动作会产生较低频率的电压,会短时反馈输送功率,该电压衰减较慢而频率急剧下降。由于目前应用的低频率继电器的工作电压一般较低,这时仍能正常工作,而频率的急剧下降则可能引起AFL动作,切除负荷。待重合闸成功时,或者备用电源自动投入后恢复供电时,这部分负荷已被切去。为了防止这类误动作,可采用以下几种措施:
(1)缩短供电中断时间。
如能缩短供电中断时间,可使频率降低得少些,避免AFL误动作,这就要求尽量缩短自动重合闸或备用电源自动投入装置的动作时间。
(2)AFL带一定时延,以躲过负荷反馈电压的影响。
在有大型同步电动机的场合,AFL装置的时延应大于1.5s;在只有小容量感应电动机的场合,时延也需要0.5~1s。
(3)加电流闭锁或加电压闭锁。
当采用电流闭锁时,闭锁继电器可接于电源主进线上或变压器上,其触点与低频率继电器触点串联。当供电电源中断时,变电所高压侧无电流通过,这样,在电源中断时电流继电器不动作,将AFL装置闭锁,防止了误动作。显然,为了防止正常运行时电流继电器误将AFL装置闭锁,电流继电器动作电流应小于AFL装置投入时线路的最小负荷电流。
但是,当变电所高压母线上有转送线路,装在变压器上的电流闭锁可能因通过反馈电流而使闭锁失效。在此情况下,可采用电压闭锁。
当采用电压闭锁时,闭锁继电器与低频率电器接于同一节点电压,其触点串联,在供电电源中断时,负荷反馈电压经变压器阻抗后使高压侧电压较低,过电压继电器不动作,将AFL装置闭锁。一般过电压继电器动作电压为额定电压的65%~70%,动作时间取0.5s。
(4)采用按频率自动重合闸来纠正。
当系统频率恢复时,将被AFL断开的用户按频率分批进行自动重合闸,以恢复供电,这不但是对误动作的补救,也是对AFL正确动作所断开负荷恢复供电的措施。重合闸一般是在系统频率恢复至额定值后进行的,而且采用分组重合投入的方法,每组的用户功率不大。如果重合后系统频率再次下降,则自动重合闸应停止进行。
(5)采用频率变化速度?f?t闭锁
运行经验表明:系统出现功率缺额时,频率下降速度?f?t<3Hz/s,而负荷反馈时频率下降速度?f?t?3Hz/s。采用频率变化速度?f?t闭锁,克服了电压闭锁中引进时限的缺点。
最后应当指出,在实际使用自动按频率减负荷时,针对具体的电力系统,还需注意下面两种情况:
(1)有时电力系统会同时出现有功功率和无功功率缺额,这两种功率缺额是相互影响的。例如,无功缺额会引起电压下降,从而导致负荷对有功需求减少,这时系统频率可能降低不多,单靠AFL不能保证系统稳定运行。在这种情况下,电力系统中的无功功率与电压调节系统和有功功率与频率调节系统各司其职,共同维持系统稳定运行。如果仍不能保持有功功率平衡,可设置“低电压切负荷”装置,切除系统中电压最低点的部分负荷。
(2)当系统发生严重有功功率缺额时,如果AFL装置失灵,可能导致系统瓦解。为了
283
防止在这种情况下发电厂停运,在电厂中应考虑装设“低频自动解列”装置。一旦发生上述情况时,发电厂中部分机组与系统解列,用来专带厂用电和部分重要用户。
【任务实施】
一、按频率自动减负荷装置检验与调试 (一)动作频率整定范围测试 1.试验条件 基准条件
2.试验线路图 试验线路图见图图4-15-6。
低频减载装置KGFPV1VHzPFEUTPV2V 图4-15-6 动作频率试验线路
图中PV1——交流电压表(0.5级);
PV2——直流电压表(0.5级); PF——频率表;G——变频电源;
K——动作指示用快速中间继电器,要求其动作时间不大于10ms。 3.试验程序
(1)施加辅助激励量,为额定值。
(2)整定动作频率整定值,使动作频率整定值为最小整定位置。 (3)调整试验频率,测量被试产品的动作频率值。 1)调整变频电源,使频率为50Hz、电压为额定电压。
2)改变变频电源的频率,使频率50Hz均匀下降至被试产品动作。
3)测量产品的动作频率值 测量被试产品动合触点回路所接入的动作指示中间继电器可靠动作时的最大动作频率值。
(4)测量五次,计算动作频率平均值。
(5)整定动作频率值,使动作频率值,使动作频率整定值为最大整定位置。 (6)重复上面的试验步骤。
4.合格评定 当测试的平均最小动作频率值大于最小动作频率整定值,或者平均最大动作频率值小于最大动作频率整定值时,评定为不合格。
(二)动作频率准确度、返回频率试验 1.试验条件 基准条件
2.试验线路图 试验线路图见图4-15-6。 3.试验程序
(1)施加辅助激励量,为额定值。 (2)整定动作频率整定值。
(3)调整变频电源频率,测量产品的动作频率、返回频率。 1)调整变频电源,使频率为50Hz、电压为额定电压。
2)改变变频电源的频率,使频率50Hz均匀下降至被试产品动作。
3)测量产品的动作频率值 测量被试产品动合触点回路所接入的动作指示中间继电器
284
可靠动作时的最大动作频率值。
4)再调整变频电源频率,使频率从动作频率均匀上升至被试产品释放。
5)测量产品的返回频率值 测量被试产品动合触点回路所接入的动作指示中间继电器可靠释放时的最小返回频率值。
6)继续调整变频电源频率,使频率从动作频率均匀上升至50Hz。
(4)测量五次,确定五次测量的动作频率最大值及最小值,计算动作频率平均值和返回频率平均值。
(5)计算动作频率的准确度(平均误差及一致性) (6)计算返回频率和动作频率的频率差。
4.合格评定 动作频率的平均误差、一致性、频率差超出产品标准要求,评定为不合格。
(三)动作时间测试 1.试验条件 基准条件
2.试验线路图 试验线路见图4-15-7。
PT低频减载装置tIIIKMKM3G2FPV1VHzPFEUTPV2VSG1~KM1KM 图4-15-7 动作时间试验线路
图中PV1—交流电压表(0.5级);PV2—直流电压表(0.5级);PF—频率表; S—操作开关;G1—50Hz工频电源G2—变频电源;PT—数字毫秒仪(Ⅰ,Ⅱ—空触点闭合);KM—控制用中间继电器(应用两对动合触点和一对动断触点,三对触点的不同时性应小于1ms)。
3.试验程序
(1)施加辅助激励量,为额定值。 (2)整定动作频率整定值。 (3)整定动作时间整定值。 (4)调整试验电源频率
1)调整工频电源G1,使工频电源G1的频率为50Hz、电压为额定电压。
2)调整变频电源G2,使变频电源G2的频率按动作频率整定值所测试的动作频率值减小0.2Hz、电压为额定电压。
(5)操作开关S,测量动作时间。
(6)测量五次,确定五次测量的最大值、最小值,计算动作时间平均值。 (7)计算动作时间的准确度。
4.合格评定 动作时间平均值超过产品标准,可判为不合格。 (四)功能试验 1.低电压闭锁功能试验
285
(1)试验条件 基准条件。
(2)试验线路图 试验线路图见图4-15-8。 (3)试验程序
1)施加辅助激励量,为额定值。 2)整定动作频率整定值。
3)整定低电压闭锁整定值。(被试产品为分档整定时,每一整定值都应进行试验。) 4)调整变频电源,使频率为50Hz、电压为额定电压。 5)改变变频电源电压,使电 …… 此处隐藏:2437字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介