中国联通福建省网络分公司运行维护部 3G
其余 无C类站 第 21 页 共 28 页
中国联通福建省网络分公司运行维护部
附2:基站代维发电管理要求
为提高通信抢修工作效率,节约能源,减少环境污染,促进基站抢修发电的及时性、有效性和真实性,确保通信运行安全、稳定、高效,依据中国联通通信网络运行维护规程及故障管理制度,针对基站代维提出以下发电管理要求。 一、基本原则
在确保基站电力系统安全稳定运行和连续供电前提下,充分发挥蓄电池组的工作效率,禁止蓄电池组过度使用。代维公司应以节能、环保为目标,通过对各类基站的重要程度排序,合理调度发电抢修工作,以区域内优化、维护组间协调的方式,实施优化调度,充分发挥市电供给、蓄电池后备、移动油机发电应急三者相互结合的作用。 二、适用范围
本办法适用于中国联通福建省网络分公司所有通信基站、传输中继站、接入机房或由中国联通各市分公司维护部门委托的其他场所应急发电、油机管理及油费的结算。
三、基站发电要求及费用核定标准
1、依照基站级别的划分,各类基站发电抢修的时效性要求如下: 干线中继站、本地网传输骨干节点和VIP:在站点未间断工作的前提下,必须确保在站点后备电池过半时间内通过发电恢复交流供电,直至市电恢复。 A、B类站:在基站未间断工作的前提下,必须确保基站后备电池过半时间内通过发电恢复交流供电,直至市电恢复。
C类站:在确保基站未间断工作的前提下,在基站后备电池过半时间内,通过发电恢复交流供电。在市电未恢复的情况下,因特殊原因(夜间或特殊天气等),经相关专业负责人同意,可提前结束发电或不进行发电。
其它:在接到联通机房通知电池欠压告警通知后,代维单位必须在30分钟内组织人员出发进行发电抢修。
各分公司根据实际情况对以上要求进一步制定详细规定。 2、结算标准:
发电抢修费用按次结算,同站址基站连续发电每天只算1次。费用包括发电抢修工作的人工费、车辆费、过路费及发电抢修所需的油费。联通公司
第 22 页 共 28 页
中国联通福建省网络分公司运行维护部
可以根据上一年度的发电情况设定全年发电抢修的封顶费用,即在封顶费用内按实结算,超出部分不另行结算,由代维单位自行承担相关发电抢修费用。 四、基站发电管理
1、分公司应组织代维单位对基站的位臵、基站业主联系方式(或电力公司值班电话)、出入难易程度、设备情况如设备总功率、电池放电时间等有熟悉详尽了解,并建立相关档案;通过建立相关渠道适时了解市电供应情况,对于随机出现的断电、低压告警等故障,能及时准确判断,合理安排发电工作。
2、基站停电后应及时确定停电原因,根据站内负载情况、温度情况、蓄电池容量情况、基站抢修时限及其他情况进行发电。
3、要求代维单位现场发电人员应分别在油机启动发电和结束发电(包含中途暂停发电的情形)后10分钟内通过电话和短信方式通知网管中心值班人员,由网管中心值班人员登记发电情况,每月形成《福建联通XX分公司X年X月代维发电月报表》,否则不予结算发电费用。
4、发电的维护人员应是专业人员,应熟悉油机的操作与安全事项,每次使用油机必须做好相关记录。
5、因维护需要,在对基站发电过程中若需暂停发电,发电人员必须报请专业负责人,并在专业负责人指定的时间段内完成维护工作,恢复发电。未经报请而中途停止发电并造成断站的,按500元/站进行处罚(或改为由分公司制定具体处罚办法进行相应处罚),若由此引发重大以上故障或其他损失的,依照故障管理办法执行考核并追究相应维护单位责任。
6、市电恢复后,发电人员应在30分钟内停止油机发电,恢复市电向基站供电,并与网管中心确认市电恢复,无异常告警后方可离站。
7、网管中心应在当日登记发电的基站中抽取40%以上的基站,核对发电的真实性,并将核对过程及结果登记于《福建联通XX分公司X年X月代维发电月报表》表二中。 五、油机管理
1、所有油机应分配唯一的固定编号,要标注清楚,双方各自产权油机不能混淆。由代维管理人员统一跟踪、检查每台在网使用油机的情况、去向、维修保养
第 23 页 共 28 页
中国联通福建省网络分公司运行维护部
情况,每月向相关专业管理人员报送《XX分公司基站油机使用月报表》(见《福建联通XX分公司X年X月代维发电月报表》子表一)。
2、为保证联通产权油机的使用安全,各分公司应根据实际情况将自有发电油机租借给代维单位,双方必须签订租用协议,明确双方的则权利关系。代维单位必须妥善保管和使用联通产权油机,如有损坏、丢失必须原价赔偿。
3、油机原则上不能存放在基站机房里。特殊情况确实需要存放的需在确保基站和油机安全的情况下,代维单位可根据实际情况暂时存放在基站机房,但必须把油机的燃油放干,并报联通公司进行审核备案。
4、代维单位至少每周给启动电池充电一次(电启动油机);每月开展巡检维护作业计划时应对油机外观进行清洁保养;维护每半年必须对全部油机进行深度保养,包括更换机油、机滤、空气滤、启动电池等,相关维护保养工作应按《中国联通福建分公司基站代维作业计划-发电油机维护细项》的要求进行,如因保养不当造成的油机损坏的维修费用由代维单位负责。相关保养所需的机油、机滤、空气滤等由代维单位提供。(此条针对联通、代维公司产权全部油机) 六、发电安全管理
1、在基站发电过程中,维护人员原则上必须全程值守,不得委托他人替代。若因委托他人、违规操作或无人值守造成的一切损失或安全事故,应由代维单位完全负责。
2、发电人员必须在指定接口接入油机,并按照相关安全操作规程进行发电,严禁油机向电网反送电。便携式汽油机在燃油不足时,停机后方可添加燃油。 3、发电机启动后应空载运行5分钟,待各项电气指标稳定后,方可向基站加载送电。
4、发电人员必须保证发电机运行环境平稳,通风良好。严禁任何人员长时间在发电机运行的环境内工作或休息,避免一氧化碳中毒。
5、无论何种情况下,严禁多人分步进行发电操作,发电接线和开关倒换操作时必须两人在场,一人操作一人监督,以免发生触电事故。
6、发电结束后,必须立即恢复发电操作中进行的临时性设臵,如发电过程中关闭的空调电源,关闭的部分开关电源模块或限流设臵等。同时应全面检查开关电源监控单元的各项管理参数。
第 24 页 共 28 页
中国联通福建省网络分公司运行维护部
7、所有基站一次下电电压设臵不得低于1.95V/单体,二次下电电压设臵不得低于1.90V/单体(中继站、骨干节点除外)。绝对禁止代维单位私自设臵开关电源中蓄电池管理参数而达到延长蓄电池放电时间的行为。
第 25 页 共 28 页
…… 此处隐藏:871字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介