接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应有跨中向支点浇筑。 (六)体系转换

在浇筑完成剩余部分桥面板混凝土后,等混凝土强度达到设计强度的80%后,拆除一联内的临时支座,完成体系转换。在拆除临时支座时,注意严防高温影响橡胶支座质量。

四、桥面铺装施工

8cm混凝土调平层采用C50混凝土。 (一)、施工准备

①清除施工范围内所有杂物,人工配合打毛机对桥面顶板混凝土凿毛,将砼

渣子、浮浆人工配合用空压机清除干净,再用高压水冲洗、晾干。

②在清理干净的梁面上精确放样线路中线和距中心5.825m处边线,利用放

样的中线和边线将桥面分成2个纵带(每个纵带宽5.825m),弹上墨线。顺桥向3米间距来控制。

③振捣梁加工制作

振捣梁是由两根长6m并排φ115mm钢管焊接而成,在并排焊接钢管上靠近两端头部位焊接平板振动器底座钢板,然后将平板振动器固定在钢板上,在距钢管两端头0.7m的地方焊接牵引拉环,以便平行牵引振捣。钢管内灌满砂子,并在钢管上用Ф25钢筋焊接桁架,以增加其刚度和整体稳定性,防止振捣和搬运过程中变形。

为了振捣梁的整体稳定性,便于在振捣过程中控制振捣梁的移动幅度,在并排的两根钢管中满灌中粗沙,以增加振捣梁的自重,从而控制其稳定性;并且两个平板振动器的功率要相等,固定的位置要以振捣梁中心对称为宜。

(二)、桥面铺装施工

①桥面砼铺装层内的钢筋,铺设一层?10钢筋网片。钢筋人工绑扎,网片

与桥面之间利用预埋的调平层钢筋绑扎并固定保护层。

在分出的墨线上沿线路纵向间距1.5m用电锤在梁顶面打孔,孔深不得浅6cm,孔内插打入φ16钢筋头作为振捣梁滑行轨道的支撑筋,钢筋头不得短于15cm,并要保证钢筋头竖直;再利用水准仪将铺装层顶标高刻画在每根钢筋头

上,将50槽钢焊接在钢筋头上作为振捣梁的滑行轨道,角钢与支撑钢筋必须焊接结实,防止振捣梁工作时发生错位,角钢角口向下,顶面钢板与刻画在支撑钢筋上的高程线平齐,焊接好角钢后,必须对角钢顶面钢板进行标高复测,使其与铺装层顶标高偏差控制在2mm以内,不合要求的地方及时处理使其满足规范要求。然后,将高出滑行轨道的支撑筋割掉,使剩余钢筋头的顶面略低于滑形轨道的顶面,以便振捣梁平行移动振捣。

待滑行轨道布置好后,即可进行砼的浇注,浇注前最后一次用高压水冲洗梁顶面并保持湿润。

②摊铺、振实和整平

铺装层混凝土应拌制均匀,和易性好,坍落度严格控制在7~9cm,且前后保证一致,这样就减少了因坍落度不一致造成的混凝土收缩比不同,从而导致平整度差的因素。摊铺时可略高于铺装层顶标高约1cm,但不能过厚,尽量作到多添少取,整体表面基本平整。然后用振捣梁整平、振捣,使气泡尽量逸出,牵引振捣时应时刻注意两侧滑行轨道顶面的整洁,随时清理附着在上面的混凝土,作到滑行轨道顶部没有杂物,以保证充分按铺装层设计标高施工。在整平过程中,若混凝土表面有明显低凹,应及时补填混凝土,直至所有混凝土表面完全整平为止。

在牵引振捣梁往返振捣时,要选用有一定工作经验的技术工人,行进时步调、频率保持一致,保证振捣梁平行移动,不过振,不漏振。

③人工抹面收浆

整平后还须人工抹面,首先用自制木抹进行抹平,这道工序主要是为了小面积整平。用3m铝合金直尺检查平整度,每次检查时,都与前一次检查带至少重叠1/2的直尺长度,使平整度控制在3㎜以内。最后一道工序是第二次用木抹收面大面积找平,待混凝土稍稍变白变硬后就要及时收面。一般是根据气温情况掌握收面时间,当平均气温在19℃~25℃之间时,在40~50分钟之后就须最后收面。该工序主要是将第一次木抹收浆时留下的抹棱抹平,并进一步提浆抹光。

④拉毛

拉毛采用钢丝刷横向刷纹,时间为在最后一次收面后立即进行,但要注意不能刷深也不能漏刷,拉毛深度控制在1~2㎜为宜。

⑤养护

当抹面收浆完成,混凝土初凝后,用塑料薄膜覆盖至混凝土终凝。用薄膜覆盖时一定要遮蔽严密,两侧压紧,减少内部水分散失,在塑料薄膜上洒水养护,保持其湿润,养护时间至少7天。

五、防撞护栏施工

①施工准备

在施工防撞护栏前,首先检查预埋钢筋是否受损、扭曲变形,若有类似情况马上处理,调直或加焊,并要清除预埋钢筋上浇注梁体混凝土时留下的污渍,保证钢筋顺直,洁净;同时要将防撞护栏处梁顶面砼凿毛,并将砼渣子清理干净。

②钢筋施工

按图纸设计尺寸严格下料、规范制作;由于全桥大部分处在曲线上,为保证线形优美,保护层准确,钢筋绑扎前,首先由技术人员每隔3m精确放样护栏边线,同时在预埋钢筋上标出基准高程,绑扎时在每隔3m放样的边线点上对应固定一根骨架筋,然后在固定好的骨架筋上挂线,这样就控制了护栏钢筋的边界位置,其高程可由基准标高向上量一定距离来控制,同时也保证了各构造筋位置的准确性,从而使整个钢筋骨架线条顺畅、位置准确。

③模型安装

防撞护栏模型采用定制钢模板,分内、外两块拼装而成,每节长度2米,对接处有企口缝,设定位销。模板安装和拆除采用自制简易吊车配合人力进行。立模时首先在已放样的边线点上抄平,确定模板下口标高,不平整处用砂浆带或木楔找平,待下口达到设计高程后,用上下两道拉条固定,上口有角铁支撑,然后再挂线,把模板调到设计位置,防撞护栏内侧模板用斜撑和Φ8圆钢进行固定,同时对撑一道短方木或钢管,以保证模板的整体稳定性。

为了防止护栏混凝土出现收缩裂缝,防撞护栏在伸缩缝处全部断开,用切割机将砼面割齐,保证断缝平齐和美观。

④浇注护栏混凝土

为了达到护栏砼光滑、密实、气泡较少,根据以往的施工经验,我们要求砼坍落度较小,一般控制在8㎝左右。混凝土入模采用人工进行,插入式振捣器振捣。

混凝土浇注完成12小时后即可拆除模型,拆模时间根据气温高低予以增减

变化,但最少不得低于8小时。拆模后即可进行洒水养生,在砼表面上覆盖塑料薄膜,防止水分散失,在塑料薄膜上洒水养生次数以保证混凝土表面湿润为度。

六.伸缩缝安装

阿房宫特大桥所使用的伸缩缝是一种MG—q160型伸缩缝,桥台处采用的是RG—H80型伸缩缝。

安装步骤如下:

①、开挖、清理槽口

浇注梁体砼时,梁端模要有足够刚度,即要保证梁端呈一直线,预留缝内采取有效的防护措施,防止杂物落入缝隙内,若有杂物要在安装前清理干净,并且要并将予留凹槽内混凝土打毛,清扫干净。

槽口深度、宽度应满足设计要求。

开挖槽尺寸以梁的端面为基准,以当日气温结合厂家提供的技术参数确定开挖槽大小。槽底砼应坚实平整,若砼松动,掉块,应凿去重新浇注。

②绑扎、焊接定位钢筋

浇注底层砼

浇注要求:捣实、无空洞、并抹平,严格控制砼标号(C40钢纤维砼)和平整度。安装梳齿形钢板;清理砼面层,摊铺好橡胶止水带及不锈钢板,紧固锚固螺栓,并用环氧砂浆灌注螺栓孔间隙。浇灌两侧过渡段砼

浇灌要求:捣实、无空洞、并抹平,严格控制砼标号和平整度。

③养护、保养

砼浇注后浇水养护14天后清理现场,在齿缝内浇灌油膏后方可通车。

第六章、质量保证措施

1. 质量目标

…… 此处隐藏:1932字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

桥面系施工样板工程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403800.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。