教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施 并达到规定的降噪效果。结构上应满足强度、差胀、疏水的要求,并有防止杂物冲击的阻击装置。主蒸汽、再热汽临时管路、消音器等的疏水需单独接

内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施

并达到规定的降噪效果。结构上应满足强度、差胀、疏水的要求,并有防止杂物冲击的阻击装置。主蒸汽、再热汽临时管路、消音器等的疏水需单独接出排放;吹管消声器应避开周边建筑物及设备50m以上,否则需采取防护隔离措施;消音器安装前必须经过检查合格,安装必须合理、牢固,防止在吹管过程中受力过大,把消音器吹飞伤人;消声器建议采用卧式排汽口向上的结构;应对消音器的材质、壁厚、焊缝工艺、通流面积进行全面检查,保证其在设计吹管参数工况下的安全、可靠;集粒器和消声器均需执行GB150的相关要求设计制造,并验收合格;对再次使用的消声器,安装单位应检查连接螺栓等紧固件的强度,检测焊缝和壁厚,确保其安全使用;施工现场现有消音器材质如果是碳钢,则必须增加一路消音器减温水,保证消音器温度在允许范围内。

5.2.10 临时管道与正式管道、临时管道与临时管道安装对口前应进行严格检查,并对其内部进行清理,确保内部清洁,无杂物。所有焊口应采用氩弧焊打底,不残留焊渣,并进行100%无损检测。

5.2.11 所有临时管道采用管径大于或等于上游与之相连的管道管径,材质全部采用合金钢管。

5.2.12 在吹管临时门前和吹管临时系统各处管道的最低点装设临时疏水,疏水管单独引出至厂房外安全地带排放,一次、二次疏水应分开。

5.2.13 排汽口方向斜向上,排汽区域应避开建筑物及设备,同时设警戒区。 5.2.14 临时管路支吊架和限制滑块安装合理坚固,保证能承受排汽时的反作用力,并有预留间隙,不妨碍管道的热膨胀。

5.2.15 所有与吹管有关的法兰应连结严密,法兰垫要采用正式的材料。

5.2.16 在临时管排汽口末端便于观察处装一块就地压力表及远传压力变送器:量程2.5 MPa,精度1.5级;一块就地温度计:量程0-600 ℃。压力表及变送器的安装应考虑吹管时排汽管的剧烈震动,应将压力表管引至稍远处,并设缓冲结构。

5.2.17 高、中压自动主汽门假门芯安装时要保证质量,需由监理及质检人员确认。减温水管道流量装置、逆止门、调节阀门、吹灰管道减压站调门不装,待管道吹扫后安装。 5.2.18 临时管路布置尽量减少弯头,降低沿程损失、提高吹扫效果。主蒸汽管出口至再热器冷段进口临时管道、集粒器筒体、靶板器前后管道和过道处容易烫伤人员的临时管段应进行全部保温,防止烫伤。

5.2.19 蒸汽吹管临时管道应采用落地或与柱梁连接的支架,不宜采用悬空吊架。支架应为型钢制作的塔式框形结构,导向支架和滑动支架与管道外壁应留有膨胀和位移间隙(2~3)mm。固定支架与管道外壁用铁件焊接牢固,能承受吹管时的汽流反力。需要电厂联系具有资质的设计单位进行排汽反力核算(参见《火电机组启动蒸汽吹管导则》1998)。

10

内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施

5.2.20 临时系统符合设计安全要求,必须经过联合大检查,验收合格方可进行吹管。 5.2.20.1 吹洗的临时管要进行临时保温。

5.2.20.2 吹洗的临时管应装牢固可靠的支吊架,并考虑管道的热膨胀和吹洗的汽流反力。

5.2.20.3 吹洗的临时管,除排汽母管靶板器至消音器的管道以外全部氩弧焊打底。临时管在安装前要进行喷砂处理,全部管子内部清理干净,并由质检人员检验合格。 5.2.20.4 排汽反方向增设临时膨胀死点,能承受足够的反推力,排汽管设置支撑和滑动支架,保证左右不摆动和并保证前后方向的膨胀量。 5.3 临时系统吹管系统验收

5.3.1 吹管临时系统安装前,应确认临时系统设计的膨胀量、排汽反力、管道强度等计算书符合相关要求。

5.3.2 吹管临时系统安装结束后,应根据临时系统的材质和现场焊缝的检测报告确认符合设计和吹管运行的要求。

5.3.3 吹管临时系统投用前,应进行系统外观检查,确认系统走向安全合理,管道及部件支撑牢固,有足够的膨胀位移裕量。

5.3.4 所有检查合格后,应对吹管临时系统进行验收签证。

6 吹管应具备的条件 序号 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2 6.2.1 6.2.2 公用系统吹管应具备的条件 厂用电系统调试完毕,可以投入使用; 闭式冷却水系统调试完毕,可以投入使用; 化学补给水系统,取样、加药系统调试完毕,可以投入使用,并储备好足够合格的除盐水(锅炉进行冷态、热态冲洗); 仪用、厂用压缩空气系统调试完毕,可以投入使用; 辅助蒸汽系统吹扫合格,调试完毕,可以投入使用; 所有应投入系统的设备、管道、阀门标志、标识清楚、齐全。 各层平台、楼梯的栏杆齐全完整,道路畅通,现场清洁,吹管临时系统的通道、护栏、隔离标志等齐全、可靠。 生产准备工作应具备的条件 生产准备工作就绪,运行、检修人员配备齐全,经过培训具备上岗条件; 有关各项制度、规程、措施、报表准备齐全; 检查确认项目 检查确认 11

内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施

序号 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11 6.2.12 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 检查确认项目 检修与运行工具、备品、备件备妥; 厂房已封闭,门窗安装齐全,能防风雨进入厂房; 有碍通行和容易引起火灾的脚手架已拆除,沟道盖板齐全,楼梯步道平台栏杆完好,现场所有杂物清理干净,能保证工作人员安全通行; 上、下水道畅通,能保证供水、排水需要; 润滑油系统及电缆已采取可靠的防火措施; 厂房内所有设备工作照明,事故照明完好,保证照明充足; 通讯系统调试完毕,保证通讯通畅; 锅炉本体电梯投入运行,安全可靠; 所有岗位消防器材齐全(含临时消防设施),消防通道畅通,消防系统能投入正常; 运行规程、系统图经审批,运行工具备妥,运行日志备好; 汽机专业吹管应具备的条件 排汽装置及除盐水箱清理干净,凝结水泵经试转合格,能向除氧器供水; 除氧器内部清理干净,并经水冲洗,蒸汽加热管道经吹扫结束,恢复正常,具备加热和投运条件; 锅炉两台汽动给水泵均完成试运,具备投运条件,给水管路经全系统冲洗合格并恢复,具备正常投运条件; 防止汽轮机汽缸进汽的各项措施已实施,并经检查验收合格:所有可能进入汽缸及疏水扩容器的汽源和疏水必须全部断开;所有疏水管道不进疏水扩容器或排汽装置,设一根临时疏水母管排至厂房外;除氧器等与汽机本体的所有联络管必须进行可靠的隔离;汽机本体各热工测点及显示表计投入齐全、完整,指示准确。 检查确认 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.11 6.3.12 汽机轴封、真空系统调试工作完成,具备正常投入条件; 汽机润滑油系统、顶轴盘车系统调试工作完成,具备正常投入条件; 辅助蒸汽母管和轴封蒸汽系统应首先吹管合格,系统恢复完成。辅助蒸汽的其它分支管道应按照吹管要求与临时管道连接或隔离; 汽机主汽管道,冷再、热再管道,高、低压旁路疏水阀传动完毕,可以投用; 汽机缸温测点调试校验完毕,可以正确指示缸温; 各抽汽电动截止门关闭严密; 主蒸汽和再热蒸汽管道上的流量孔板应拆除; 所有直接引入排汽装置系统的各处疏水均被可靠隔绝; 12

内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调试措施

序号 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 热控专业吹管应具备的条件 检查确认项目 检查确认 …… 此处隐藏:3654字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程2号机组锅炉蒸汽吹管调(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413682.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)