福建联通2011年综合代维技术规范书-基站、室分、铁塔天馈专业(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 中国联通福建省网络分公司运行维护部 ? 消防系统 ? 动环监控系统 ? 接地及防雷 ? 节能降耗 (5) 传输设备 3.1.2.2具体要求 (1) 基站巡检内容包括:基站设备运行情况检查,电源、空调设备主要性 能及基站环境安全

中国联通福建省网络分公司运行维护部

? 消防系统 ? 动环监控系统 ? 接地及防雷 ? 节能降耗 (5) 传输设备 3.1.2.2具体要求

(1) 基站巡检内容包括:基站设备运行情况检查,电源、空调设备主要性

能及基站环境安全检查,基站供电质量指标测试,电池电压检查,机房内各设备接地点的检查和重新可靠连接,机房及设备机架清洁,机房周围环境的清洁和除杂草,基站通道(山下到山上)的除草,基站门户情况检查,机房防水防漏、密封检查,机房环境监控告警的测试检查(要求模拟告警情况,通过机房值班人员查看告警是否正常),油机的常规检查。

(2) 代维单位负责对基站蓄电池的专业维护,包括每年一次全面检查每个

电池端子、引线、电池连接条及绝缘保护片的连接接触情况(所有代维基站均需检查);每年抽测20%的基站蓄电池进行核对性放电试验(放电至总容量的30%,对使用3年以上的蓄电池应100%的容量测试)等。

(3) 代维单位负责对基站自然通风系统、水冷空调的常规维护,包括过滤

网的清洁、控制器温度的校正;对于已安装通风系统、水冷空调的基站,要求至少两个月清洁一次基站内各类通信设备(BTS、开关电源等)的过滤网。

(4) 每年进行两次基础避雷网连接检查、测试。如测试结果达不到地阻小

于5欧姆的要求时,应及时报告联通公司,以便联通公司及时采取降阻处理,保障基站设备的安全运行。

(5) 巡视记录详见《室内型基站巡检记录表》、《室外型基站巡检记录表》

等。

3.1.2.3巡检周期

(1)巡检项目详细内容及周期要求,见《中国联通通信网络运行维护

第 6 页 共 28 页

中国联通福建省网络分公司运行维护部

规程》及联通公司制定的维护作业计划。特殊要求可由联通市分公司提出,与代维单位协商确定。

(2)VIP站点、A类站点及电费标杆站点巡检周期:1个月;B类站点巡检周期:2个月;C类站点巡检周期:3个月。物理站点内由多个逻辑站点的以最高等级的站点等级计算基站等级。

(3)联通公司设备维护周期及维护要求随集团公司的要求变化而有所变化,届时联通公司应及时将新的维护周期及要求通知代维单位,代维单位应根据新的要求合理安排维护工作,以下专业相同。 3.1.2.4巡检要求

(1) 代维单位人员在进入和离开基站机房时必须电话告知联通公司监控

值班人员,并在基站机房出入登记表内登记;并按联通公司要求填写《基站出入登记表》和《基站巡检记录表》。

(2) 按站点级别和巡检周期要求制定代维单位月度、季度、年度巡检计划,

报经联通公司审核同意后,严格按照计划要求进行巡检,由于特殊原因,需改变巡检计划,必须提前三个工作日通知联通公司,并经联通公司审核同意后执行。

(3) 代维单位在每次基站巡检时,要求建立并核查基站《一站一表》,并

将核查结果及时登记到台账记录及资源管理系统中。

(4) 代维单位在每次基站巡检时,要求同时核查基站电表度数(供电局抄

表的电表以及自有电表),并将核查结果及时登记到电子运维电费系统中。

(5) 对巡检发现问题立即处理,不能处理的形成遗留问题跟踪列表,闭环

跟踪。

(6) 对新交接的站点,交接代维管理后在第2个月纳入巡检计划。 (7) 联通公司每月抽查比例不得少于上月维护量的10%,由代维单位安排

车辆及人员,同联通人员一起共同抽检,抽检后填写《现场检查打分表》,双方当场签字确认抽检结果。

第 7 页 共 28 页

中国联通福建省网络分公司运行维护部

3.2室内分布系统 3.2.1故障抢修 3.2.1.1故障分类 (1) 直放站

? 网管告警的抢修处理,主要包括信源直放站及室外直放站的

电源掉电告警、自激告警、下行过功率告警、接收电平告警、光收发模块告警等。

? 直放站网管监控定期轮巡无返回或故障站点的抢修处理。 ? 其他渠道故障信息抢修处理,主要包括客服转派申告、巡检

发现故障等。

(2) 室分系统

? 网管告警的抢修处理,主要包括有源器件(干线放大器等);

电源设备,信息采集器的电源掉电告警或下行过功率告警等。 ? 室分监控告警的抢修处理,主要告警包括电源中断、设备故

障等。

? WIFI交换机及AP设备:包括wifi交换机及AP设备告警及障

碍处理恢复

? 室分站点BBU与RRU,RRU之间的ODF箱、尾纤;WIFI交换机

及AP设备之间的网线、光电转换器:包括BBU与RRU,RRU之间的ODF箱、尾纤、光缆熔纤的障碍处理恢复;WIFI交换机及AP设备之间的网线、光电转换器的障碍处理恢复。 ? 室分监测设备外部故障(如掉电)的处理及设备复位处理。 ? 其他渠道故障信息抢修处理,主要包括客服转派申告、巡检

发现故障等。

3.2.1.2抢修要求和抢修时限

(1) 室内分布和直放站的等级参照信源基站处理,分为3个级别:A级

站点、B级站点、C级站点。A级站点:需重保室内分布站点,比例原则上不少于总数的20%;B级站点:除A类室内分布站点和仅安装微型直放站的楼宇,比例根据地市实际情况确定;C级站点:

第 8 页 共 28 页

中国联通福建省网络分公司运行维护部

室外直放站及微型直放站站点。抢修要求和抢修时限参照3.1.1.2和3.1.1.3要求。

(2) 室分监测设备外部故障处理抢修要求和时限由联通各分公司根据

实际情况定。

3.2.2巡检

3.2.2.1巡检周期及内容要求内容

室内分布巡检周期参照3.1.2.3要求,其中B类站点巡检周期调整为3个月。巡检项目详细内容及要求如下:

(1) 室分信源设备(含直放站、RRU)检测维护项目 ①检查交流供电是否正常、接地线是否连接可靠;

②检查主设备运行和工作状况:测试信号强度(接收功率)、测试通话质量、主机和天线工作状态。

③环境安全检查:检查所有有源设备及室外施主天线周围施工、堆积物、环境温度,主机移位、标识,主机存在的安全隐患;检查设备和天线的防水环境,并对防水隐患进行防范;

④设备清洁:设备外壳要求清洁干净,设备框内元件表面用毛刷清洁要求无灰尘,框内元件不允许用潮湿的抹布清洁;

⑤检查监控卡和监控模块工作是否正常;

⑥传输设备检查:如果是光纤直放站、微蜂窝或RRU还需检查与设备相连的光端设备及光端盒的摆放情况以及环境卫生,要求传输线固定整齐美观,无扭绞,无挤压。

⑦太阳能直放站还应检查太阳能电池板固定是否牢固,是否有松动情况,太阳能电池板表面是否有损坏 (2) 分布式天馈系统与器件检查

观察天线是否有变形和损坏,天线固定装臵是否有脱落和损坏; 干放工作状态(含监控)检查;

馈线是否有变形和损坏,馈线固定是否有松动和脱落,馈线接头包扎是否有老化开裂现象;

观察功分器、耦合器等器件的固定是否牢固、可靠;

第 9 页 共 28 页

中国联通福建省网络分公司运行维护部

观察天线、馈线和相关器件的标志、标签是否齐全与正确;

观察井道是否干燥、干净,周围是否存在强电、强磁和强腐蚀性的干扰与威胁;

对于室外天线:要求安装牢固、接地良好,天线的方向应与设计要求相 …… 此处隐藏:1820字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

福建联通2011年综合代维技术规范书-基站、室分、铁塔天馈专业(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435476.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)