教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

注册消防工程师《案例分析》知识点汇总

来源:网络收集 时间:2025-09-20
导读: 案例1 木器厂房防火案例分析【知识点汇总】 案例2 一、厂房和仓库的分类: 1、高层的判断:高度大于27m的住宅和高度大于24m的其他建筑。 2、一类高层:⑴、大于54m的住宅; ⑵、大于50m的公建; ⑶、医疗、重要的公共建筑; ⑷、24m以上部分任一层面积大于10

案例1 木器厂房防火案例分析【知识点汇总】 案例2

一、厂房和仓库的分类:

1、高层的判断:高度大于27m的住宅和高度大于24m的其他建筑。

2、一类高层:⑴、大于54m的住宅; ⑵、大于50m的公建; ⑶、医疗、重要的公共建筑; ⑷、24m以上部分任一层面积大于1000㎡的商店、展览、电信、金融及综合楼。 二、厂房、仓库耐火等级和层数:

火灾危险性类别 耐火等级 层数 注:三级耐火等级丙1仓库为1层,丙2仓库为3层,

甲 一二级 单层 二者平均即为:三级耐火等级丙类厂房2层。

一级 不限 三、防火间距: 乙 二级 6层 注:民用建筑:“3、6、9”

一二级 不限 “3”:13m-高层与高层 丙 三级 2层 “6”:6m-裙房与裙房(单多层与单多层)

一二级 不限 “9”:9m-高层与裙房。

丁、戊 三级 3层 6、9派生两系统:

四级 1层 6、8、12

9、11、14

甲类 乙丙丁戊类厂房、仓库 民用建筑防火间距特例: 名称 一二级 一二级 三级 四级 1、“间距不限”

一二级 12 10 12 14 乙丙丁相邻高墙为防火墙 单多三级 14 12 14 16 戊类厂(高出低屋面15m以下); 层 房、仓四级 16 14 16 18 2、“3.5m(4m——高层)”

库 高层 一二级 13 13 15 17 相邻低墙为防火墙,屋顶无天窗,耐火

1.0h 单多层民用建筑 建筑分类 (高出低屋面15m以下开口部位设甲级防火门窗或防火分

一二级 三级 四级 隔水幕或防火卷帘)

高层 一二级 9 11 14

6 7 9 单多层一二级 四、消防车道:(环形)

民用建三级 7 8 10 山:“3”:占地3000㎡的甲乙丙类厂房、商店、展览。

筑 四级 9 10 12 山体滑坡滑坡:3000㎡→1500㎡(乙丙类仓库)→750

㎡(甲类仓库)

体:3000座位体育馆、2000座位会堂

五、厂房内设置办公、休息室及中间仓库:

1、甲乙类厂房内不应设置办公、休息室,可贴邻——3h防爆墙、独立安全出口; 甲乙类仓库内严禁设置办公、休息室,且不应贴邻。

2、丙类厂房、仓库内可设置——2.5h墙、1h楼板、乙级防火门连通、独立安全出口; 3、厂房内设置:甲乙丙类仓库——防火墙、1.5h楼板、一昼夜需用量、靠外墙布置; 丁戊类仓库——2h墙、1h楼板。 六、构造防火:(甲乙类厂房和甲乙丙类仓库防火墙耐火极限不小于4h) 设备用房应满足:2h墙、1h楼板;甲级防火门(消防控制室乙级);设在首层或地下一层。 七、防火分区:(设置自动灭火系统时面积增加1倍)

多层丙类厂房、仓库防护分区面积以“2”为基准:——“2000㎡、1200㎡、丙2项” 2000㎡——厂房:2000㎡(三级)4000㎡(二级)6000㎡(一级); 1200㎡——仓库:1200㎡→4800㎡(多层一二级);1500㎡→6000㎡(单层一二级) 400㎡→1200㎡(多层三级); 700㎡→2100㎡(单层三级) 八、安全疏散:

1、疏散距离:40m——丙类多层厂房40m→60m;丙类单层厂房60m→80m;住宅40m。 30m——高层旅馆、展览;一二级大厅(观众展览营业多功能及餐厅)室内直线距离; 9m——歌舞娱乐放映游艺场所位于袋形走道两侧或尽端的疏散门到最近安全出口距离。 2、疏散宽度:“5、4、3、2、1”

1.5m:高层医疗双面布房; 1.4m:高层医疗单面布房、其他高层双面布房;厂房走道 1.3m:高层医疗首层疏散门、疏散楼梯及其他高层单面布房;

1.2m:其他高层首层疏散门、疏散楼梯; 1.1m:住宅、单多层公建疏散楼梯。 3、防火分区利用甲级防火门作为安全出口的条件: ⑴、采用防火墙进行分隔;

⑵、本防火分区面积>1000㎡时,直通室外出口不少于2个,≤1000㎡时,直通室外出口不少于1个; ⑶、防火门的疏散净宽度不应大于本防火分区计算所需总净宽度的30%。 九、厂房防爆:(轻质屋面板和墙体的质量不大于60kg/㎡)

2/3

1、泄压面积:A=10CV 注:计算泄压面积时,首先核算长径比是否大于3.

2、长径比=长*周长/4面积。 3、连通时设门斗,门斗墙2h,甲级防火门错位设置。

案例18 丙类厂房消防设施配置案例分析【知识点汇总】 案例19

一、室外消火栓系统:

1、设置场所: 2、设计流量:【根据建筑物体积确定】 民用建筑、厂房(仓库)、堆场周围。 V≤ 3000<V 5000<V 2万<V V> 注:每个室外消火栓的出水量10-15L/s。 3000 ≤5000 ≤2万 ≤5万 5万 二、室内消火栓系统: 丙类厂房 15 20 25 30 40 1、设置场所:

丙类仓库 15 25 35 45 ⑴、占地面积>300㎡厂房、仓库;

公建 15 25 30 40 3

⑵、h>15m或V>1万m的办公、教学

高度 流同时使用 每根竖管 建筑; 3体积 量 水枪数 最小流量 ⑶、V>5000m的商店、旅馆、展览、医疗、车站h≤24 20 4 码头的候车楼建筑; 丙类24-50 30 6 2、设计流量: 厂房 h>50 40 8 15 3、栓口动压及充实水柱:

h≤24 20 4 丙类⑴、高层、厂房、仓库、室内净高超8m的民用建仓库 h>24 40 8 筑,动压0.35Mpa,充实水柱13m;其他场所,动压办、教 V>1万 15 3 10 0.25Mpa,充实水柱10m。

⑵、栓口动压不应>0.5Mpa,>0.7Mpa时必须设置减压装置。

4、分区供水:最低消火栓栓口静水压力>1.0Mpa或系统工作压力>2.4Mpa。

3

⑴、水泵串联(转输水箱):60m;水泵直接串联——由低到高顺序启动,减压型倒流防止器。 ⑵、减压阀减压:1.5倍设计流量时,出口动压不小于设计值的65%;不少于两组; 减压阀串联:一级(比例式),压比3:1;二级(先导式),压差0.4Mpa。

3

⑶、减压水箱减压:18m。

三、自动喷水灭火系统:

1、下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

⑴、占地面积>1500㎡的制衣、制鞋、玩具、电子、木器厂房; ⑵、占地面积>1000㎡棉、毛、丝、麻制品的仓库;

⑶、设置在高层民用建筑内或地下、半地下或地上4层及以上楼层或1、2、3层且任一层建筑面积大于300㎡的歌舞娱乐放映游艺场所。 2、火灾危险等级及基本设计参数:【最不利点处喷头的工作压力不应低于0.1Mpa=1kg】 危险等级 场所名称 喷水强度L/min·㎡ 喷头间距 作用面积㎡ 轻危险级 h≤24办公、旅馆 4 4.4【正】(4.5)【长】 注:装有通透中Ⅰ危险级 一般的民用建筑 6 3.6【正】(4.0)【长】 干式系性吊顶的场160 统×1.3 A≥5000(1000)地上(地所×1.3 中Ⅱ危险级 8 3.4【正】(3.6)【长】 下)商场;丙类厂房 3、重要数据:(0)、水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa,开启末端试水装置,出水压力不小于0.05Mpa。

⑴、一个报警阀组控制的喷头数:湿式、预作用——800只;干式——500只;

⑵、每根配水支管控制的喷头数:轻中危险级场所—8只;严重(仓库)危险级—6只; ⑶、每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m。 4、喷头选型:⑴、湿式系统——下垂型(吊顶型); ⑵、预作用系统、无吊顶场所——直立型; ⑶、公共娱乐、中庭、地下商业及仓储——快速响应喷头。 四、消防水池及消防水箱:

1、设置要求:⑴、在给水管道不能满足消防用水量、给水管为枝状或只有一条进水管的情况 …… 此处隐藏:7161字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

注册消防工程师《案例分析》知识点汇总.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434436.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)