洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

<6>站区内非实体围墙:高2.4米,长度66米,镂空铁艺围墙。 3、装饰设计:项目建筑物按二级耐火等级设计,门窗向外开。建筑造型、材料、色彩应符合企业文化,并与周围环境相协调。

5.4.4 结构设计

1、设计所参照的依据:

<1>《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001); <2>《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001); <3>《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002); <4>《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001); <5>《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001)。 2、站内建构筑物结构安全等级: 二级 3、站内建构筑物抗震设计类别: 丙类

4、设计主要有站房、灌装间、卸车台、压缩机间、压缩机基础、罐区、工艺、电气、消防、给排水、路面等。

5、设备基础施工应严格按照工艺设计图预留孔洞。

6、站内道路采用城市型道路,路面宽度为4m,道路内缘曲线半径为9-13m。

7、路面结构自上而下分别为C30砼、水泥:粉煤灰:碎石=3.5:12:84.5、水泥:石灰:土=4:12:84,厚度分别为24cm、18cm、18cm。压实度采用重型压实标准:路基0~30cm深度内>93%,石灰土层>95%。

第 30 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

8、横向缩缝间距采用4~6m,横向缩缝采用假缝;纵缝间距采用3~4.5m;其中道路纵缝设在道路中心线处。

9、水泥可采用普通硅酸盐水泥商用砼,石灰质量应应符合GB1594规定的Ⅲ级灰的标准。填缝料采用沥青橡胶类、聚氯乙烯胶泥类,填缝板可采用杉木板、纤维板等。

5.4.5 电气、自控与防雷设计

1、电气部分

(1)本站区除自控仪表、空压机、消防水泵、应急照明为二级用电外,其他为三级用电,电源设计为单回路供电,10kV市电取得位置由建设方与供电部门协商确定。依据一期的设备参数,本次设计站区负荷计算功率约为640kW,

(2)根据工艺专业提供的危险场所区域划分资料,按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中的相关规定,生产装置区属于2区爆炸危险区域(详见附件《爆炸危险区域分布图》)。

(3)按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中的第2.4.1条和2.4.2条,爆炸性气体混合物按其最大实验安全间隙或最小点燃电流分别为IIB级,按引燃温度分组为T3组。

(4)供配电系统采用新建一个配电间,设置装置所需的低压配电柜。 (5)爆炸危险区域内所有的电气设备的选型均按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中相关规定,其防爆等级均应等于或

第 31 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

高于装置内爆炸性气体混合物的爆炸级别及温度级别。本站区爆炸危险区域内的全部电气、仪表设备均为隔爆型,附属用房、水泵房电气设备为非防爆型。

(6)防爆区照明线路的引入采用ZR-YJV22系列电缆,进入照明开关或隔爆型接线盒后可转换为绝缘导线并穿钢管配线。防爆区低压电缆均采用ZR-YJV22-0.6/1.0系列电缆,导线采用BV-500系列导线。 (7)在爆炸危险区域不得使用铝芯线。且铜芯线最小截面不小于2.5平方毫米(控制电缆不小于1.5平方毫米)。电缆按照环境温度35摄氏度时候的电缆的载流量考虑选用,并考虑敷设系数。

(8)线路敷设:电气线路沿墙敷设时,应在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。电缆保护管口必须进行密封处理,与电气设备的连接处应采用挠性连接管。

(9)电缆施工见标准图《电缆防火阻燃设计与施工》06D105和标准图《35kV及以下电缆敷设》94D101-5 。电缆施工后沟内必须充沙填实。 (10)照明部分单独计量。照明部分分为正常照明和应急照明。照度标准按照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004及石化行业标准《石化工企业照度设计标准》SH/T 3027-2003执行。

(11)照明电源采用380/220V AC 三相四线制TN-S系统,危险爆炸环境中各照明支线采用单相二线制加PE线。照明系统选用电缆或电线的最小截面不小于2.5平方毫米铜芯线。照明控制根据现场情况采用集中控

第 32 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

制、就地分散控制两者相结合的方式。

(12)爆炸危险区域采用防爆灯具(选用BAY81、BAY等系列防爆灯具,防爆标志为dII C T4)。生产区内照明线路采用穿钢管敷设。爆炸危险区域内接线盒采用防爆接线盒(选用BHD51防爆产品,防爆标志为dII C T4)。穿线盒采用防爆穿线盒(选用BHC防爆产品,防爆标志为Exe II)。 (13)站房内光源主要采用节能荧光灯。

(14)消防水泵控制箱设在泵房内,设就地、远端控制切换,远端控制按钮设在控制室仪表控制柜面板上。

2、弱电部分

(1)本站区控制仪表和空压机用电采用EPS(加装浪涌保护器)备用电源供电。

(2)可燃气体报警器设置在控制柜内,采用柜装式。控制柜实现燃气浓度的显示及报警、压力检测的显示、消防水泵房水泵的远端控制、高压气体电磁阀的控制(停电时应关断)。

(3)可燃气体报警器探头设在压缩机房、灌装间、卸车台、储气罐处,有顶棚处安装在顶棚下方,距离棚顶0.8米,无顶棚处的安装为高出工艺设备1.0米。

3、接地、防雷和防静电部分

(1)本站区采用TN-S接线系统,站区内防静电、防雷、电气设备的接地装置重复接地联成一体,整体接地电阻不大于1欧姆。站区防雷按“二

第 33 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

级防雷”进行实施。

(2)设备用用房、附属房做避雷带,放散管设阻火器,通过支柱主筋或柱体与站区接地网相连。其余部分按要求做接闪器。装有爆炸危险介质的露天钢质封闭储罐,壁厚大于4毫米,采用直接接地方式防直击雷。利用建筑物柱内两根主筋作为避雷下引线,距室外地坪0.5米处设置断接卡。

(3)站区内所有金属体均应就近接于接地装置上,所有管道法兰连接处均用6平方毫米裸铜导线跨接。工艺管道上螺栓连接不少于5条时,在非腐蚀环境下,可不做跨接线。

(4)接地装置除注明外埋深要大于1.0米,接地装置及屋顶防雷的做法详见《接地装置安装》03D501-4和《建筑物防雷设施安装》99D501-1。 (5)建筑物内作等电位联结,作法见《等电位联结安装》02D501-2。 (6)供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地。

(7)凡正常时不带电的电气设备金属外壳、金属容器、金属构架、工艺金属管道均应可靠接地。平行敷设的长金属物及外部金属管道在进入装置区入口时应在装置区四周接地干线处接地,以防雷电感应及雷电波侵入。平行敷设的长金属物,如管道、构架、电缆金属外皮等,相互间净距小于100毫米时,应每隔不大于20米用金属线跨接。交叉净距小于100毫米时,交叉处也应用金属线跨接,以防雷电感应。

(8)站区信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设

第 34 页

…… 此处隐藏:1170字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
义马可行性研究报告(最终)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434556.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)