电除尘、除灰竞争上岗考 试 题
电除尘、除灰竞争上岗试题
一、填空:
1、火力发电厂排出的烟气会造成大气污染,其主要污染物是 。 答:二氧化硫
2、当有人触电时,要首先切断 ,按 进行抢救。 答:电源、触电急救
3、检查、修理或清理电场及高压设备时,工作地点的照明灯用电电压不得超过 V。 答:36
4、电除尘停运后,温度降至答:40
5、电除尘各加热器至少在开始启动前件等干燥。 答:8
6、我公司有两座灰库,容积答:1000
7、仓泵的输送过程中,严禁泵工作方式。 答:切换输送物料8、空压机启动后气压应在额定值,排气温度应小于答:100
9、当空压机精油分离器机油过滤器出口压差过大,控制器显示报警,空压机仍可运转,但应及时答:更换新件
10、应定期对气源处理两联件的空气过滤器和油过滤器进行答:清洗、加油11、罗茨风机是从大气中吸入空气通过一对答:三叶型叶轮12、空气加热器是由多只 ℃,方可进入电场内作业。 小时投运,以确保灰斗和各绝缘 立方。 阀门,改变物料的流向,同时不要改变仓
℃。 ________,以免引起机器缺油造成烧机严重事故。 _________。 _________的回转从排气口排出。_________、筒体、导流隔板等部分组成。
答:管状电热元件
13、YG—130/9.8-M型锅炉配备浙江金华环保设备有限公司制造的单室四电场干式静电除尘器,型号为:_________,电气部分由浙江佳环电子有限公司制造。 答: WDJ110-4
14、静电场强越高,电除尘器效果越好,且以负电晕捕集灰尘效果最好,所以,设备设计为_________。 答:高压负电晕电极结构形式15、电除尘的_________周期性将附着在阳极排、利用排灰装置气力输送入灰库。答:振打装置
16、当需要进入电场进行检查或修理时,必须先关闭高压电源,高压隔离开关________,挂上“严禁合闸”的警告牌,经确认无电时方能进入电场。答:准确接地
17、电气设备着火时,要及时切断电源,并迅速用沫灭火器灭火。 答:干粉灭火器
18、电除尘的全部人孔门和保温箱门未关闭时不得答:送电
19、电除尘是高压设备,需特别注意人身安全。在整流变压器附近,高压引入部位,绝缘子室,设备投运时,人员必须答:在安全距离之外
20、电场内腔均属高压危险区域,有 。 答:安全联锁
21、凡在外壳高空检修,或在电场内攀登于阴阳极部件,振动部件,分布板部件等高空物件上进行作业时,工作人员必须答:带上安全帽,系上安全带22、电除尘器应该在锅炉燃烧正常、的电源开关,然后按启动按钮,开动高压控制系统各种功能,使电场投入运行。阴极排上的灰尘振落在灰斗中, ________灭火,严禁用水或泡 。 。 所有人孔门必须 。 、运行稳定之后才合上高压控制柜
运行时绝对不允许人员进入。
答:撤去油枪
23、电除尘检修时,对所有检修的设备进行验电,挂接地线,悬挂“禁止合闸”标示牌,并在控制屏显眼地方放上“ ”的标志。与检修人员共同检查安全措施,一切安全措施齐全后,工作许可人、负责人及值班人员方可在工作票上签字,工作票生效; 答:禁止合闸有人工作
24、电除尘设备检修完毕,撤离, 拆除,人孔门变压器室门关闭,答:接地线、检修工作票25、振打机构发生故障,就会使放电极和集尘极上大量流 ,火花增加,电晕封闭和电场短路。答:积灰、下降
26、检查电除尘各传动电机的温度、减速机内、振打轴轴承处是否卡住,锤头转动是否灵活,有否脱落、击打接触位置是否正确,对电机产品按要求加润滑油。答:油面、卡住
27、脉冲库顶除尘器装于灰库顶部,用于灰库答:向外排除空气时收集灰尘28、散装机主要有散装头柜组成。在整个装料过程中,能自动实行控制,工作全过程呈密封状态,无粉尘外逸。
答:升降驱动装置、料位控制装置29、料位装置为本设备重要部件。采用分体气压式料位检测,当装车料满时,散装头下 被堵,管内压力升高,触动上部薄膜开关,使微动开关动作。答:排气橡胶管出口
30、每间隔1小时检查空气压缩机的排气温度、排气压力、油位,正常油位在 mm之间,正常排气温度不高于答:0~-20、0.5~0.7
31、输灰倒库操作时必须先答:打开即将输向灰库的截门、关闭正在输灰的截门运行与检修负责人共同检查设备情况,现场工作人员 撤回后,方可送电运行;
,导致运行电 之用,保证排气无粉尘。
、 、引风吸尘装置及全自动电气控制
80℃,正常排气压力为 MPa。 ,然后关闭 。
32、整流变压器输出的直流电源为 电流 。 答:二次
33、电除尘的工作电压 ,就是能产生大量的 电压。 答:电晕
34、电除尘气流分布板的作用是 。 答:使烟气流速均匀,分布均匀
35、在除灰管道系统中,流动阻力存在的形式是答:沿程和局部阻力都有36、仓泵以 作为输送介质核动力。答:压缩空气
37、空压机气缸的冷却靠答:冷却水
38、空气在空压机中被压缩时温度会答:急剧升高
39、影响除灰管道磨损的主要因素有灰渣颗粒尺寸、的浓度及 。 答:管道流速
40、气力除灰设备一般采用答:气力
41、防止灰斗中灰结块堵灰,一般在灰斗处设有答:灰斗加热装置
42、气力除灰系统中管道容易答:磨损
43、阴极振打瓷轴箱中,旋转瓷轴的作用是答:传递扭矩和绝缘
44、接到锅炉已停运通知后至少答:8h
45、电除尘检修中,对于更换和补加的振打锤应按原位置装配后将螺丝与螺母 以防退掉。
。
。 。 灰渣颗粒硬度和形状、 控制系统。 。 。 。 后方可停止振打装置。输灰 答:卡死 二、简答题
1、简述电除尘的工作原理。 答:
1)烟气中的灰尘颗粒是靠阴极排的放电极发生的电晕放电而带电,由于负离子作用使带电的颗粒在电场力的作用下被阳极排所捕集在电离区,被正离子作用而带电的灰尘颗粒被排列在阴极排上的辅助电极捕集。2)电除尘的振打装置周期性将附着在阳极排、阴极排上的灰尘振落在灰斗中,利用排灰装置气力输送入灰库。2、简述电除尘启动前本体部分内容。答:
1)检查本体及烟道各人孔门、检查孔关闭并上锁,钥匙由专人管理;2)试验振打,锤头与承击砧接触位置符合规定,轴锤转动灵活,排灰系统运转良好。就地操作箱开关良好,并打到“停止”位置;3)检查各部栏杆、平台、扶梯牢固安全,各处照明良好,通道畅通无杂物、现场清洁;
4)各灰斗下部闸板门开启,落灰管无堵塞现象;5)灰斗加热器无漏水、漏汽现象;6)转动设备固定部分牢固,旋转部分及活动部分灵活;7)核实工作票已注销;
3、简述电除尘启动前高压供电部分检查内容。答:
1)测定高压网络的绝缘电阻应大于欧姆;
2)检查控制柜的电压、电流表指示零位;3)高压柜刀闸在断开位置;
4)高压柜各速断器及二次控制保险良好;5)各指示灯齐全良好,各接地线无松动;4、简述电除尘启动前低压电气部分检查内容。 2
1000兆欧,阴极系统的对地电阻应小于
…… 此处隐藏:1062字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介