来的IR或UV信号送入它自己独立的通道,每个通道有其自己的火焰继电器。

? 连续的诊断程序确认所连接的检测器单元回路的完整性,并确保火焰信号的真实性。 ? 任何故障引起的火焰继电器动作,相关信息都将显示在智能显示屏和传送的标准ModBus总线上。

? 通过使用专用的软件,进行对火焰的监测,历史记录和 …… 此处隐藏:981字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

火检相关资料(1) - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435609.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)