四、UR600系列火焰扫描仪的开孔与安装细则(仅限于指导性)

4.0根据锅炉类型制定开孔方案

世界上燃煤动力锅炉可按与其配置的燃烧器类型,划分为三种形式:(a)四角喷燃锅炉,(b)对冲式锅炉,(c)“W”型火焰锅炉(对冲式锅炉的变形)。每一种锅炉在使用ABB的UVISOR火焰检测系统时,火焰扫描仪在相应的锅炉开孔应尊循以下原则:

4.1四角喷燃锅炉

4.1.1 该类型锅炉的开孔布置,应优先选择在二次风箱喷口边缘处与其相对应的风箱外端面板的轴线位置坐标点进行开孔, 并满足以下原则: COAL检测器

从上往下监视(即相临的一组喷口,火焰扫描仪的检测端应布置在上端风箱喷口边缘内,对下一层“一次风”煤火焰进行检测)与主燃烧器轴线夹角不应大于6°一般可控制在3°~5°之间。 OIL 检测器

可参照COAL检测器安装条件执行,如现场条件不许可也可选择在油枪推进器附近。(警告: 注意远离雾化区, 以免探头被烧坏。) 4.1.2 视角的安装空间

根据喷燃器火嘴安装结构(摆动式,非摆动式)及火检扫描仪外套类型对火焰扫描仪进行视角空间定位。

<1>如火嘴为摆动式或扫描仪外套管选择为柔性时,视角的安装空间可不考虑,只要扫描仪能正常插入不受遮挡即可。

<2>当火嘴为非摆动式而扫描仪外套管选择的是为刚性时,要适量的给火检扫描仪预留出一定的调节角度空间量,空间位移量可参照风箱的轴线尺寸并结合扫描仪调节视角的最大范围(小于3.5°)进行炉内喷嘴空间径向位移量的计算,并要考虑风箱外端火焰扫描仪与周边其它设备不发生干涉。

4.1.3 按燃烧切圆旋向确定开孔方向(即迎火面与背火面的确认)煤火焰扫描仪一般应优先布置在喷燃器迎火面一侧(即热面)或也可按喷嘴煤粉浓度划分,应布置在浓度较

淡的一侧。但如果现场安装工位发生与其它设备干涉或煤粉的挥发成分较高时也可布置在相反的一侧。

4.1.4 炉内火焰扫描仪的定位

如火焰扫描仪外套管为柔性型或喷燃器喷口为摆动时,扫描仪前端需在锅炉内安装定位。

定位原则:根据锅炉燃烧动力场,及喷燃器与锅炉实际配合后的安装现状进行定位。(这种类型的扫描仪在炉内定位需一定的现场经验,初始时建议参照以下原则进行)

<1> 安装轴线应与燃烧器主轴线的夹角控制在喷燃器的初始燃烧区范围内,并考虑喷嘴与相临二次风箱的高度h 及煤粉黑龙区的长度。

<2>根据燃烧动力场的偏移方向,适量调节扫描仪固定套的旋向与其相适配。 4.2 对冲式锅炉 4.2.1开孔适用原则

该类型锅炉,火检扫描仪的开孔位置应选择在筒状燃烧器周边上缘处,并根据旋流风的旋线及外部设备干涉与否选择布置在第一象限或第二象限适当的相位角内(如 45°,135°等,可根据燃烧器具体结构确定)并在安装结构许可的情况下尽量使径向尺寸拉大(远离一次风轴线)。

(警告: 相位角的选择应尽量避免布置在第三象限或第四象限内。) 4.2.2 安装视角

4.2.2.1 仅适合于“UR600-1000IR/UV”火焰扫描仪

此扫描仪为直窥面板安装式,自身带有万向节调节装置,固该扫描仪在现场安装时一般不考虑安装视角即采用水平布置即可。(警告:与其配套的隔离管在与喷燃器面板焊接时应必需与燃烧器轴线平行)。 4.2.2.2用于UR600-2000IR/EF(ER)-A火焰扫描仪 这种扫描仪的安装应参照上文( 4.1.2 )

(警告: UR600-2000IR/EF-A火焰扫描仪为柔性火检 ,UR600-2000IR/ER-B火焰扫描仪为刚性火检) 4.2.3 应用举例: (石嘴山项目)

对冲式锅炉动态模型演示 (见图 1 ,2 )

( 图 1 )

( 图 2 )

4.3 “W”型火焰锅炉的开孔

此类型锅炉的开孔相对较前两种锅炉难一些,对该方案的制定者要求应具有一定的现场经验和对“W”火焰工况的了解。“W”火焰锅炉在结构上具有双乏气特

征与主喷口形成近似等边四角形的矩形结构。由于这种锅炉选用的煤质较差黑龙区较长及风源配比等因素,往往造成锅炉在投运初期火焰的动态漂移量较大工况级不稳定,所以火焰扫描仪的开孔位置选择正确与否,对后期火检的调试影响较大,而“W”锅炉这种特有的结构加剧了喷燃器外部空间的不可利用率(其它设备的挤占)可选择的位置不多因此称的上具有范例的“W”火焰开孔位置少而又少。在这里我们只能介绍一些常规的根据“W”型锅炉的燃烧趋势定义该燃烧器那些地方能开,那些地方不能开(以前项目选择的位置后被证明是错误的) 4.3.1 方案制定应考虑

(a) 在安装结构允许的前提下尽量远离黑龙区,及黑龙区所覆盖的周边区域。 (b) 避免在两个主喷口与两个乏气喷口形成的矩形筐内开孔。 4.3.2 原则与范围

根据我们掌握的“W”火焰动态漂移趋势和我们对该锅炉的一些实际经验对开孔位置选择提出如下建议:(供我们的代理商参考) <1>可选择在乏气管前端合适的位置开孔。 <2>定位原则可参照上文 4.3.1(a),(b)执行。

(目前我们对该类型锅炉的开孔提供技术支持及必要的现场指导)

五、火焰检测器的安装

5.1 隔离管的安装

火检隔离管为扫描仪在炉外安装时使用的一种焊接套管(见图3)该管一般由施工单为提供, 火检供货商只提供与其配套的焊接法兰。隔离管的规格及长度应根据锅炉类型。扫描仪的型号确定 5.1.1 按扫描仪型号选择规格

(a). UR600-1000IR/UV 扫描仪(面板式安装方式)

选配:φ133×4.5×L热轧无缝刚管

(b)UR600-2000IR/A 扫描仪

选配:φ89×4.5×L热轧无缝刚管

( 图 3 )

5.1.2按炉型选配长度L

“W”型火焰锅炉在使用UR600-2000IR系列火焰扫描仪时,隔离管长度应按风箱及外部安装空间确定。

对冲式锅炉(包括部分“W”型火焰锅炉)在使用UR600-1000IR/UV 时最大长度不应大于350mm。

四角喷燃锅炉在选用UR600-2000IR系列火焰扫描仪时,隔离管的长度不应大于250mm。 5.1.3 焊接定位尺寸

隔离管焊接法兰内端面距风箱炉外垂直基面 65~120mm。作为火检隔离管的焊接定位基准,具体长度应参照炉外保温层厚度,安装空间确定。 5.2 火焰扫描仪在炉内定位基准

炉内扫描仪检测端的前端面距风箱喷口应控制在120~220Mmm。具体尺寸可参照煤种,燃烧工况及燃烧器实际内部安装结构确定。

…… 此处隐藏:1078字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
火检相关资料(1) - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435609.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)