教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

河南伊川国家粮食储备库工程施工组织设计(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 模板积累误差过大从而影响整个构件的外观尺寸超出设计要求和规范规定。 在下弦边模和上弦底模安装完成后,经技术员和质量员对模板复核检查无误后即可涂刷隔离剂。 完成以下工作后,即可开始拱板上弦非予应力钢筋的

模板积累误差过大从而影响整个构件的外观尺寸超出设计要求和规范规定。

在下弦边模和上弦底模安装完成后,经技术员和质量员对模板复核检查无误后即可涂刷隔离剂。

完成以下工作后,即可开始拱板上弦非予应力钢筋的绑扎。绑扎预应力钢筋的重点控制内容有以下三项:

1、端接点处的斜向钢筋,此部位的钢筋较密,且为拱角集中受力处,项链钢筋位置,角度必须准确,以确保钢筋传力正确。设计图纸中该斜向钢筋放置在纵向预应力钢筋之上有误,在施工时一定要与设计人员就此事进行确认,最终以设计人员的书面答复为准进行钢筋绑扎。

2、拱板上下弦之间的斜拉钢筋的角度必须准确控制,否则将影响拱板的受力性能,为保证其上下弦相对应的斜拉钢筋同轴线,应使用30330的木条沿木条的一边进行固定。使之在砼浇灌过程中,仍能保持其中心线同轴;斜拉钢筋上下锚点一定要通过隔板和上下弦的交点。并用扎丝与钢筋骨架牢固绑扎。

3、预埋件安装位置一定要准确且必须与砼表面平齐,以便于下步安装焊接。

屋架绑扎完毕,经甲方、监理方验收办理隐验手续后即可支设上下边肋的外侧模板,其中上下弦边肋内模系吊帮支撑,需加设直径8@800支撑马凳筋,并可转入砼浇灌工序的施工。

(七)拱板屋架的砼浇灌

拱板屋架砼的浇灌顺序为:自下弦跨中开始分别向拱板两端浇灌底板砼,至拱板端部后自两端分别向拱板上弦

-36-

中间连续浇灌砼。

拱板屋架砼浇灌时,不得用灰斗车向模板内直接倾倒砼,要求砼应先卸至铁皮上,然后用铁锨逐锨低位向模板填料,不允许铁锨碰捣钢筋,尤其是予应力钢筋。

拱板砼振捣按部位不同,分别使用手提式小平板振动器和插入式振动棒振捣,其中拱板边肋两端节点隔板上节点均使用插入式振动棒振捣,凡上下弦板均采用手提式平板振动器振捣,要求砼振捣至表面泛浆且无气泡出现为止,尤其是上弦砼振捣方向一定要自下而上进行,否则反向振捣必然会使上弦砼向上流淌,造成其砼内部不密实,从而直接影响砼的浇灌振捣质量。

为防止边肋与拱板上下弦板同时浇灌砼会造成边肋根部出现跑浆现象,凡边肋均应比板砼晚浇注半个小时左右。

经振捣后的砼随即用刮板和木泥抹将将其表面大面抹平,并随即用铁泥抹收光,其中拱板上弦应在木泥抹平后,用细方筛均匀筛撒干水泥砂拌合物,干水泥砂的配比为1:2,其筛撒厚度控制在2-4毫米之间,然后用木泥抹用力提浆搓平,使两者充分结合,随即用铁泥抹进行第一遍收光,拱板上下弦板砼表面收光遍数均不得少于三遍。

至此,拱板砼浇灌工作完成。 (八)每批拱板屋架预制安排

拱板屋架每批按8榀或7榀进行预制,但每批中是分两次按屋架间隔打法分别施工,第二次浇灌砼时,与第一榀间隔一天,待第二次预制屋架砼达到设计要求的强度值后,方可将该批屋架逐榀起运安装。

按“间隔跳打”法的要求,第一次预制的砼屋架,按

-37-

上述方法支撑,第二次预制的屋架则不需要支设边肋外侧模板,仅需在其已制作好的拱板边肋上涂刷隔离剂即可。故第二批屋架预制时,应将第一批的最后一榀屋架移放至第二批第一榀屋架预制位置处,这样不但可减少拱板边肋外侧模板的支设工作,而且也可有效保证两榀相邻屋架边肋的间距吻合一致。

(九)养护

拱板生产预制已进入冬施阶段,为保证拱板屋架砼强度在7天左右达到设计强度,除采取前述的砼中掺入高效早强剂外,尚应采取必要的升温措施,使预制拱板屋架在正温条件下砼的强度保持快速增长。

针对本工程“空中预制”的施工方案,结合仓库四周墙体洞口较少的情况,升温措施可采取如下方法:

1、封闭预制平台的敞开面,在平台下砌加热笼,用煤火加热,保持此封闭空间的温度4-50℃之间,加速拱板下弦砼的强度增长。

2、使用雨布将同批预制的拱板屋架封罩,然后用小锅炉向内通蒸气,通过调整蒸汽流量控制罩内温度保持在30-40℃之间,保证拱板砼的强度整体增长。

采取以上措施,可保证拱板屋架在4-5天内即可达到设计规定的强度,但在升降温过程中,注意升温和降温速度一定要控制好好,尤其是升温控制在10-25℃/小时,降温时构件表面和室外的温差不得于20℃。

(十)放张、起运、安装

待拱桥上下弦砼的同条件养护试块,强度达到设计要求的强度值即上弦达到C30,下弦达到C40,即可进行斜拉

-38-

杆的焊接、模板拆除和放张作业。放张时应由两组人员分别自两端放张,以避免一端放张引起台面竹胶模板整体位移变形。每组放张人员各三名,分别负责松三个锚压螺栓,放张时锚压螺栓应对称逐丝松开,两组人员应由专人负责,以统一放张速度和放张顺序,为防止放张时锚压螺栓飞出伤人,严禁放张人员正对锚压螺栓,放张后应顺钢筋慢慢取下锚具,不得随意破坏和截断预留的外伸部分的钢筋。

起运工作的“起”,即用千斤顶的顶升拱板屋架。首先检查安装在圈梁内侧面的顶升支座和槽钢连接是否牢固,在确认各个螺栓无松动后,即可在距拱板等距处安装千斤顶,统一号令同时顶升。顶升过程中,尤其要控制各端的千斤顶顶升高度一定要一致,要求每个千斤顶每顶升三个行程后用尺量高度一定要一致,要求每个千斤顶每顶升三个行程后用尺量检查其顶升高度是否一致,保证两千斤顶升高度相差不得超过10毫米,否则应对顶升较低的千斤顶补升。

当顶升高度达到140毫米之后,即可在圈梁上面铺设行走钢板,并放入运送小车,行走钢板采用6厚钢板,共宽同圈梁,长为2.0米。主要是为了防止运输小车的下滚轴压损圈梁砼,并随运输小车的行走换块向前铺设。运输小车采用L7538角钢焊接而成,其规格尺寸为2.030.7230.1米(长3宽3高),在其下部安装有9根直径50的园柱体滚轴,供运输小车行走使用,滚轴通过轴承与运输下车的上框架连接成一体。

运输小车安装完毕后,即可开始屋架的小车运输作业。首先把1.5吨的手板葫芦的端头牵引绳分别锁紧纵墙外端

-39-

和屋架端部的拉环上,屋架两端的张拉绳同步收紧,按每分钟1-2米的行走速度向前缓慢行走,直至屋架行至设计位置,即可松开牵引绳,在纵墙内侧顶升支座的槽钢上面安装千斤顶、顶升290毫米高即可移走运输小车,取出行走钢板,随即在圈梁上面铺设1:2的水泥砂浆10厚,稍稍松开千斤顶的回油阀,使拱板随千斤顶缓缓落下,然后由焊工进行连接件的焊接作业。

八、屋面防水、地面、墙面防潮 (一)屋面防水

本工程屋面有保温层的聚乙烯丙纶双面复合防水卷材的不上人防水屋面,施工中应严格按设计要求及规范进行施工,严禁在雨天雪天施工,五级风以上时不得施工,气温低于-10℃时不宜施工,且应准备准备一定数量的雨布,以便下雨下雪及时覆盖。

屋面找平层、结合层:

1、清理基层时,将屋面结构层上面的松散杂物清除干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿去,扫净,用水冲洗洗干净,并将板缝清理干净。

2、冲贴或贴灰饼时,根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5米左右。

3、抹找平层时,先在砼构件表面上洒水湿润,均匀扫素水泥浆一遍,随扫随铺水泥砂浆,用木杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7CM左右。

4、砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。 …… 此处隐藏:1330字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

河南伊川国家粮食储备库工程施工组织设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413855.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)