安清环境科技有限公司混合污水处理方案

管沟敷设,粘接;室外为埋地敷设,热熔焊接,考虑最大冻土深度和过路等条件,管道埋深设为0.8m。

c) 其它

1)给水

混合污水处理厂用水主要为生活用水,其中生产用水为膜清洗用水、溶药用水和保洁用水,生产用水采用系统出水回用。

生活用水采用市政自来水。

2)排水

车间生活污水、地面冲洗水、设备反洗水等排入附近的集水井,排入混合污水调节池。

系统达标水直接排放。

3)消防

根据现行防火设计规范,本车间不需设置室内消火栓系统,仅需配置手提式灭火器。

第11章 电气设计

11.1 设计范围

设计范围:从调节池出水到污水处理厂达标排放口之间(含预处理系统、一级DTRO处理

43

安清环境科技有限公司混合污水处理方案

系统、二级DTRO处理系统等),所有工艺设备相配套的电气(包括控制箱)、线缆、桥架、仪表和自控设备、(含PLC、监控硬件、软件系统)的选型设计。相关构筑物的防雷、接地,照明系统设计。

供货范围:包括上述设计范围内所有低压配电、控制设备、电缆、桥架等的供货、安装、调试及试运行,直到通过验收。

本设计仅包括混合污水处理系统所需的动力及通信系统。

11.2 设计规范标准

??《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)

??《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)

??《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)

??《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

??《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-92)

??《3-110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)

??《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)

??《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB 50062-92)

??《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》?G??????? ?

44

安清环境科技有限公司混合污水处理方案

??《工业与民用电力装置的接地设计规范》(G???????)

??《建筑物防雷设计规范》(G??????-???,????)

??《电力工程电缆设计规范》(G??????-???)

11.3 供电设计

该工程的用电为单回路供电方式,由业主提供至总的配电柜。电源由业主从厂区配电室低压侧引入混合污水处理车间配电室内配电柜,低压侧设隔离开关以便于检修,混合污水处理站内所有用电设备的电压等级为380/220V。

混合污水处理站工艺设备总装机容量为65kW,正常运行功率为53.06kW

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 名称 空压机 清洗剂桶泵 清洗剂桶泵 阻垢剂添加泵 碱添加剂量泵 酸添加剂量泵 PAC加剂量泵 混合污水提升泵 中和搅拌 芯滤进水泵 高柱塞泵 在线循环泵 高压泵 清水输送离心泵 机械蒸发器 正常运行电机功率(kW) 1.10 0.37 0.37 0.05 0.05 0.12 0.25 1.50 0.55 1.10 15.00 13.00 11.00 1.10 7.5 53.06 运行系数 0.20 0.00 0.00 0.85 0.85 0.85 1 0.85 1 0.85 0.85 0.85 0.85 0.45 0.85 电耗(KWh/d) 5.28 0.00 0.00 1.02 1.02 2.45 6.00 30.60 13.2 22.44 306.00 265.00 224.40 11.88 153.00 1042.29 11.4 照明

45

安清环境科技有限公司混合污水处理方案

室内照明采用荧光灯、壁灯、吸顶灯等,照明电气按常规普通标准设计,并且设有应急灯。

室外路灯采用4M庭院灯,光源采用150W高压钠灯或白炽灯,路灯电缆直埋敷设。

11.5 设备防雷接地

低压配电接地采用TN-S系统,配电室、处理车间及控制室均设环型接地,接地电阻小于1欧姆。

混合污水处理站属三类防雷建筑物,采用避雷带防雷。各种接地装置连接成网,接地电阻不大于1欧姆,所有用电设备中正常工作时不带电,故障时可能带电的金属外壳,管道、构筑物等均应可靠接地。

11.6 电缆敷设

混合污水处理车间内电缆沿室内穿镀锌钢管敷设。室内照明电线穿保护管暗敷设。厂区动力、照明电缆采用带铠装电缆直埋敷设或穿镀锌钢管敷设。

第12章 自控设计

12.1 控制系统的组成

整个混合污水处理系统的控制主要分为两个控制单元:预处理系统控制和反渗透系统控制单元。可通过触摸屏对现场设备进行控制和操作。

46

安清环境科技有限公司混合污水处理方案

以上控制单元通过人机界面可实现对整个系统的实时监控、报警显示及统计处理。通过控制系统可使污水处理厂管理人员对各工序设备进行实时监控。所有模拟和数字信号均在执行显示器上显示。对整个处理过程中的压力、温度、液位、流量、PH、电导率值等进行在线检测与控制。

12.2 膜处理设备控制方案

控制系统分为罐控制系统和反渗透控制系统,可以进行自动控制运行和手动控制运行。只有在自动运行停止时手动控制才有效。

控制系统的触摸屏可以实现对一些重要参数进行设置,以及对状态参数进行显示。当系统出现报警值时,触摸屏会显示报警代码。通过代码可以找到报警来源,改变对系统的操作以消除报警。当出现运行错误时,系统会自动停机并显示错误代码,防止设备受到损害。

反渗透系统可按系统设定时间自动执行清洗程序。(可以根据具体情况手动清洗)。

12.3 系统主要控制功能设置

本系统为高度自动化控制系统,设置了pH检测、液位、电导率、流量、压力、温度等自动控制与检测,基本做到自动运行。

系统主要的控制功能如下:

?中和反应罐pH、清水罐pH、液位控制及连锁报警、砂滤运行及自动反洗;

? DTRO单元:透过液流量、运行压力和温度、高压泵启动延时及变频、在 线泵启

47

…… 此处隐藏:633字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
安清100吨混合污水处理技术方案 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404507.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)