教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

义马可行性研究报告(最终)(10)

来源:网络收集 时间:2026-02-06
导读: 洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程 间可选用气体灭火器。 灭火器材配置在醒目且取用方便的位置。露天设置在室外的灭火器应放置在专用的灭火器材箱内。具体配置原则如下: 场 所 配置数量 按储罐台数,每

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

间可选用气体灭火器。

灭火器材配置在醒目且取用方便的位置。露天设置在室外的灭火器应放置在专用的灭火器材箱内。具体配置原则如下:

场 所 配置数量 按储罐台数,每台设置8kg、2储罐区、地下储罐组 具,每个设置点不宜超过5具 汽车槽车装卸台柱(装卸口) 8kg不应少于2具 灌瓶间及附属瓶库、压缩机室、烃泵房、按建筑面积,每50m2设置8kg、汽车槽车库、气化间、混气间、调压计1具,且每个房间不应少于2具,量间、瓶组间和瓶装供应站的瓶库等爆每个设置点不宜超过5具 炸危险性建筑 按建筑面积,每80m2设置8kg、其他建筑(变配电室、仪表间等) 1具,且每个房间不应少于2具

6.2.4室外消防给水系统

1、室外消防用水量

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006;《城镇燃气设计规范》GB5028-2006;《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)中有关规定装置在同一时间内火灾次数为1次,其消防用水量应按储罐区一次最大小时消防用水量确定。

第 40 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

2、室外消防供水

本站区内生产区内消防用水管网应布置成环状,向环状管网供水的干管不应少于两根。当其中一根发生故障时,其余干管仍能供给消防总用水量。站区设置消防水池,消防水池的容量应按火灾连续时间6h所需最大消防用水量计算确定。当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时,其容量可减去火灾连续时间内的补水量。消防水池总容积为3420立方米,消防补水通过自建水井补水。补水量为50吨/小时。

在站区东侧设置消防水池,通过消防水泵房,引出两根150的给水管道,在生产区形成环状消防管网,并设置四个消防栓,消防栓用水量为30L/s。系统设计压力为0.30MPa,设计流量30L/s,火灾延续时间按6小时计。

3、移动式灭火系统,

根据本站区存储原料的性质,适应的灭火剂有抗溶性泡沫,干粉,二氧化碳,另外厂区也存在电气火灾,而电气火灾适应的灭火剂有二氧化碳。综上考虑,本站区设计的灭火剂选用磷酸铵盐干粉灭火器和二氧化碳灭火器,按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《石油化工企业设计防火规范》(GB501602008)确定采用8Kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器和50Kg的推车式磷酸铵盐干粉灭火器。站区的火灾危险等级为严重危险等级,经计算站区配置灭火器数量和布置地点如下: <1>每个罐区附近:按储罐台数,每台设置8kg、2具,每个设置点

第 41 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

不宜超过5具;

<2>灌装间:按建筑面积,每50m设置8kg、1具,且每个房间不应少于2具,每个设置点不宜超过5具。

<3>卸车台:每个卸车台8kg不应少于2具。

<4>压缩机房:按建筑面积,每50m设置8kg、1具,且每个房间不应少于2具,每个设置点不宜超过5具。

<5>值班室:按建筑面积,每80 m设置8kg、1具,且每个房间不应少于2具。

<6>配电间:按建筑面积,每80 m设置8kg、1具,且每个房间不应少于2具。

4、储罐喷淋用水

液化石油气储罐区消防用水量应按其储罐固定喷水冷却装置和水枪用水量之和计算,并应符合下列要求:

储罐总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的液化石油气储罐应设置固定喷水冷却装置。固定喷水冷却装置的用水量应按储罐的保护面积与冷却水供水强度的乘积计算确定。着火储罐的保护面积按其全表面积计算;距着火储罐直径(卧式储罐按其直径和长度之和的一半)1.5倍范围内(范围的计算应以储罐的最外侧为准)的储罐按其全表面积的一半计算;

第 42 页

2

222

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

6.2.5应急救援器材的配备

1、本站区有毒有害岗位没人配备过滤式防毒面具一套,当装置内空气中最大允许浓度超标时,配带防毒面具。严重超标或紧急抢救时,配带自给正压式空气呼吸器。

2、站区营业房内设置防护器柜一个,用于存放防毒面具和空气呼吸器

3、营业房内配备急救药箱一个,内置常备的急救药品。 6.3消防管理

为保证站区供应系统的安全运营,除了在设计上采用安全防火措施外,在运行管理上尚应采取下列措施:

1、组建安全防火组,下设:义务消防队、器材组、救护组、报警组和治安组。并在当地消防部门指导下,制定消防预案,定期进行消防演练。

2、建立健全各项规章制度,如:岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度,职工定期考核制度等。

3、做好职工安全教育和技术教育,生产岗位职工考核合格后方可上岗。

4、建立技术档案,做好定期检修和日常维修工作。

5、重要部门设置直通外线电话,以便发生事故时及时报警。 6、设置消防报警器,发生事故时,迅速通知本单位职工和临近单位,

第 43 页

洛阳新燃石油化工能源有限公司燃料储备站工程

切实做好警戒。

7、站区的生产区入口设置“入站须知”警示语。生产区外墙和生产区内设置明显的“严禁烟火” 警示牌;生产区设置“禁止烟火、打手机”等各类警示标志。

8、落实工程项目的安全设施与主体工程“三同时”的制度。 9、严格遵守国家安全部门和燃气行业安全管理的有关规定。 10、对消防设施加强管理和维护,并对运行管理进行监督检查。 11、及时扑灭初起火灾:为了迅速扑灭初起火灾,用迅速使用配置的推车式干粉灭火器或手提式干粉灭火器,以灵活机动地有效扑灭初起火灾。

12、当发现站区的管线、设备发生燃气泄漏着火时,应立即切断气源,封闭有关设备、管线,并采取有效措施,及时向当地消防部门报警。

第 44 页

…… 此处隐藏:566字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
义马可行性研究报告(最终)(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434556.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)