教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

项目四 电力系统自动装置 - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2026-05-17
导读: 接片。 (2)电网频率正常时,“欠频动作指示灯”亮且无法复归,并发出“低频减载装置内部故障”光字牌,此时应将低频减载装置退出运行,取下装置所带线路的跳闸连接片。 (3)装置的交流输入端失压也发出上述信号

接片。

(2)电网频率正常时,“欠频动作指示灯”亮且无法复归,并发出“低频减载装置内部故障”光字牌,此时应将低频减载装置退出运行,取下装置所带线路的跳闸连接片。

(3)装置的交流输入端失压也发出上述信号,遇到电压互感器二次失压也应将装置退出运行,并取下装置所带线路的跳闸连接片。

2.低频减载装置的运行规定

(1)带低频减载装置的线路送电后应投入其低频保护,投入时应先用上本线路重合闸放电电压连接片,再用上本线路跳闸连接片,低频减载装置停用时与此相反。

(2)试验低频减载装置动作情况时,应首先断开线路的跳闸连接片,防止误动作跳开线路,切除负荷。

(3)装置正常时工作“正常灯”应亮,当装置动作后“解除闭锁”及“欠频动作灯”均亮,需人工按下装置复归按钮手动复归。

(4)在倒换母线电压互感器时,应尽量避免使低频减载装置失去电源。

(5)低频减载装置停用时,应先停直流电源,后停交流电源。低频减载装置投入运行时,应先合上交流电源,再合上直流电源。

【复习思考】:

4-15-1 电力系统正常运行时允许的频率偏差值规定为多少?这主要是为了什么目的?在事故情况下要求频率不应低于多少?这又是为了什么目的?

4-15-2 电力系统为什么装设AFL装置?AFL的作用有哪些?

4-15-3 什么是负荷的静态频率特性和电力系统动态频率特性?各有什么特点? 4-15-4 负荷调节效应和自动按频率减负荷的作用是否相同?有什么区别? 4-15-5 AFL为什么要分级动作?

4-15-6 AFL分级动作切除负荷的顺序应该怎样确定? 4-15-7 怎样确定AFL装置的各级切除负荷量?

4-15-8 AFL装置为什么设置附加级?附加级为什么带较长延时?

4-15-9 怎样区分电力系统功率缺额引起的频率下降与负荷反馈引起的频率下降? 4-15-10 AFL装置运行维护的内容?

4-15-11 AFL装置检验调试的项目及方法步骤?

任务十六 自动录波装置的原理及性能检验与运行维护 【教学目标】 1.知识目标

(1)掌握自动录波装置的作用; (2)掌握自动录波装置的基本组成原理。 2.能力目标

(1)能进行自动录波装置各项性能的检验; (2)能进行自动录波装置的运行维护; 3.素质目标

293

敬业精神、严谨的工作作风、安全意识、团队协作精神。 【任务描述】

依据自动录波装置标准化作业指导书,设置检验测试的安全措施。依据装置说明书进行装置界面操作。连接好测试接线,操作测试仪器,进行检验测试,对检验测试结果进行判断。

【任务准备】

(1)教师下发项目作业指导书,明确学习目标和任务; (2)讲解自动录波装置的基本原理及检验测试流程和注意事项;

(3)学生熟悉自动录波装置说明书,熟悉自动录波装置标准化作业指导书;进行继电保护测试仪的学习使用;

(4)学生进行人员分组及职责分工;

(5)制订工作计划及实施方案。教师审核工作计划及实施方案,引导学生确定最终实施方案。

【相关知识】

一、自动录波装置的作用

为了分析电力系统故障及便于快速判定线路故障点,需要掌握故障时继电保护及安全自动装置动作情况及电网中电流、电压、功率等的变化。为此,在主要发电厂、220kV及以上变电所和110kV重要变电所,应装设故障录波或其他类型的故障自动记录装置。

自动录波装置是提高电力系统安全的重要自动装置。系统正常运行时,故障录波装置不动作(不录波);当系统发生故障及振荡时,通过起动装置迅速自动起动录波,直接记录下反映到故障录波装置安装处的系统故障电气量。故障录波装置所记录的电气量为与系统一次值有一定比例关系的电流互感器和电压互感器的二次值,是分析系统振荡和故障的可靠数据。

自动录波装置的作用有:

(1)正确分析事故原因、研究防止对策提供原始资料。通过录取的故障过程波形图,可以反映故障类型、相别、反映故障电流、电压大小,反映断路器的跳合闸时间和重合闸是否成功等情况。因此可以分析故障原因,研究防范措施,减少故障发生。

(2)帮助查找故障点。利用录取的电流、电压波形,可以推算出一次电流、电压数值,由此计算出故障点位置,使巡线范围大大缩小,省时、省力,对迅速恢复供电具有重要的作用。

(3)分析评价继电保护及自动装置、高压断路器的动作情况,及时发现设备缺陷,以便消除隐患。根据故障录波资料可以正确评价继电保护和自动装置工作情况(正确动作、误动、拒动),尤其是发生转换性故障时,故障录波能够提供资料。并且可以分析查找装置缺陷。曾有记录,通过故障录波资料查到某200kV线路单相接地故障误跳三相和某200kV线路瞬时单相接地故障重合闸后加速跳三相的原因。同时,故障录波装置可以真实记录断路器存在问题,例如拒动、跳跃、掉相等。

(4)了解电力系统情况、迅速处理事故。从故障录波图的电气量变化曲线,可以清楚地了解电力系统的运行情况,并判断事故原因,为及时、正确处理事故提供依据,减小事故停电原因。

(5)实测系统参数,研究系统振荡。故障录波可以实测某些难以用普通实验方法得到

294

的参数,为系统的有关计算提供可靠数据。当电力系统发生振荡时故障录波装置可提供从振荡发生到结束全过程的数据,可分析振荡周期、振荡中心、振荡电流和电压等问题,通过研究,可提供防范振荡的对策和改进继电保护及自动装置的依据。故障录波装置为加强对电力系统规律的认识、提高电力系统运行水平积累第一手资料。

二、自动录波器录取量的选择一般应满足以下要求: 1.线路零序电流必录。

2.录取波形应能明确看出故障类型、相别、故障电流、电压的量值及变化规律,跳合闸的时间等。

3.录波量力求完整,如对220kV及以上线路三相电流应当录全。 4.在可能发生振荡的线路上,可录一相功率量。 5.对于装用相差高频保护的线路,需要录取高频信号。 三、自动录波装置的分类

自动录波装置已经经历了三个阶段,第一阶段是机械-油墨式故障录波器,现已被淘汰;第二阶段是机械-光学式故障录波器,现已基本不用;第三阶段是微机-数字式故障录波装置,现已大量在运行使用。

四、微机自动录波装置

微机自动录波装置是由微型计算机实现的新型录波装置,可装于发电厂、变电站等场所,在电力系统发生故障或振荡时,能自动地记录系统发生故障的故障类型、时间、电压、电流的变化过程,以及继电保护和自动装置的动作情况,并计算出短路点到继电保护装置安装的距离和短路后电压、电流的大小。这些事故的资料、参数、电气量的变化过程能通过打印机打印出来,并可长期保存,也能多次地重复打印出来。有些故障录波装置还可以配备智能通信系统,直接将事故报告传送到调度所。它所提供的系统事故记录资料、参数,有助于分析、判断电力系统故障和不正常运行的发生及发展过程,对处理事故、评价继电保护和自动装置工作的正确性提供了可靠的记录资料。在电力系统的安全运行中,该装置是重要的事故分析装置。

微机型自动录波装置由硬件、软件等组成。

软件功能主要有装置起动判别、故障测距计算、波形记录、分析报告等。

(1)装置起动 装置一般具有自起动和命令起动两种起动方式。自起动即通过电 …… 此处隐藏:3797字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

项目四 电力系统自动装置 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412752.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)