内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调(8)
内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施
13.1.2 按照《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T 889-2004汽水品质监督指标的要求,进行系统和炉本体冷态清洗和热态清洗,使其符合锅炉点火要求,根据运行规程和吹管措施进行点火升压。
13.1.3 在正式吹管前,应进行低于选定吹管压力的预吹管,一般为(50~70)%吹管压力,以检查吹管临时设备系统的状况及熟悉控制操作。
13.1.4 在首次预吹管时应投入靶板,以检查吹管系统污脏程度及靶板器的使用性能。之后,可根据排汽情况、蒸汽品质或为了解吹管效果投入靶板。
13.1.5 吹管期间,应根据吹管实际参数及时校核吹管系数,保证在吹管临吹门全开状态下,各点吹管系数均应大于1.0;若不满足时,应对吹管压力(或流量)进行必要的调整。
13.1.6 每次吹管持续时间主要取决于补水量,一般为达到吹管系数时连续吹管(15~30)min。吹管结束后可熄火停炉降压冷却,但吹管期间至少有二次停炉冷却,且冷却时间均大于12h,稳压吹管次数通常在5次左右。为了提高吹管效果,每次吹管间隔宜大于12h;
13.1.7 从系统冷态水冲洗开始至锅炉点火升压及吹管期间,应按《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T 889-2004汽水品质监督指标要求进行监督与加药。在停炉冷却期间,进行给水系统和炉本体换水。
13.1.8 若系统条件允许时,吹管期间可增加参数扰动过程,以利于提高吹管效果,减少吹管次数。
13.1.9 在再热器进口加装集粒器进行串联吹管时,应监视集粒器的前后压力,特别在吹管初期,需加强集粒器内部的检查及清理工作,对未参与吹管的部位或集箱端头死区,应在系统吹管结束、管系复原前,人工清理干净。
13.1.10 蒸汽吹管质量按照本调试措施15“吹管质量检验标准”验收,人工清理部分应按照安装的隐蔽工程进行,由监理单位验收。
13.1.11 超临界机组锅炉吹管流量约为(45~50)%BMCR主蒸汽流量。过热器温度可升至450℃,再热器温度约为520℃。在稳压吹管条件下通常投用(45~50)%BMCR燃料量,锅炉宜达到纯直流工况运行。
13.1.12 超临界锅炉稳压吹管过程长、锅炉热负荷高,应合理组织燃烧,严格控制燃水比。在串联吹管再热器冷段和热段温度过高时,必须投用减温水,若减温水流量可能无法满足吹管运行的要求,为避免超温,可在系统上增加临时减温水管路。
13.1.13 超临界锅炉启动流量大,启、停过程中工质损失大,且稳压吹管连续高负荷运行时间长,每次吹管需要大量的补水。为此,应采取相应的措施,确保化水的制水系统的出力,对系统的储水和供水能力必须予以核算,确保供应。
30
内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施
13.1.14 随着超临界锅炉蒸汽压力、温度的升高,对T22、T91可焊性差的耐高温钢材不断得到应用,现场焊接工艺要求高,热处理困难。因此,吹管期间要控制锅炉压力和温度变化的幅度、速率和频次,避免造成锅炉受热面焊缝和厚壁联箱较大的温差热应力,缩短使用寿命。
13.1.15 吹管期间锅炉处于负荷不断变化、压力温度升降、干态和湿态交替的过程,且吹管时偏离正常运行工况,控制不当很可能发生水冷壁、过热器和再热器超温。因此,应及时投入给水自动调节和保护,控制燃水比例,使水冷壁出口温度变化幅度控制在规定范围内,确保锅炉安全稳定运行。
13.1.16 吹管期间每次停炉时,宜进行带压放水,可以加快炉本体系统内的清洁。放水压力一般控制在0.6~0.7 MPa。
13.1.17 吹管期间应尽量扩大运行的设备系统范围和投用相关的自动控制系统,为整套启动创造条件。如:化水再生程控、上煤、除渣和除灰系统自动控制等。 13.1.18 在吹管期间,应注意除氧器加热的连续投入,锅炉给水温度不宜波动较大,尽量维持在105~120 ℃左右。
13.1.19 锅炉吹管时,合理配风是确保燃烧稳定,炉膛热负荷均匀并确保燃烧充分及完全的必要条件。
13.1.20 吹管过程中应加强锅炉燃烧调整,控制蒸汽压力、过热器出口温度、再热器出口温度不得超过本次措施要求的参数值。
13.1.21 锅炉点火吹管期间监视空气预热器后烟温,空预器吹灰应保持连续吹灰,防止空预器发生二次燃烧,保证空气预热器的安全。经常检查炉内燃烧情况,防止不完全燃烧。加强制粉系统的检查和监视,防止燃煤、煤粉自燃和爆炸;每次稳压吹管结束停炉冷却期间对锅炉尾部烟道和空气预热器进行检查,发现积灰及时进行清理。 13.1.22 微油点火投运A层煤粉燃烧器时,为了防止炉膛压力过大(正压),启动时应注意控制好磨煤机的出力。
13.1.23 调试人员及运行操作人员应做好充分事故预想,如给水泵故障、MFT动作导致锅炉灭火等,应能够果断、正确地进行事故处理。
13.1.24 在升温、升压以及吹管过程中,水冷壁、启动分离器及受热面壁温应控制在锅炉说明书规定值内,严密监视炉膛出口、尾部烟道各处烟温;加强对过热器、再热器管壁金属温度的监视和记录,防止再热器、过热器壁温超过允许值,在再热器干烧时应控制炉膛出口烟温小于538 ℃。
13.1.25 吹管期间应加强监视除氧器水位、除盐水箱水位,及时除氧器补水,当补水不足,除氧器水位维持不住时,应及早联系停炉。
31
内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施
13.1.26 吹管期间遇到临吹门故障关不上,此时分离器为假水位,要注意锅炉连续补水,并同时减弱燃烧,及时联系处理,必要时及早联系停炉。
13.1.27 吹管期间遇到给水泵跳闸,备用泵未联启,及时关闭临吹门,减弱燃烧,保持水位,及时处理给水泵,必要时要联系停炉。 13.2 吹管过程中的安全注意事项
13.2.1 吹管过程中,要定期对捕粒器进行排污,尤其是吹管初期应加强排污次数。排污一定要在每次吹管结束并且吹扫阀全关的情况进行,并且要与集控室联系,并注意不要正对排污口,以防被余热烫伤;
13.2.2 锅炉吹管期间应该提供适当的给水流量,维持适宜的煤水比确保直流锅炉各受热面的安全。
13.2.3 再热器冷段管要求安装期间进行人工清理,防止管内存有杂物,以避免大的杂物吹入再热器中堵塞再热器管。
13.2.4 大油枪投入情况下,注意就地燃烧状况和燃油系统得检查,防止燃油泄露、燃烧恶化等情况;在微油点火投运初期应注意燃烧调整,加强就地检查、看火,如发现燃烧不良时应及时找出原因并处理;
13.2.5 锅炉稳压吹管期间,主汽温度超过450 ℃或再热蒸汽温度超过520 ℃时必须紧急停炉。
13.2.6 停运磨煤机应注意监视磨出口温度情况,并尽快安排磨通风吹扫,防止发生制粉系统自燃、爆炸事故,必要时可以投入磨煤机消防蒸汽。
13.2.7 为防止尾部受热面特别是空气预热器再燃烧,发现烟温急剧升高时,对空气预热器严密监视,发现着火后立即按运行规程处理,紧急停炉,关闭空气预热器烟风道进出口挡板,投入消防水系统。
13.2.8 定期进行电袋除尘放灰,防止积灰、自燃。
13.2.9 在点火吹管期间,运行人员、安装人员应加强对锅炉各部的膨胀检查,并做好各阶段的膨胀记录,特别是临时管道的支吊架,应加强检查,如发现有影响锅炉膨胀的地方应停止继续升压并立即解决,解决不了的立即停炉处理;在吹管阶段分别记录以下各阶 …… 此处隐藏:2766字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介