注册消防工程师《案例分析》知识点汇总(3)
燃气式干粉灭火系统——利用燃烧发生器内的固体燃料的燃烧所生成的燃气压力驱动干粉喷射,实施灭火。
⑵、工作原理: ↗打开报警设备(声光及警铃)
探测器信号→控制器→打开启动气体瓶组→氮气打开驱动气体瓶组瓶头阀→驱动气体进入干粉储罐,搅动干粉→干粉储罐压力达到规定数值时,动作机构动作→干粉喷出灭火。 注:只有当两种不同类型或两组同一类型的探测器均检测出保护场所存在火灾时,才能发出启动灭火系统的指令。
⑶、一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个;当保护对象(防护区)超过5个,或喷放后48h内不能恢复正常工作状态时,灭火剂应有备用量,其不应小于系统设计储备量。
3
⑷、全淹没灭火系统的设计浓度不得小于0.65kg/m;喷头间距不大于2.25m,距墙不大于1m,每个喷头保护容积不大于14m3; ⑸、预制灭火装置:
①、灭火剂储存量不得大于150kg; ②、管道长度不得大于20m; ③、工作压力不得大于2.5Mpa; ④、一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护; ⑤、一个防护区或保护对象所用预制灭火装置不得多于4套,并应同时启动,响应时间差不得大于2s。
⑹、系统调试——模拟启动(喷放)试验【同于气体灭火系统】 11、火灾自动报警系统:
⑴、火灾报警控制器的作用:
①、为探测器提供稳定的工作电源; ②、监视探测器和系统自身的工作状态; ③、接收、转换、处理探测器的报警信号; ④、进行声光报警; ⑤、指示报警的具体位置和时间; ⑵、系统适用范围:
①、人员居住和经常有人滞留的场所;
②、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需及时报警的场所。 ⑶、区域划分:
①、报警区域——根据防火分区和楼层划分;
②、探测区域——按独立的房间划分:一般不超过500m2,从主要入口能看清其内部不超1000m2;红外光束感烟探测器和缆式线型探测器的探测区域长度不大于100m;空气管差温探测器的探测区域长度宜为20-100m。 ⑷、系统设计容量:【系统中控制装置的备用电源至少使设备工作8h】
①、火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数【火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块】不应超过3200点,每一回路不宜超过200点,且留有10%的余量;
【应急照明控制器直接控制的设备总数(集中电源、分配电装置、配电箱、应急灯具)不大于3200点,其备用电源至少使控制器工作3h】
②、消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一回路不宜超过100点,且留有10%的余量;
③、总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块等设备总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。 ⑸、点型感烟感温探测器计算: 种类 总面积 房间高度 保护面积 保护半径 ①、N=S/K2A (计算总个数) S≤80 h≤12 80 6.7 感烟探【总面积/探测器保护面积】 6<h≤12 测器 S>80 ②、修正系数K: h≤6 60 5.8 >1万人——0.7-0.8; 30 4.4 感温探S≤30 h≤8 2千-1万人——0.8-0.9; 测器 S>30 20 3.6 500-2千人——0.9-1.0;其他场所—1.0。
⑹、其他探测器设置:
①、线型光束感烟探测器:距顶棚宜为0.3-1.0m,距地不超过20m;两组探测器的水平距离不超过14m,距墙不大于7m,且不小于0.5m;探测器与接收器距离不大于100m。
②、管路采样式吸气感烟探测器:一个探测单元采样管总长不超过200m,单管长度不超过100m;采样孔总数不超过100个,单管采样孔数不超过25个;当采用毛细管布置方式时,毛细管总长不超过4m。
每个采样孔的保护面积和保护半径应符合点型感烟探测器的保护面积和保护半径的要求。
③、有吊顶的场所探测器设置:
镂空面积≤15%时,探测器设置在吊顶下方;镂空面积>30%时,探测器设置在吊顶上方。 ⑺、系统调试——火灾报警控制器:
①、调试准备:切断火灾报警控制器所有外部控制连线,接通任一总线回路探测器及该总线回路上的手报按钮,接通电源。 ②、调试功能要求:
a、自检功能和操作级别;
b、故障状态下报警功能:使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号;在故障状态下,使任一非故障部位探测器发出报警信号,控制器应在1min内发出报警信号,并记录报警时间;再使其他探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能。 c、消音和复位功能; d、屏蔽功能;
e、使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号; f、使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能;
g、使任一总线回路上不少于10只探测器同时处于报警状态,检查控制器的负载功能。 火灾报警控制器调试(连接探测器)←→消防联动控制器调试(连接模块) ⑻、系统调试——消防联动控制器:
①、调试准备:切断水泵、风机等现场受控设备的控制连线,使联动控制器与报警控制器相连,联动控制器与任一备调回路的模块相连,备调回路的模块与其控制的电气控制装置相连。
②、调试功能要求:【同上,只区别于50个模块的负载功能】 ⑼、系统质量判定标准:
A=0,B≤2,B+C≤检查项的5%。 ⑽、系统重大故障:
①、强电串入火灾自动报警和联动控制系统; ②、短路或接地故障引起控制器损坏。 ⑾、系统误报:
①、产品质量; ②、设备选择和布置不当——探测器选型不合理,场所性质变化未及时更换适应的探测器; ③、环境因素——电磁干扰、气流、粉尘、油雾; ④、其他原因:一般探测器寿命12年,每3年全部清洗1次; 60%的误报因灰尘引起; 探测器损坏。 12、消防应急照明和疏散指示系统: ⑴、系统分类和组成:【照明灯具线:4mm2;标志灯具线2.5mm2;信号线1.5mm2】 ①、自带电源非集中控制:配电箱→应急灯具(照明灯具、标志灯具);
②、自带电源集中控制:应急照明控制器→配电箱→应急灯具(照明灯具、标志灯具); ③、集中电源非集中控制:集中电源→分配电装置→应急灯具(照明灯具、标志灯具); ④、集中电源集中控制:应急照明控制器→集中电源→分配电装置→应急灯具; ⑵、系统性能要求:
①、应急转换时间:不大于5s,人员密集场所1.5s,高危场所0.25s。 ②、应急工作时间:规范要求要低于产品标准的时间;
③、系统自检:主电持续工作48h后每隔(30±2)d自动转入应急状态并持续30-180s,然后自动恢复到主电状态;主电持续工作每隔1年自动转入应急状态并持续到放电终止,然后自动恢复到主电状态,持续应急工作时间不少于30min。 ⑶、系统设计要求:
①、蓄电池初装容量:≤100m-90min;>100m-180min;避难层-540min。 ②、供电要求:
a、>2000㎡防火分区单独设置应急照明配电箱或分配电装置,≤2000㎡防火分区可设置专用应急照明回路;
b、应急照明配电箱的供电范围:公建不超过8层,住宅不超过16层;
c、一个应急照明配电箱或分配电装置所带灯具覆盖的防火分区面积不超过4000㎡; d、每个应急供电回路所配接的灯具不超过64个; →一个配电箱所配接的灯 e、每 …… 此处隐藏:6428字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介