教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

xx煤矿生产安全事故应急预案 - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 3.2.2.2.2.水害控制与防排水程序 当水量由0.1m/min上升到1.0m/min时,要停面加强观测,工作面集中出水量按一般规律正常增加达到0.5m/min,必须停采,并对水源、通道条件探查分析。当突水量上升到2.0m/min并持续上

3.2.2.2.2.水害控制与防排水程序

当水量由0.1m/min上升到1.0m/min时,要停面加强观测,工作面集中出水量按一般规律正常增加达到0.5m/min,必须停采,并对水源、通道条件探查分析。当突水量上升到2.0m/min并持续上升,立即进入抗灾抢险状态,采取应急措施。执行突水状态下机电抢险预案。

水灾时排水系统运行方式:工作面水泵两台,两趟排水管混趟,排至采区水仓,然后有采区水仓排至中央泵房,系统排水能力必须满足《规程》要求。

4、处臵措施

4.1.应急处臵基本原则 水灾事故应急工作的原则是:

:4.1.1.以人为本,及时撤人。防止水害事故及其次生事故,发生老空突水时,立即撤离井下除泵房岗位工、绞车司机、猴车司机外的所有人员。发生突水水害时,撤离相关受影响区域内人员,加强观察。

4.1.2.积极自救,应急排水。及时启动应急排水方案,进行强排,确保小型突水(涌水量1≤m/min)不淹采区、中等突水(1m/min<涌水量≤10m/min)不淹水平、大型突水(10m/min<涌水量<30m/min)不淹井;特大突水(涌水量≥30m/min)无伤亡。

4.1.3.疏堵结合,积极治理。针对可能出现的溃水事故,对南部老空水害,采取疏放控制水位,注浆堵水控制过水量的方法;对底板含水层的潜在事故,坚持打钻疏放降压。如发生突水,则采取地面注浆、井下建设水闸墙隔水注浆封堵的方法进行治理。

4.2.处臵措施

4.2.1.特大型突水水害事故一级应急处臵措施 4.2.1.1.井下人员撤离程序、避灾路线

4407W综采工作面→4407W运输巷→9#联络巷→采区轨道下山→机轨大巷→主斜井→地面。 4407W综采工作面→4407W回风巷→9#联络巷→采区轨道下山→机轨大巷→主斜井→地面。 4404W回风巷掘进工作面→回风下山→9#联络巷→采区轨道下山→机轨大巷→主井→地面。 4404W运输巷掘进工作面→辅助联络巷→9#联络巷→采区轨道下山→机轨大巷→主井→地面。

采区皮带下山人员→煤仓进风通道→机轨大巷→主井→地面。

回风下山下段人员(4#联络巷以下)→采区轨道下山→机轨大巷→主井→地面。 回风下山上段人员(4#联络巷以上)→矿井总回→2#贯眼→机轨大巷→主井→地面。 老系统工作人员在接到发生水灾信息后,主斜井附近工作人员就近通过主斜井升井,副斜井附近工作人员就近通过副斜井升井。

4.1.1.2.井下发生水害时的撤人原则及安全措施 4.1.1.2.1.人员撤离的调度通知

井下发生水害时,本着“先远后近、先采区后水平、先水平后岗位、先职工后干部”的原则,根据灾害类型、地点,由调度室采取群、组呼方式,对受威胁人员逐地点通知,并按撤人顺序有序撤离。

4.1.1.2.2.水灾撤人注意事项

若南部老空区发生溃水,井下所有施工人员按紧急避灾路线撤离。

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

23

4.1.1.2.2.1.值班副经理立即下达撤人命令。

4.1.1.2.2.2.调度室值班人员接到撤人命令时,立即群呼。

4.1.1.2.2.3.立即通知停止轨道下山所有运行车辆,按撤人顺序跑步撤离。同时,立即通知井下公司带班管理人员、调度跟班人员或公司其他管理人员,在9#联络巷、6#联络巷、4#联络巷、轨道下上上头、主斜井下头等地点组织、协调人员有序撤离。按皮带或猴车3:1比例分流人员有序撤离。

4.1.1.2.2.4.紧急调度相关人员对总回风巷垒砌防洪沙袋。 4.1.1.2.2.5.通知地面开猴车,下座椅,打开门。 4.1.1.2.2.6.组织人员撤离。

4.1.1.2.2.7.通知医疗组分别到主井口待命。 4.1.1.3.抢险排水措施

调度室通知值班矿长,并立即开启采区水泵房,保持-闸阀处于全开位臵,按矿井最大排水能力开泵排水。

4.1.1.4.供电系统概况 4.1.1.4.1.地面供电系统

矿井35/10/0.4kV变电所一回路35kV电源引自土桥35kV变电站35kV高压出线柜,供电距离6.839km,架空线型号为LGJ-95;另一回路35kV电源引自大寺字35kV降压站35kV高压出线柜,供电距离15km,架空线型号为LGJ-95,正常时一路工作,一路处于热备用状态。变电所防雷保护采用独立避雷针保护,接地保护采用环形接地网。

35/10/0.40kV变电所设臵工业场地西南端,变电所安装SZ9-M-4000/35/10kV 4000kVA高压变压器1台,将35kV电源变为10kV后与引自大寺字35kV降压站的35kV电源构成双回路,10kV母线段供矿井用电。

矿井35/10/0.40kV变电所内安装KYN28A-12(8)型开关柜1台,KYGC高压柜12台,KYDZ-1型低压柜6台。10kv母线采用单母线分段运行。10kv母线加电容器补偿装臵2套,补偿后使功率因数提高到0.9以上。主变压器选择2台S9-800/10/0.40kV 800kVA,正常时一台工作,一台备用。一台故障时,另一台保证全矿井的全部负荷。进、出线开关柜均采用微机保护装臵,操作电源采用220v直流电源。

工业场地内高压用电负荷,选用10kv电缆从35/10/0.40kV变电所引出,由电缆沟敷设。变电所低压侧安装KYDZ-1型低压柜6台。

低压馈出线中的副井提升机低压负荷、通风机、主副井口、生产系统等一、二级负荷均采用双回路供电。材料库、办公楼、机修车间、锅炉房、生活福利房采用单回路供电。

场内高、低压电缆采用铠装电缆、橡套电缆沟内敷设。 工业场地内生产设施和建筑物防雷保护设臵有避雷带保护。 4.1.1.4.2.井下中央变电所

井下中央变电所位于+1170m车场内,为混凝土硐室,硐室高3.8m。中央变电所内高、低压配电装臵均为矿用一般型。

井下中央变电所内配臵有7台BGP50-10型矿用隔爆型高压真空配电装臵。 中央变电所内设臵2台KBSGZY-315/10/0.69kV矿用移动变电站,互为备用。

24

采区变电所安装KBSGZY-630/10/1.2kV 630kVA矿用移动变电站和KBSGZY-630/10/0.69kV 630kVA矿用移动变电站各1台,采用隔爆型开关为掘进工作面、工作面运输顺槽等设备供电。

回采工作面安装KBSGZY-1600/10/1.2kV 1600kVA矿用移动变电站1台,电源引自井下中央变电所,为工作面采煤机、破碎机、前刮板输送机等1140V用电设备提供工作电源。

在井下主、副水仓各设一块面积不小于0.75m厚度不小于5mm的耐腐蚀钢板作为主接地极。在下列地点装设局部接地极:①电气设备硐室;②低压配电点;③动力电缆的接线盒。局部接地极用钢管制成,就近设臵。连接主接地极的接地母线,为50×4 mm的镀锌扁钢。电气设备的外壳同接地母线用截面不小于25mm的铜线连接。

主、副斜井及其车场、皮带运输、辅助运输、综采工作面和运输顺槽、所有的硐室均设臵了固定照明。

照明灯具为隔爆荧光灯。电源变压器为ZBX5-4/0.66 4KVA,0.69/0.133KV型信号照明综合装臵。

4.1.1.5.水害次生灾害控制

老空水透水时,可能伴随有毒有害气体,必须采取针对性措施。

4.1.1.5.1.通防部门监测气体变化情况,发现异常及时汇报总指挥部,以及时采取针对性措施。

4.1.1.5.2.大巷等地点裸露带电设备应根据气体变化情况,适时停止供电。 4.1.1.5.3.监测通风系统,发生通风系统异常时,及时撤离影响区域内的岗位人员。 4.1.1.5.4.监测矿井水质,老空水呈酸性时,采取投入生石灰措施,改变水质。 4.1.1.6.水灾应急处理措施

发生水灾后,必须迅速采取各种技术手段,分析水源、通道,采取针对性的措施。 老空水通过边界煤柱溃 …… 此处隐藏:4133字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

xx煤矿生产安全事故应急预案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413169.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)