安清100吨混合污水处理技术方案 - 图文(6)
安清环境科技有限公司混合污水处理方案
间都可以在操作界面上设定,一般为2-5分钟。
化学清洗:
为保持膜包的性能,膜组应该定期进行化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种,碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染,酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。操作人员需要定期给储罐添加清洗剂,设定清洗执行时间,需要清洗的时候系统可自动执行。
清洗剂 清洗剂A(酸性) 污染物类型 酸性清洗剂,用于碳酸钙、铁盐、无机胶体,以及硫酸盐等难溶性无机盐 清洗剂C(碱性) 碱性清洗剂,用于脂肪、腐殖酸、有机物、胶体等 在清洗时,清洗剂溶液在膜组系统内循环,以除去沉积在膜包上的污染物质,清洗时间一般为1-2个小时,但可以随时终止。清洗完毕后的液体排出系统到调节池。膜组的化学清洗由计算机系统自动控制,可在计算机界面上设定清洗参数。
清洗方案及周期:
清洗时间间隔的长短取决于进水中的污染物质浓度,当在相同进水条件下,膜系统透过液流量减少10%-15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值(DTRO组件进出压差为10-12bar)时需进行清洗,清洗方案及周期如下:
设备 清洗方案 清洗剂 浓度配比 温度(℃) 时间周期(天) (min) 23
安清环境科技有限公司混合污水处理方案
一 碱洗 清洗剂C 3‰-1%调35-38 至pH=10.5 60-120 7天 级 酸洗 清洗剂A 3‰-1%调35-38 至pH=3.5 60-120 14天 二 碱洗 清洗剂C 3‰-1%调35-38 至pH=10.5 60-120 15天 级 酸洗 清洗剂A 3‰-1%调35-38 至pH=3.5 60-120 30天 5.4 各工艺单元主要污染物去除率预测
DTRO 对主要污染物的去除率主要取决于膜的截留率,膜的截留率主要与以下几个因素有关:
?所选用膜本身的截留率; ?污染物的组成及其分子量分布;
?运行参数:进水水温、操作压力、回收率等;
在混合污水主要污染物的指标中,由于氨氮存在以游离氨(NH3)和离子氨(NH4+)形式存在的氮,其分子量较小,所以膜对氨氮的去除率较其余几个指标相对较低,同时水中游离氨和离子氨组成比与混合污水的pH值和温度有关,当pH值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则氨盐的比例较高。为此系统设计上采用如下措施确保在进水条件最苛刻时出水也能达标:
24
安清环境科技有限公司混合污水处理方案
(1)采用高截留率反渗透膜
DTRO采用的反渗透膜对NaCl的截留率在98.7%以上(测试进水30000 mg/L Nacl,30%回收率,根据进水水质要求可选择对应的DTRO膜包型号),对小分子有机物的截留率也较普通低压反渗透膜高得多。
(2)进水加酸调节pH
反渗透膜对游离态的氨的截留率低,故混合污水在进入 DTRO 之前将pH值调至6.0~7.0,一方面防止无机盐的结垢,另一方面使得渗滤液中游离态的氨与加入的盐酸形成氨盐,提高了对最难去除的氨氮的去除率。
(3)进水温度的影响
反渗透膜基于 25°C 测试其标准截留率,系统设计上充分考虑到温度对膜截留率的影响因素,通过膜公司提供的温度对截留率的修正系统以及实践工程经验,温度每降低10°C,去除率只会下降0.5%-1.0%,反之会提高0.5%-1.0%。综上几个因素,DTRO对CODcr、BOD5、氨氮等各污染物的去除率能达到理想的去除效果,在实践工程中也得到了进一步的论证。
各工艺段主要污染物去除效果
工艺段 项目 CODcr (mg/L) BOD5(mg/L) NH3-TN(mg/L) SS(mg/L) pH 值 N(mg/L) 预处理进水 (沉淀出水 ≤15000 ≤4000 ≤2500 ≤2600 ≤800 6.0-9.0 ≤15000 ≤4000 ≤2500 ≤2600 ≤8 6.0-7.0 25
安清环境科技有限公司混合污水处理方案
+芯滤) 去除率 0% 0% 0% 0% >99% - 一级进水 ≤15000 ≤4000 ≤2500 ≤2600 ≤8 6.0-7.0 DTRO 出水 ≤600 ≤160 ≤250 ≤260 ≤1 6.0-7.0 去除率 >96% >96% >90% >90% >99% - 二级进水 ≤600 ≤160 ≤250 ≤260 ≤1 6.0-7.0 DTRO 出水 ≤48.0 ≤20.0 ≤20 ≤25 0 6.0-9.0 去除率 >92% >92% >92% >90% >99% - 排放标准 ≤100 ≤30 ≤25 ≤40 ≤30 6.0-9.0
采用该工艺,也能使出水的其它水质指标如重金属、大肠菌群等达标。从上表中可以看出,系统出水完全可以满足排放标准。
5.5 主要工艺参数
(1)预处理系统
斜管沉淀池 外形尺寸 Φ2000×3500mm 26
安清环境科技有限公司混合污水处理方案
中和反应罐 外形尺寸 Φ1080×1820mm 搅拌功率 0.55Kw 砂滤器 砂滤器型号规格 φ900×1950mm 砂滤器数量 2台 过滤介质 石英砂 过滤精度 50um 芯式过滤器 过滤器型号 5芯30”,10μ 芯滤型号 30”,10μ 芯滤数量 选用1台 (2)一级DTRO
膜材料 有机复合膜 设计净水回收率 QRO= 80% 设计进水流量Qd Qd = 108.7m3 / d 设计净水产量Qp Qp = 87m3 / d 膜柱数量nRO nRO= 47支 单支膜柱面积SRO SRO= 9.405 m2 膜总过滤面积SRO, t SRO, t = 442.035m2 实际操作压力 P=50 bar 设计最大操作压力 PMax= 75 bar
27
…… 此处隐藏:672字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲