教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

江西省吉安市某中心深基坑土方开挖专项安全施工方案(4)

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: 1、土方回填前,首先对回填段进行地形测量复核,并对测量后的基坑进行基础面的清理,然后报工程师进行回填前的验收,验收合格后方可回填。 2、土方回填过程中,根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实

1、土方回填前,首先对回填段进行地形测量复核,并对测量后的基坑进行基础面的清理,然后报工程师进行回填前的验收,验收合格后方可回填。

2、土方回填过程中,根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。本工程计划采用铲运机运土和铺土,铲运机碾压采用进退错距法,碾迹搭接宽度必须大于10cm。人工夯实按每层20m一次性达到要求向前推进,在回填铺土及碾压和夯实时其推进方向与轴线平行。人工夯实与碾压结合处其重叠部位不应小于0.5m。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。分段碾压时接茬处必须作成大于1:3的斜坡,碾压时碾迹必须重叠0.5m,上下层错缝距离不应小于1m。在降雨前必须及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后必须晾晒或对填土面的淤泥清除,合格后方可继续填筑。在整个回填过程中,设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行,并保护所埋设的仪器和测量标志的完好。

3、土方填筑时,对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合工程师监督人员的工作。

4、在土方填筑过程中,根据监理工程师批准的土方填筑检测计划对每步土进行检测,检测合格后把检测资料报送监理工程师并报请监理工程师进行抽检,复检合格并经批准后进行下步土的回填。

5、在堆土料场,不定期对土料的含水量进行检查,对于含水量较高的土料必须翻晒,待其含水量达到要求后方可进行回填。

6、在工程师检查后对不合格的回填土,彻底按工程师的指示进行返工、修理和补强。 7、土方填筑完工后,首先对工程全部填筑部位按国家有关规范规程规定的有关内容进行自检,自检合格后报请监理工程师进行验收。

8、土方利用:开挖后的表面耕植土和淤泥用装载机运输至指定清表空地,留作绿化回填;开挖后的粘土用装载机运输至指定清表空地,留作建筑回填和鱼塘回填;据现场情况装载机运输要修运输便道。

七、土方开挖阶段的应急措施

土方开挖有时会引起临近建构筑物和管线等产生一些异常现象。此时需要配合有关人员及时进行处理,以免产生安全隐患。

1.砂袋围护结构渗水与漏水

土方开挖后砂袋围护出现渗水或漏水.对基坑施工带来不便.如渗漏严重时则往往会造成土颗粒流失.引起支护墙背地面沉陷甚至支护结构坍塌。

在基坑开挖过程中.一旦出现渗水或漏水及时处理,常用的方法有:

第 16 页

对渗水量较小,不影响施工也不影响周边环境的情况.可采用坑底设沟排水的方法。对渗水量较大。但没有泥砂带出,造成施工困难.而对周围影响不大的情况.可采用“引流一修补”方法。即在渗漏较严重的部位先在围护上水平(略向上)打入一根钢管.内径20-30mm.使其穿透支护体进入土体内,由此将水从该管引出.而后将管边围护的薄弱处用防水混凝土或砂浆修补封堵.待修补封堵的混凝土或砂浆达到一定强度后,再将钢管出水口封住。如封住管口后出现第二处渗漏时,按上面方法再进行。引流一修补”。如果引流出的水为清水.周边环境较简单或出水量不大,则不作修补也可,只需将引入基坑的水设法排出即可。

对渗、漏水量很大的情况.必须查明原因,采取相应的措施: 2.流砂及管涌的处理

在细砂、粉砂层土中往往会出现局部流砂或管涌的情况.对基坑施工带来困难。如流砂等十分严重则会引起基坑周围的建筑、管线的倾斜、沉降。

对轻微的流砂现象.在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压注”流砂。对较严重的流砂必须增加坑内降水措施,使地下水位降至坑底以下0.5~lm左右。降水是防治流砂的最有效的方法。

本工程在边坡开挖遇上流砂层上,可采用两层砂袋护坡,确保流砂层稳定后方可继续往下开挖。

3.临近建筑与管线位移的控制

基坑开挖后,坑内大量土方挖去,土体平衡发生很大变化,对坑外建筑或地下管线往往也会引起较大的沉降或位移,有时还会造成建筑的倾斜,并由此引起房屋裂缝,管线断裂、泄漏。基坑开挖时必须加强观察,当位移或沉降值达到报警值后。必须立即采取措施。

对基坑周围管线保护的应急措施一般有两种方法: (1)打设封闭桩或开挖隔离沟

对地下管线离开基坑较远.但开挖后引起的位移或沉降又较大的情况.可在管线靠基坑一侧设置封闭桩.为减小打桩挤土,封闭桩宜选用树根桩.施打时必须控制打桩速度.封闭板桩离管线必须保持一致距离.以免影响管线。

在管线边开挖隔离沟也对控制位移有一定作用.隔离沟必须与管线有一定距离.其深度宜与管线埋深接近或略深.在靠管线一侧还必须做出一定坡度。

(2)管线架空

对地下管线离基坑较近的情况.设置隔离桩或隔离沟既不易行也无明显效果.此时可采用管线架空的方法。管线架空后与围护体后的土体基本分离.土体的位移与沉降对它影响很小,即使产生一定位移或沉降后.还可对支承架进行调整复位。

第 17 页

管线架空前必须先将管线周围的土挖空.在其上设置支承架.支承架的搁置点必须可靠牢固.能防止过大位移与沉降,并便于调整其搁臀位置。然后将管线悬挂于支承架上。如管线发生较大位移或沉降.可对支承架进行调整复位,以保证管线的安全。

八、其他施工注意事项

1、土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致.并遵循“开挖支护,先护后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

2、防止深基坑挖土后土体回弹变形过大

深基坑土体开挖后,地基卸载,土体中压力减少,土的弹性效应将使基坑底面产生一定的回弹变形(隆起)。回弹变形量的大小与土的种类、是否浸水、基坑深度、基坑面积、暴露时间及挖土顺序等因素有关。如基坑积水,粘性土因吸水使土的体积增加,不但抗剪强度降低.回弹变形亦增大。所以对于软土地基更要注意土体的回弹变形。回弹变形过大将加大构筑物的后期沉降。

由于影响回弹变形的因素比较复杂,回弹变形计算尚难准确。如基坑不积水,暴露时间不太长,可认为土的体积在不变的条件下产生回弹变形,即相当于瞬时弹性变形。

施工中减少基坑回弹变形的有效措施,是设法减少土体中有效应力的变化,减少暴露时间,并防止地基土浸水。因此。在基坑开挖过程中和开挖后,均必须保证井点降水正常进行并在挖至设计标高后,尽快浇筑垫层和底板。必要时,可对基础结构下部土层进行加固。

3、防止边坡失稳

深基础的土方开挖,要根据地质条件、基础埋深、基坑暴露时间挖土及运土机械、堆上等情况,拟定合理的施工方案。

目前挖土机械多用斗容量1m的反铲挖土机,其实际有效挖土半径约5--6m.而挖土深度为4~6m.习惯上往往一次挖到深度。这样挖土形成的坡度约l:l。由于快建卸荷、挖土与运输机械的振动,如果再于开挖基坑的边缘2~3m范围内堆土,则易于造成边坡失稳。

挖土速度快即卸载快,迅速改变了原来土体的平衡状态,降低了土体的抗剪强度,呈流塑状态的软土对水平位移极敏感,易造成滑坡。

边坡堆载(堆土、停机械等)给边坡增加附加荷载.如事先未经详细计算.易形成边坡失稳。 4、防止位移和倾斜

基坑开挖.必须制订合理的施工顺序和技术措施。

对砂土甚至会形成砂土液化。地下水大量上升到地表面.原来的地基强度遭到破坏。对粘性土形成很大的挤压应力,孔隙水压 …… 此处隐藏:3384字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

江西省吉安市某中心深基坑土方开挖专项安全施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434578.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)