导读: B、 启动时刻前0.05s的采样值; C、 按设定的录波采样频率、录波时间记录; D、 如果连续4s内所有稳态启动判据返回(整组复归),期间按0.1s间隔记录有效 值,形成4s的包络线,结束录波。如果有稳态启动判据不返回

B、 启动时刻前0.05s的采样值;

C、 按设定的录波采样频率、录波时间记录;

D、 如果连续4s内所有稳态启动判据返回(整组复归),期间按0.1s间隔记录有效

值,形成4s的包络线,结束录波。如果有稳态启动判据不返回,将持续录波。期间再发生故障,结束本次录波,重新启动,过程同上记录格式如图4-16-1。 5 秒 f = 10Hz

(9)故障数据存储

高速固态存储器可存储不少于1000次的故障数据,加配硬盘可保存不少于5000次的故障录波数据文件。

(10)录波启动方式

录波启动方式包括模拟量启动、开关量启动、手动启动、远方启动。 1) 模拟量启动:

① 突变量启动:包括电压突变量和电流突变量启动

② 正序量启动:包括正常运行时过电压、低电压和过电流启动。

③ 负序量启动:利用三相电压、三相电流的采样值,计算获得负序电压和负序电

流,包括负序过电压和负序过电流的启动。

④ 零序量启动:零序电压和零序电流是直接采集获得,启动条件包括零序电压和

零序电流的突变量启动及稳态过量启动。

⑤ 直流信号启动:其它形式的物理量经传感器变换成直流电压量,启动条件包括

过量和欠量启动。

⑥ 频率启动:含高频、低频启动和频率变化率启动。

注:由于检修原因造成无压,当电压欠量启动判据投入,可能出现录波器长期录波或频繁启动,为此,对电压欠量启动判据进行了改进。当电压消失,欠量判据启动,按正常的录波格式录波。进行一次录波后,强制结束,同时闭锁该电压欠量启动判据,直到电压量重新恢复正常,再开放该判据。 2) 开关量启动:

任何一路开关量均可单独整定作为启动量。开关量启动可选择为开关分启动或开关合启动。

3) 手动启动、远方启动: 当地手动启动及远方通讯启动。

0.05秒 f = 2.5kHz 设定 f = 2.5/5/10kHz 不定 f = 10Hz 启动0时刻

图4-16-1 记录格式

298

(11)测量精度 1)交流电压

将设备各相电压回路端子同极性并联加入电压,其数值及误差如表4-16-1:

表4-16-1 交流电压测量精度 输入(V) 误差(≤) 3 3% 10 2% 30 1% 60 0.3% 90 1% 120 1% 开口三角3U0,加入电压范围如下表4-16-2:

表4-16-2 开口三角3U0 输入(V) 误差(≤) 5 5% 20 1.5% 50 1% 100 0.5% 150 1% 180 1% 2)交流电流

将设备各相电流回路端子同极性串联加入电流,其输入额定电流值的倍数及误差如下表4-16-3:

表4-16-3 交流电流测量精度 输入(V) 误差(≤) 0.1 5% 0.2 1.5% 0.5 1% 1.0 0.5% 5.0 0.5% 10.0 1% 20.0 1% 3)开关量分辩率

以空接点闭合/断开方式检查开关量的分辨率,不大于0.1ms。 4) 有功、无功和频率记录

①对设备加额定电压电流,记录在Φ=0,45,90下的P、Q值,误差不大于1.5%。 ②对设备加额定电压,在输入电压频率分别为45、50、55Hz时,记录的频率精度不低于±0.05Hz。

5) 相电压、零序电压突变量

相电压突变量整定值为5%Un,零序电压突变量整定值为2%Un,动作值误差不大于整定值的3%。

6)电压越限启动

正序电压:过压整定值为110%Un,加1.05倍整定值的量可靠启动,加0.95倍整定值的量可不启动。欠整定值为90%Un,加0.95倍整定值的量可靠启动,加1.05倍整定值的量可靠不启动。

负序电压:整定值为3% Un 。加1.1倍整定值的量可靠启动,加0.9倍整定值的量可靠不启动。

零序电压:整定值为2%Un。加1.1倍整定值的量可靠启动,加0.9倍整定值的量可靠不启动。

(三)DR750自动录波装置工作原理

装置正常运行期间,数据采集单元实时采集运行中的电压、电流及相关开关量等信号,然后进行启动判据判别。当所有启动判据不成立,这些实时数据可用于进行电力系统电能质量实时分析;当启动判据成立,装置进入故障录波状态,中央处理单元按规定的记录格式进行记录。

C段为高密度录波区段,C段结束以后,转入整组复归,即连续4秒所有的稳态启动判

299

0

0

0

据均为返回状态,结束本次录波。整组复归期间按10Hz的频率记录有效值。在此期间如果还有启动条件成立,有以下两种可能的过程:

1.如果此时间段内突变量启动元件动作,那么立即结束本次录波过程,从头开始一次新的录波。

2.如果此时间段内没有突变量满足启动条件,但是稳态量满足启动条件,表明本此录波未结束,仍然以10Hz的采样率记录有效值,直到所有稳态量启动判据均返回,整组复归、结束录波。

录波结束以后,数据传送和记录基本同步完成,中央处理单元把缓冲区中的数据进行整理,保存并生成硬盘数据文件和配置文件。

随后,中央处理单元投入在线故障分析算法,按照配置参数,进行实时的故障分析诊断,选出故障线路、故障相别,故障距离(多种算法同步计算,以最准确的结果输出),整理保存到录波头文件中,同时添加该次录波事件到历史记录数据库中。

如果在系统配置中选中了故障报表(紧急制表)即时打印选项,那么监控软件将会按照故障报表的项目设定,开启打印机电源,打印输出故障报表。

(四)DR750自动录波装置系统功能软件包

包括监控软件、故障信息综合分析软件、通讯软件、主接线图绘图软件等组成。 1.监控软件

装置启动后,监控程序自动投入运行,开始初始化运行环境,装载设备驱动程序,初始化GPS和串口,启动录波线程、GPS接收线程、打印队列监测线程、通讯线程等几个并行工作任务。

系统正常运行时,通过对实时采集数据的传送、处理,可实时测量系统当前每周期的PQVF,其值可以实时显示在当前窗口,也可以波形图的方式显示。通过这种对实时采集数据的“快照”,也可以分析电能质量(即做为电能质量分析仪)。 在线监控软件完成运行状态下的各种任务: 系统自检,在信息窗口显示巡检的信息。

① 完成所有录波数据的记录,并结合系统配置文件进行计算处理,生成标准的数据文

件和配置文件,保存于CF卡或者硬盘上。

② 采用多种算法进行分析及故障诊断,可以生成、显示、打印故障分析报告。 ③ 响应手动录波命令,记录手动录波数据,检查分析系统的运行质量状况。 ④ 响应远方调度的命令,执行相应的操作,并传送相应的数据或其他信息。 ⑤ 历史记录的查询,以数据库的形式管理历史故障数据。可以查询历史的每一次故障

数据,进行故障再现,还可以备注信息;

⑥ 接受全球定位系统GPS的UTC时间与日期,为系统提供统一故障启动时刻的GPS

时间时标。 2.故障信息综合分析软件

对当前故障数据即时进行故障在线诊断,对已经建立的故障录波信息数据库数据进行离线故障全过程的再现。包括各种参量的波形分析、数据汇总、故障分析、谐波分析、故障测距、故障诊断、报表预览打印等等。

300

① 波形分析

用于显示波形、分析波形及对波形进行编辑。能任意选取某次故障记录仪的记录文件,使波形放大、缩小、移动、叠加及改变颜色设置,读出任意时该模拟量的瞬时值和有效值,能对所录取的模拟量进行任意组合;能通过开关量的动作时序图,正确地检测继电保护与自动装置的动作行为(以上分析是基于在GPS统一绝对时标下进行)。 …… 此处隐藏:2683字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

项目四 电力系统自动装置 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412752.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)