江西省吉安市某中心深基坑土方开挖专项安全施工方案(6)
各类建构筑物对差异沉降的承受能力可参阅有关规定,确定相应的控制标准。对重要、特殊的建构筑结构必须作专门的调研,然后决定允许的变形控制标准。
不同基础形式的框架对沉降差的反应也不同。因此对重要框架结构在差异沉降下的反应,还要仔细调研其基础形式和使用要求,以确定允许的差异沉降量。
特别重要的建构筑设施要做专门调研,以明确允许差异沉降值。
在对周围建构筑物进行调查时,还必须对各个不同时期的建构筑物裂缝进行现场踏勘;在基坑施工前,对老的裂缝进行统一编号、测绘、照相,对裂缝变化的日期、部位、长度、宽度等进行详细记录。
(2)沉降监测
1)根据周围建筑物的调查情况,确定测点布置部位和数量。测点间距的确定,要尽可能充分反映各部分的不均匀沉降。
2)沉降观测标志和埋设
用钢凿在柱子±0.000标高以上100-500mm处凿洞,将直径20mm以上的钢筋或铆钉,制成弯钩形,平向插入洞内,再以1:2水泥砂浆填实。
钢柱将角钢的一端切成使脊背与柱面成50°-60°的倾斜角,将此端焊在钢柱上;或者将铆钉弯成钩形,将其一端焊在钢柱上。
(3)沉降观测的技术要求
沉降观测的技术要求同地表沉降观测要求,使用的观测仪器一般也为精密水准仪.按二等水准标准。
每次量测提交各测点本次沉降和累计沉降报表;对连在一线的沉降测点绘制沉降曲线;对沉降量变化大又快的测点,必须绘制沉降速率曲线。
(4)倾斜监测
测定倾斜的方法有两类:一类是直接测定倾斜;另一类是通过测量基础相对沉降的方法来确定倾斜。下面介绍倾斜直接观测的方法。
在进行观测之前,首先要在进行倾斜观测的建构筑物上设置上、下两点线或上、中、下三点标志,作为观测点,各点必须位于同一垂直视准面内。如果发生倾斜,MN将由垂直线变为倾斜线。观测时,经纬仪的位置距离建构筑物必须大于建构筑物的高度.瞄准上部观测点M,用正倒镜法向下投点得N’,如N’与N点不重合,则说明建构筑物发生倾斜.以a表示N’、N之间的水平距离,a即建构筑物的倾斜值。若以H表示其高度.则倾斜度为:
通过倾斜观测得到的建构筑物倾斜度,同建构筑物基础倾斜允许值进行比较.比判别建构筑物是否在安全范围内。
第 26 页
(5)裂缝监测
在基坑施工中,对已详细记录的老的裂缝进行追踪观测.及时掌握裂缝的变化情况,并同时注意在基坑施工中,有无新的裂缝产生,如发现新的裂缝,必须及时进行编号、测绘、照相。
裂缝观测方法用厚10mm,宽约50~80mm的石膏板(长度视裂缝大小而定)。在裂缝两边固定牢固。当裂缝继续发展时,石膏板也随之开裂,从而观察裂缝继续发展的情况。
4.临近地下管线沉降与位移监测
城市的地下市政管线主要有:煤气管、上水管、电力电缆、电话电缆、雨水管和污水管等。地下管道根据其材性和接头构造可分为刚性管道和柔性管道。其中煤气管和上水管是刚性压力管道.是监测的重点,但电力电缆和重要的通讯电缆也不可忽视。
(1)周围地下管线情况调查
首先向有关部门索取基坑周围地下管线分布图.从中了解基坑周围地下管线的种类、走向和各种管线的管径、壁厚和埋设年代,以及各管线距基坑的距离。然后进行现场踏勘,根据地面的管线露头和必要的探挖,确认管线图提供的管线情况和埋深。必要时还需向有关部门了解管道的详细资料,如管子的材料结构、管节长度和接头构造等。
(2)测点布置和埋设
1)优先考虑煤气管和大口径上水管。它们是刚性压力管.对差异沉降较敏感,接头处是薄弱环节;
2)根据预估的地表沉降曲线,对影响大的管线加密布点.影响小的管线兼顾;
3)测点间距一般为10~1 5m。最好按每节管的长度布点。能真实反映管线(地基)沉降曲线; 4)测点埋设方式有两种:直接测点和间接测点,直接测点是用抱箍把测点做在管线本身上;间接测点是将测点埋设在管线轴线相对应的地表。直接测点,具有能真实反映管线沉降和位移的优点,但这种测点埋设施工较困难,特别在城市干道下的管线难做直接测点。有时可以采取两种测点相结合的办法,即利用管线在地面的露头作直接测点,再布置一些间接测点;
(3)测试技术要求
1)沉降观测用精密水准仪,按二等水准要求: ①基准点与国家水准点定期进行联测;
②各测点观测为闭合或附合路线,水准每站观测高差误差Mo为±5mm,闭合差Fw为±√N mil (N为测站数)。
2)水平位移观测用2”级经纬仪,技术要求如下:
平面位移最弱点观测中误差M(平均)为2.1 mm.平面位移最弱点观测变形量中误差M(变)为±3.0mm;
第 27 页
3)为了保证测量观测精度.平面位移和垂直位移监测必须建立监测网,由固定基准点、工作点及监测点组成。
(4)监测资料
1)管线测点沉降、位移观测成果表(本次累计变化量); 2)时间--沉降、位移曲线,或时间--合位移曲线;
3)上述报表必须及时送交业主、监理和施工总包单位.同时函递管线部门。若日变量出现报警.必须当场复测,核实后立即汇报业主及监理并电话通知管线部门。
(5)报警处理
地下管线是城市的生命线,因此对管线的报警值控制比较严格,上海地区的要求是: 当监测中达到下列数据时必须及时报警: 1)沉降日变量3mm.或累计10mm; 2)位移日变量3mm,或累计10mm。
实际工程中,地下管线的沉降和位移达到此报警值后,并不一定就破坏,但此时业主、监理、设计、施工总包单位必须会同管线部门一起进行分析,商定对策。
第十一部分 土方坍塌应急救援预案 一、目的
为了保护职工的人身安全,确保在坍塌发生时,有条不紊地迅速抢救人员,把损失控制在最低限度,为此制定本土方坍塌应急救援预案并与施工方案一起付诸项目部实施。
二、应急策划与应急预案流程 (一)、应急预案工作流程图
第 28 页
根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。
(二)突发事件风险分析和预防
为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和预防。
1、突发事件、紧急情况及风险分析
根据本工程施工特点及复杂的地质情况,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是基坑坍塌、地基不均匀沉降引起附近建筑物倾斜、物体打击、高处坠落等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定基坑坍塌和地基不均匀沉降引起附近建筑物倾斜的应急方案。
2、突发事件及风险预防措施
从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。
1)深基础开挖前先采取降水井降水,将水位降至开挖最深标高0.5m以下,防止开挖时出水塌方。
第 29 页
2)材料准备:开挖前准备足够优质木桩和脚手板,装土袋,以备护坡 (打桩护坡法),为防止基础出水,准备2台抽水泵,随时应急。
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




