注册消防工程师《案例分析》知识点汇总(2)
⑴、厂房的长径比大于3时,应将该建筑划分为长径比不大于3的多个计算段; ⑵、长径比=长3周长/43面积【计算泄压面积时,首先核算长径比】;
2/3
⑶、泄压面积A=10CV
⑷、轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于60kg/㎡; 13、消防车道:(环形) 山:“3”:占地3000㎡的甲乙丙类厂房、商店、展览。
山体滑坡滑坡:3000㎡→1500㎡(乙丙类仓库)→750㎡(甲类仓库) 体:3000座位体育馆、2000座位会堂 ⑴、设置环形消防车道确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道;
⑵、设置环形消防车道时至少应有两处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道;
14、消防登高面、救援场地、救援窗: ⑴、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,其内裙房进深不应大于4m;高度小于50m建筑间隔布置不大于30m; ⑵、操作场地:15310m,大于50m的建筑,20310m,坡度不大于3%; ⑶、场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的架空高压电线、树木、车库出入口等障碍; ⑷、救援窗:1.031.0m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m,且每个防火分区不应少于2个。
二、消防设施:
1、备用泵和消防水池的设置:
⑴、不设备用泵:①、高度小于54m的住宅; ②、室内消防给水设计流量≤10L/s; ③、室外消防给水设计流量≤25L/s;
⑵、设置消防水池:市政给水管道不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下:①、室外消防栓设计流量>20L/s;②、高度大于50m的建筑; 2、消防泵选用:
⑴、流量、扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线; ⑵、零流量时的压力应为设计工作压力的1.2~1.4倍;
⑶、出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%; ⑷、同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台; ⑸、水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为铜或不锈钢; 3、消防水泵的启动:
⑴、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀的压力开关的开关信号直接自动启动,不应设置自动停泵的控制功能,停泵只能由现场手动控制;
⑵、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消防栓系统的快速启闭装置;
⑶、消防泵应能手动启动和自动启动,自接到启泵信号到泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,双电源自动切换时间不应大于2s;
⑷、开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动;
⑸、机械应急启动时,消防水泵在报警后5min内正常工作(机械应急启动装置设在消防水泵控制柜内);
4、气压罐消防储存水容积计算:
⑴、消防栓系统:2支水枪工作30s:235L/s330s=300L;
⑵、自动喷水灭火系统:5个喷头工作30s:531L/s330s=150L; ⑶、消火栓系统和自动喷水灭火系统合用气压罐时:300L+150L=450L; 5、消防水池及消防水箱:
高层民用建筑的高压消防给水系统采用高位消防水池;采用临时高压消防给水系统的建筑应设置高位消防水箱。
⑴、消防水池:有效容积V>500m3(1000m3)时,设两格(两座)能独立使用的消防水池;每格(每座)消防水池设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管。
⑵、高位消防水池:有效容积V>200m3(建筑h>100m)时,设相等两格(两座)能独立使用的消防水池;每格(每座)消防水池设置独立的出水管。 ⑶、高位消防水箱:
⑷、计算消防水池容积时,火灾延续时间:
①、室内外消防栓:甲乙丙类厂房、仓库、高层公建均按3h,其他2h计算; ②、自动喷水灭火系统: 最不利处类别 容积 丙类厂房按1h计算,丙类仓库按2h计。 静水压力 2
★:0.1Mpa=1kg(/cm)=10m水柱 36 0.1 一类高层公建 6、室内消火栓系统: h>100m时 50 0.15 ⑴、设置场所: h>150m时 100 ①、占地面积>300㎡厂房、仓库; 二类高层公建、多层公建 3
18②、h>15m或V>1万m的办公、教学建一类高层住宅 (36) 筑; ( h>100m) 0.07 ③、V>5000m3的商店、旅馆、展览、医二类高层住宅 12 疗、车站码头的候车楼建筑; 多层住宅 6 ⑵、设计流量:
室内消防≤25L/s 12 0.1(V<2工⑶、栓口动压及充实水柱:
给水设计万时>25L/s 18 ①、高层、厂房、仓库、室内净高超8m业 流量 0.07) 的民用建筑,动压0.35Mpa,充实水柱13m;
同时使每根竖其他场所,动压0.25Mpa,充实水柱10m。 高度 流 用水枪管最小体积 量 ②、栓口动压不应>0.5Mpa,>0.7Mpa时必须数 流量 设置减压装置。
h≤24 20 4 ⑷、分区供水:最低处消火栓栓口静水压力>丙类24-50 30 6 1.0Mpa或系统工作压力>2.4Mpa。 厂房 h>50 40 8 15 ①、水泵串联分区供水(转输水箱):60m3;水4 丙类h≤24 20 泵直接串联——由低到高顺序启动,减压型倒流防仓库 h>24 40 8 止器。
②、减压阀减压分区供水:1.5倍设计流量时,办、教 V>115 3 10 万 出口动压不小于设计值的65%;每一供水分区不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;减压阀后应设置安全阀;
减压阀串联:一级(比例式),压比3:1;二级(先导式),压差0.4Mpa。 ③、减压水箱减压分区供水:18m3宜分为两格。
⑸、人员密集公建、大于100m的建筑、大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘(内径不小于19mm的消防软管,长度30m,6mm消防水枪)或轻便消防水龙(公称直径25mm有内衬的消防水带,长度30m,6mm消防水枪),高层住宅的户内宜配置轻便消防水龙,防软管卷盘和轻便消防水龙的用水量可不计入消防用水总量; 7、自动喷水灭火系统:
⑴、下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
①、占地面积>1500㎡的制衣、制鞋、玩具、电子、木器厂房; ②、占地面积>1000㎡棉、毛、丝、麻制品的仓库;
③、设置在高层民用建筑内或地下、半地下或地上4层及以上楼层或1、2、3层且任一层建筑面积大于300㎡的歌舞娱乐放映游艺场所。 ⑵、火灾危险等级及基本设计参数:【最不利点处喷头的工作压力不应低于0.1Mpa=1kg】 喷水强度危险等级 场所名称 喷头间距 作用面积㎡ L/min2㎡ 轻危险级 h≤24办公、旅馆 4 4.4【正】(4.5)【长】 注:装有通中Ⅰ危险级 一般的民用建筑 6 3.6【正】(4.0)【长】 干式系透性吊顶160 统3A≥5000(1000)地的场所31.3 中Ⅱ危险级 上(地下)商场;8 3.4【正】(3.6)【长】 1.3 丙类厂房 ⑶、重要数据: ①、水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa,开启末端试水装置,出水压力不小于0.05Mpa。
②、一个报警阀组控制的喷头数:湿式、预作用——800只;干式——500只;
③、每根配水支管控制的喷头数:轻中危险级场所—8只;严重(仓库)危险级—6只; ④、每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m。 ⑷、喷头选型:①、湿式系统——下垂型(吊顶型); ②、预作用系统、无吊顶场所——直立型; ③、公共娱乐、中庭、地下商业及仓储——快速响应喷头。 ⑸、末端试水装置:
①、每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水 …… 此处隐藏:6171字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介