项目四 电力系统自动装置 - 图文(3)
Ⅰ母需要联切的开关,电源2跳闸接点动作跳开Ⅱ母需要联切的开关(JLT2投入时)。确认1QF跳开、1QFA跳开(JLT1 投入时)和2QFA跳开(JLT2投入时)后,且Ⅰ母、Ⅱ母均无压(三线电压均小于无压合闸定值)或满足同期条件2(检同期2投入时),分别经Th1、Th2延时合电源2的两对合闸接点。
若“加速备自投12”控制字投入,当备自投起动后,若1QF主动跳开(TWJ1 为1),则 不经延时空跳1QF和需要联切的开关,其后逻辑同上。
同期条件2:线路电压Ux2大于有压定值,Ⅱ母Uab2大于无压合闸定值Uwy,且两者的 相角差小于合闸同期角整定值DGhz。
分段(桥)开关自投(方式3、方式4 )
当两段母线分列运行时,装置选择分段(桥)开关自投方案。 充电条件:
1) Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; 2) 1QF、2QF在合位,3QF在分位。 经备自投充电时间后充电完成。
方式3--Ⅰ母失压工作原理(方式4--Ⅱ母失压工作原理与方式3同) 放电条件:
1) 3QF在合位经短延时;
2) Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;
3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1QF或2QF(KKJ1或KKJ2变为0)(本条件可由用户 退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);
4) 引至‘闭锁方式3自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;
5) 1QF,2QF,3QF的TWJ异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧 未储能(合闸压力异常);
6) 1QF、1QFA开关拒跳;
7)整定控制字或软压板不允许Ⅰ母失压分段自投;
动作过程:当充电完成后,Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1无流,Ⅱ母 有压起动,经Tt3延时后,两对电源1跳闸接点动作跳开1QF、Ⅰ母需要联切的开关。确认1QF跳开和1QFA跳开(JLT1投入时)后,且Ⅰ母无压(三线电压均小于无压合闸定值)或满足同期条件3(检同期3投入时)经Th34延时合上3QF。 说明:JXY1——线路电压1检查控制字(“1”投入,“0”退出) JLT1 /JLT2联跳I/II 母开关控制字
Uyy ——有压定值 Uwyqd ——无压起动定值 Uwy——无压合闸定值 Th34——方式34合闸时限
二、备用电源自动投入装置的运行维护及异常处理 1.备自投装置日常巡视要求
1)运行正常,无告警信息与告警灯亮,所报信息均以确认复归。 2)各交直流断路器均投入正常。
273
3)二次连接片投、退位置与当前运行方式相符,压接牢固,标示清晰准确,连接片上无明显积尘和蜘蛛网。
4)转换开关投退位置与当前运行方式相符,表示清晰准确。 5)液晶屏开入量显示正常,无异常告警信号。 6)装置的各个运行指示灯指示是否正常
7)二次接线无松脱、发热变色现象,电缆孔洞封堵严密。 8)屏内外整洁干净,屏内无杂物、蜘蛛网。 2.相关运行要求及注意事项
1)除了短时转电操作,备自投装置的投退应跟随一次设备运行方式的变化而随时投退当一次设备的运行方式与备自投方式不符时,应及时将备自投装置退出;在恢复与备自投方式相符的运行方式前,应及时将备自投装置投入。
2)小电阻接地系统,备自投装置与接地变压器保护之间存在配合关系。当接地变压器保护动作时会闭锁备自投,当备自投动作时将联跳相应母线的接地变压器(小电阻系统)。所以,当接地变压器单元检修或备自投单元检修时,应解除接地变压器保护“闭锁备自投”连接片和备自投“跳接地变压器”连接片。
3)对于无过载联切功能的备自投,应确保备自投动作后相应设备不过载,否则,应控制负荷或退出备自投。同样道理,备自投动作后应检查变压器等电源的负载情况,监视负载变化情况,如负载联切动作,应检查被联切的线路,不得重合。
3.装置的异常处理
1)如果装置在母线失压后不动作或断路器合不上,应汇报调度,安排处理。 2)若运行中出线“交流电压断线”或“直流电源消失”信号,应停用本装置,并查出原因,予以消除。
4.告警处理
备自投装置告警分为硬件故障和检测出错两种。电源故障、定值出错等属于硬件故障,将闭锁备自投并告警;TV断线、断路器电流与断路器位置不对应等属于检测出错,将延时告警。当备自投装置发出“告警”信号时,运行人员应及时检查备自投装置告警原因,确认后通知检修人员处理,必要时应向调度申请退出备自投。备自投装置是公共设备,它与主变压器保护、接地变保护、馈线断路器等有跳闸、闭锁等功能,备自投投退应特别注意这些接口的安全性。
【复习思考】:
4-14-1 什么是备用电源自动投入装置?备用电源自动投入装置有哪些作用? 4-14-2 什么是明备用?什么是暗备用?各有什么特点?
4-14-3 对备用电源自动投入装置有哪些基本要求?为满足这些基本要求,分别采取哪些措施?
4-14-4 备用电源自动投入装置的典型接线方式有哪些?试画出其典型接线图。 4-14-5 备用电源自动投入装置由那两部分构成?各部分的作用是什么? 4-14-6 备用电源自动投入装置的日常巡视要求有哪些?
274
任务十五:自动按频率减负荷装置的原理及性能检验
【教学目标】:
通过学习和查阅资料,学生能掌握自动按频率减负荷的概念及作用,对自动按频率减负荷装置的基本要求,自动按频率减负荷装置构成、接线、动作分析,并能进行对自动按频率减负荷装置动作性能的检验与运行维护。树立正确的学习态度,学会查阅资料,养成自觉学习的好习惯,具备团队协作能力。
【任务描述】:
该任务采用任务驱动的教学模式,引导学生从电力系统质量标准之一频率入手,先分析低频运行的危害,分析引起低频运行的原因引出按频率自动减负荷装置;然后,具体分析电力系统的静态频率特性和动态频率特性,通过定量的计算,分析按频率自动减负荷装置的工作原理;最后,介绍实际的按频率自动减负荷装置,熟悉AFL装置的接线及配置,认清防AFL装置误动的措施。
【任务准备】:
1.电力系统低频运行的危害
2.电力系统的静态频率特性及负荷调节效应 3.电力系统的动态频率特性 4.按频率自动减负荷的概念及作用
5.按频率自动减负荷的基本工作原理:系统中最大可能功率缺额及AFL装置最大断开功率的确定;AFL的基本级和附加级;每级切除负荷的限值;AFL装置的动作时限。
6.按频率自动减负荷装置:AFL的接线;AFL的配置;低频继电器工作原理;微机继电保护与按频率自动减负荷一体化装置;AFL装置误动作的原因及采取的措施。
【相关知识】: 一、概述
电力系统的频率反映了发电机组所发有功功率与负荷所需有功功率之间的平衡状况。当电厂发出的有功功率不能满足用户要求而出现缺额时,系统频率就会下降。
但是,电力系统分析中所讨论的系统频率和有功功率自动调节的有关内容,是指系统在正常运行时,由于计划外负荷所引起的频率波动。这时,系统动用发电厂的热备用容量,即系统运行中的发电机容量就足以满足用户的需要。而当系统中发生较大事故时,系统出现较严重的功率缺额,其数值超出了正常热备用可以调节的能力,这时即使令系统运行中的的所有发电机组都发出其可能胜任的最大功率,仍然不能满足负荷的功率需要。在这种情况下,由于功率缺额所引起的系统频率下降,将远远超出系统安全运行所允许的范围。这时,从保证系统安全运行的观点出发,为了保证对重要用户的供电, …… 此处隐藏:3790字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介