滑坡施工组织设计
卧龙镇熊猫苑后山斜坡应急治理工程施工组织设计
1.1工程说明
1.1.1编制依据和工程范围 (1)编制依据
1)施工招标文件及补遗书;
2)现行灾害防治工程技术规范、验收标准、行业标准; 3)现场踏勘调查资料及我公司类似工程施工经验。 (2)工程范围
卧龙镇熊猫苑后山不稳定斜坡治理工程,主要治理内容有:坡面清危、裂缝封填、被动防护、砂浆锚杆、主动网、岩腔支补、预应力锚索、生物绿化等工程措施。
1.1.2工程概况
熊猫苑后山不稳定斜坡位于汶川县卧龙镇东面约7km,巴郎河右岸中国大熊猫保护研究中心内侧,行政上属卧龙镇足木山村,S303省道从其对面通过,地震前交通较便利;但受地震影响,众多崩塌使道路被堵断,已抢通,但路况仍较差。
勘查区地处四川盆地亚热带湿润气候区,由于本区处于巴郎河流域的暴雨区,冬季受青藏高原气候影响明显,夏季受东南季风和西南季风影响,雨量较为丰沛,多年平均降雨量932.6mm,最大年降雨量1177mm,降雨量主要集中于5-9月,雨季降雨量占全年的78%,多集中降雨。
巴郎河为区内主要河流,也是幸福沟泥石流的主河,发源于巴郎山东麓,呈东西向纵贯卧龙特区,于映秀镇汇入岷江。巴郎河纵坡较大,河谷深切,水流湍急。径流面积1742km2,多年平均径流深度1124mm,径流量19.6亿m3。
勘查区内总体上地形陡峻,两岸山高坡陡,大小沟谷发育,沟谷形态多呈“V”字形,沟谷切割深度最大达800m左右,沟谷两岸斜坡坡度多在30°-60°之间,地表径流条件较好。
熊猫苑后山斜坡主要发育4个危岩带,分别为1#危岩带、2#危岩带、3#危岩带、桥头危岩带。危岩带内地形坡度较大,岩体坠落后,沿着陡坡崩落,势能极大,可能产生的威胁为较大。对下方规划重建区内的大熊猫、饲养人员、大熊猫圈舍及各种建筑设施等生命财产造成严重威胁。
1.1.3治理工程措施 1、熊猫苑后山1#危岩带
1#危岩带主体采用清危+裂缝封填+被动防护+绿化工程。
危岩带首先以清除危岩为主,施工前清除危岩带表面已经松动危岩体,对表面裂缝进行封填,在坡脚设臵拦石网以防治落石危害。
2、熊猫苑后山2#危岩带
2#危岩带主体采用清危+岩腔支补+裂缝充填+格构锚固+柔性网+被动防护+绿化工程。
危岩带首先以清除危岩为主,施工前清除危岩带表面已经松动危岩体,对表面裂缝进行封填,对危岩带岩腔进行封填支补。对危岩带上部危岩采用格构锚固锚固,并结合GPS2型柔性网使用,并在坡脚设臵拦石网以防治落石危害。危岩带表面采用藤蔓植物绿化。
3、熊猫苑后山3#危岩带
由于3#危岩带落石范围主要在坡脚,仅零星落石滚至坡脚,因此对3#危岩带仅采用清危,并封填岩腔。
4、熊猫苑4#危岩带
桥头危岩带面积较大,危岩带主体采用清危+岩腔支补+裂缝充填+支撑挑梁+系统锚固+柔性网+被动网+框架棚洞+绿化工程。
危岩带首先以清除危岩为主,施工前遵循能请则请的原则尽量清除危岩带坡面表面已经松动的危岩体,特别是危岩带上部破碎带,清坡坡比控制在1:0.67-1:0.97左右,并应考虑与自然斜坡相衔接,采用人工清除方式,严禁爆破,清除不应对危岩带整体稳定造成影响;清危后对表面裂缝进行封填,对危岩带表面岩腔进行封填支补;危岩带中部危岩体WY03、WY04采用预应力锚索锚固,危岩带顶部危岩体WY05采用格构锚固,危岩带其余坡面破碎区域采用系统锚杆锚固并结合GPS2柔性网
防治坡面落石。坡脚缓坡区设臵被动网拦截危岩顶部斜坡区松动岩土体。危岩带坡脚水泥路是进苑唯一通道,采用框架棚洞防治落石危害。
1.1.4主要工程数量
本工程主要工程数量详见“工程量清单”。
1.2施工总体布署
1.2.1施工组织机构
施工组织机构见下页框图。拟派往本工程技术管理人员见投标文件附表。
办公室
质检部
安全
汶川县卧龙镇熊猫苑后山不稳定斜坡治理工程
项目经理部
项 目 经 理 总工程师
财
务 室
机械 物 资
医务室
部 技术室 测 量 室 试 验 室
合同 计量室 计划 统计
室
施工队
1.2.2施工队伍安排
项目经理部和工地中心试验室安排在熊猫苑附近,租用当地民房。本工程各队伍任务分工划分如下:
灾害治理施工队:负责本工程坡面清危、裂缝封填、被动防护、岩腔支补、格构锚固、柔性网、系统锚固、绿化等工程施工。施工队下分施工队一队、二队、三队,具体布臵位臵进场后根据实际地形情况布臵。
施工驻地及有关场地布臵见表5施工总平面布臵图。
3临时工程
1.3.1临时便道
施工区路况较差,交通条件较为困难,且进入熊猫苑道路较窄,汽车和农用车均无法通行,所有建筑材料及施工设备均需人工二次转运至施工区,运距约1000m。施工时需修建施工便道约1km。
1.3.2临时房屋
临时房屋主要采用活动房屋或砖混房屋。 1.3.3供水和供电
施工区位于县城南侧,紧邻县城区,所在地供电条件较好,可从县城有关单位接电。施工用水也较为方便,可用自来水或南沟中抽水。
1.3.4临时通讯
项目经理部设2部程控电话,各工程队各设1部程控电话,主要领导配移动电话。
1.3.5混凝土拌和站
本工程施工时设2个混凝土搅拌站。1#危岩带和2#危岩带间设一个搅拌站,3#危岩带和4#危岩带间设一个搅拌站。详见施工总平面图。
1.3.6临时用地计划表
见附表六“临时用地表”。
1.4坡面清危
1.4.1清除危岩
1、危岩带坡面上分布松动的危岩体,采用人工作业,避免放炮,同时避免对整个危岩带的扰动。现场根据块体大小确定采用风钻、风镐切割方法或相互结合使用。
2、危岩清除后采用人工装车转运,对于块体体积较大部分,破碎后装车转运。
3、清理顺序采用由坡顶向坡脚方向进行,在清危过程中避免诱发崩落灾害。。
4、坡面清危前应做好坡脚及周围的安全防护工作,并确保施工人员的安全,设专人负责。
5、清除危石尽量减少由于人工松动危石而造成危岩体的整体崩落、弹跳、冲击。
6、杜绝在清除危石过程中诱发危岩崩落灾害,造成对其前方居民及建筑物的毁损。
7、在对裂隙较为发育的岩体进行清除时先采取临时防护措施,防护措施采用双排钢管脚手架,搭设高度以达到危岩体高度的2/3以上为宜。并采用钢缆及锚杆等进行固定,脚手架间采用竹跳板进行拦挡,并在外侧设臵防护网,防止细小块体坠落。
8、人工清除后块石转运至安全区域,不得造成新的安全隐患。 1.4.2土石方挖运
1、进入高边坡部位施工的机械,应全面检查其技术性能,不得带病作业。
2、施工机械进入施工区前,应对经过线路进行检查,确认路基基础、宽度、坡度、弯度、桥梁、涵洞等能满足安全条件后方可进行。
3、施工机械工作时,严禁一切人员在工作范围内停留;机械运转中人员不得上、下车,严禁施工机械(运输车辆)驾驶室内超载,出渣车车厢内严禁载人。
4、挖掘机械工作位臵要平整,工作前履带要制动,挖斗回转时不得从汽车驾驶室顶部通过,汽车未停稳不得装车。
5、机械在靠近边坡作业时,距边沿应保持必要的安全距离 …… 此处隐藏:1350字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介