洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

(9)防静电接地干线采用-25X4镀锌扁钢,支线及连接线采用-25X4镀锌扁钢。防雷接地、防静电接地、工作接地共用接地系统。接地干线采用-40X4镀锌扁钢,接地体采用L50X50X5 L=2500mm的角钢做人工垂直接地体。接地装置施工完毕后,必须测量接地电阻,二类防雷建筑接地电阻应小于10欧姆。

4、自控专业的安全设施设计和措施

(1)环境特征:根据装置防爆区域划分图,生产区所在的区域为2区防爆场所,因此在仪表选型时考虑了防爆的措施。

(2)仪表的防护及防腐:安装在爆炸危险场所的热电阻均选用隔爆型,所有露天安装的远传变送器尽可能的安装在保护箱内。

(3)本工程的仪表选型原则是:安全、可靠、先进、实用、维护。具体选型如下:

<1>压力仪表:现场就地指示压力仪表选用不锈钢弹簧管压力表和耐震压力表;用于集中测量压力的变送器选用智能变送器.

<2>温度仪表:现场就地指示的温度仪表选用抽芯式双金属温度计;工艺管道上安装的热电阻选用螺纹安装形式;设备上安装的热电阻采用法兰式连接.

<3>流量仪表:计量或调解用的流量仪表,选用H250金属远传转子流

第 35 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

量计及孔板或V型锥流量计,并对要求计算的气体流量进行压力温度自动修正。

<4>现场导压管材质选用不锈钢。远传与就地仪表的根部阀选用外螺纹截止阀,其余仪表过程管阀件尽量选用不锈钢,仪表汇线槽采用钢制防腐型。

(4)本项目中的自控设计中,对关键设备、关键工艺点进行及时的检测和监视,保证设备、管道的压力、温度等参数满足工艺设计的要求。并依据甲方要求在关键点设置电动阀,对重要控制参数均设有报警,事故紧急停车装置,确保生产安全。

(5)主要的检测和参数控制点:

<1>化工专用气泵前管道的监测:管道的压力、温度。 <2>化工专用气泵后管道的监测:管道的压力、温度。 <3>化工专用压缩机前后管道的监测:的压力。 <4>倒残管道的监测:倒残管道末端的压力。 <5>灌装管道的监测:灌装管道末端的压力。 <6>装卸车管道的监测:装卸车管道末端的压力。 5.5公用工程 1、给排水、污水

(1)给水:站区内采用自建水井用来供应相应生活用水、喷淋用水、绿化用水、消防用水,给水管道采用高密度给水PE管。

第 36 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

(2)污水:经处理后排入循环式污水处理设施。排水管材采用普通UPVC管。

(3)雨水:因站区占地面积较小,且主要为硬化地面,经过现场踏勘,不单独设置雨水管道系统,采用自然排流方式,排向站区外。 2、采暖

该项目主要为办公楼采暖,由于热负荷耗量较少,建议采用单体空调机组采暖,项目中不另做采暖设计。 3、通讯系统

站区各主要房间内设置一部电话,供生产调度、营业使用。

第 37 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

第六章 消防专篇

6.1 主要依据

1、《中华人民共和国消防法》;

2、中华人民共和国公安部令第30号(1996):《建筑工程消防监督审核管理规定》;

3、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006);

4、《压力容器安全技术监察规程》(原国家质量技术监督局、质技监局国发【1999】154号)

5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 7、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004); 8、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 9、《压力容器安全技术监察规程》(1999年版); 10、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008);

11、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH 3063)

12、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-1992) 13、国家其它现行有关法律、法规、规范、标准和规定。

第 38 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

6.2 消防设计

6.2.1 安全间距

1、总图布局严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)的规定进行设计;

2、站区内的的储罐、灌装间、压缩机房、卸车台、消防系统等设施与站内、外相邻建、构筑物、设施的防火间距符合标准要求。

3、站区四周设置高度3.0米的非燃烧实体围墙与站外隔离。 4、站内停车场和道路路面采用水泥路面。 6.2.2 建构筑物防火要求

站区内建筑要求建筑物的门、窗向外开,建筑防火等级为二级。 6.2.3 灭火器设置

本次项目的火灾特点是泄漏后会出现漫流情况,并且因为液化石油气比空气重,出现泄漏的时候无法用常规灭火方式进行扑救,因此当出现泄漏情况时候必须能够及时关闭相关气体阀门,切断气源,尽快扑灭火灾。根据《城镇燃气设计规范》GB5028-2006的要求,站区设消防给水系统,并配置干粉灭火器,干粉灭火器配置按严重危险级C类火灾场所考虑。按照《城镇燃气设计规范》GB5028-2006和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的要求,对站区合理布置消防给水系统,以及配置灭火器器材。考虑到仪表控制室内精密电器、仪表较多,因此该房

第 39 页

…… 此处隐藏:378字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
义马可行性研究报告(最终)(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434556.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)