桥面系施工样板工程(3)
接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应有跨中向支点浇筑。 (六)体系转换
在浇筑完成剩余部分桥面板混凝土后,等混凝土强度达到设计强度的80%后,拆除一联内的临时支座,完成体系转换。在拆除临时支座时,注意严防高温影响橡胶支座质量。
四、桥面铺装施工
8cm混凝土调平层采用C50混凝土。 (一)、施工准备
①清除施工范围内所有杂物,人工配合打毛机对桥面顶板混凝土凿毛,将砼
渣子、浮浆人工配合用空压机清除干净,再用高压水冲洗、晾干。
②在清理干净的梁面上精确放样线路中线和距中心5.825m处边线,利用放
样的中线和边线将桥面分成2个纵带(每个纵带宽5.825m),弹上墨线。顺桥向3米间距来控制。
③振捣梁加工制作
振捣梁是由两根长6m并排φ115mm钢管焊接而成,在并排焊接钢管上靠近两端头部位焊接平板振动器底座钢板,然后将平板振动器固定在钢板上,在距钢管两端头0.7m的地方焊接牵引拉环,以便平行牵引振捣。钢管内灌满砂子,并在钢管上用Ф25钢筋焊接桁架,以增加其刚度和整体稳定性,防止振捣和搬运过程中变形。
为了振捣梁的整体稳定性,便于在振捣过程中控制振捣梁的移动幅度,在并排的两根钢管中满灌中粗沙,以增加振捣梁的自重,从而控制其稳定性;并且两个平板振动器的功率要相等,固定的位置要以振捣梁中心对称为宜。
(二)、桥面铺装施工
①桥面砼铺装层内的钢筋,铺设一层?10钢筋网片。钢筋人工绑扎,网片
与桥面之间利用预埋的调平层钢筋绑扎并固定保护层。
在分出的墨线上沿线路纵向间距1.5m用电锤在梁顶面打孔,孔深不得浅6cm,孔内插打入φ16钢筋头作为振捣梁滑行轨道的支撑筋,钢筋头不得短于15cm,并要保证钢筋头竖直;再利用水准仪将铺装层顶标高刻画在每根钢筋头
上,将50槽钢焊接在钢筋头上作为振捣梁的滑行轨道,角钢与支撑钢筋必须焊接结实,防止振捣梁工作时发生错位,角钢角口向下,顶面钢板与刻画在支撑钢筋上的高程线平齐,焊接好角钢后,必须对角钢顶面钢板进行标高复测,使其与铺装层顶标高偏差控制在2mm以内,不合要求的地方及时处理使其满足规范要求。然后,将高出滑行轨道的支撑筋割掉,使剩余钢筋头的顶面略低于滑形轨道的顶面,以便振捣梁平行移动振捣。
待滑行轨道布置好后,即可进行砼的浇注,浇注前最后一次用高压水冲洗梁顶面并保持湿润。
②摊铺、振实和整平
铺装层混凝土应拌制均匀,和易性好,坍落度严格控制在7~9cm,且前后保证一致,这样就减少了因坍落度不一致造成的混凝土收缩比不同,从而导致平整度差的因素。摊铺时可略高于铺装层顶标高约1cm,但不能过厚,尽量作到多添少取,整体表面基本平整。然后用振捣梁整平、振捣,使气泡尽量逸出,牵引振捣时应时刻注意两侧滑行轨道顶面的整洁,随时清理附着在上面的混凝土,作到滑行轨道顶部没有杂物,以保证充分按铺装层设计标高施工。在整平过程中,若混凝土表面有明显低凹,应及时补填混凝土,直至所有混凝土表面完全整平为止。
在牵引振捣梁往返振捣时,要选用有一定工作经验的技术工人,行进时步调、频率保持一致,保证振捣梁平行移动,不过振,不漏振。
③人工抹面收浆
整平后还须人工抹面,首先用自制木抹进行抹平,这道工序主要是为了小面积整平。用3m铝合金直尺检查平整度,每次检查时,都与前一次检查带至少重叠1/2的直尺长度,使平整度控制在3㎜以内。最后一道工序是第二次用木抹收面大面积找平,待混凝土稍稍变白变硬后就要及时收面。一般是根据气温情况掌握收面时间,当平均气温在19℃~25℃之间时,在40~50分钟之后就须最后收面。该工序主要是将第一次木抹收浆时留下的抹棱抹平,并进一步提浆抹光。
④拉毛
拉毛采用钢丝刷横向刷纹,时间为在最后一次收面后立即进行,但要注意不能刷深也不能漏刷,拉毛深度控制在1~2㎜为宜。
⑤养护
当抹面收浆完成,混凝土初凝后,用塑料薄膜覆盖至混凝土终凝。用薄膜覆盖时一定要遮蔽严密,两侧压紧,减少内部水分散失,在塑料薄膜上洒水养护,保持其湿润,养护时间至少7天。
五、防撞护栏施工
①施工准备
在施工防撞护栏前,首先检查预埋钢筋是否受损、扭曲变形,若有类似情况马上处理,调直或加焊,并要清除预埋钢筋上浇注梁体混凝土时留下的污渍,保证钢筋顺直,洁净;同时要将防撞护栏处梁顶面砼凿毛,并将砼渣子清理干净。
②钢筋施工
按图纸设计尺寸严格下料、规范制作;由于全桥大部分处在曲线上,为保证线形优美,保护层准确,钢筋绑扎前,首先由技术人员每隔3m精确放样护栏边线,同时在预埋钢筋上标出基准高程,绑扎时在每隔3m放样的边线点上对应固定一根骨架筋,然后在固定好的骨架筋上挂线,这样就控制了护栏钢筋的边界位置,其高程可由基准标高向上量一定距离来控制,同时也保证了各构造筋位置的准确性,从而使整个钢筋骨架线条顺畅、位置准确。
③模型安装
防撞护栏模型采用定制钢模板,分内、外两块拼装而成,每节长度2米,对接处有企口缝,设定位销。模板安装和拆除采用自制简易吊车配合人力进行。立模时首先在已放样的边线点上抄平,确定模板下口标高,不平整处用砂浆带或木楔找平,待下口达到设计高程后,用上下两道拉条固定,上口有角铁支撑,然后再挂线,把模板调到设计位置,防撞护栏内侧模板用斜撑和Φ8圆钢进行固定,同时对撑一道短方木或钢管,以保证模板的整体稳定性。
为了防止护栏混凝土出现收缩裂缝,防撞护栏在伸缩缝处全部断开,用切割机将砼面割齐,保证断缝平齐和美观。
④浇注护栏混凝土
为了达到护栏砼光滑、密实、气泡较少,根据以往的施工经验,我们要求砼坍落度较小,一般控制在8㎝左右。混凝土入模采用人工进行,插入式振捣器振捣。
混凝土浇注完成12小时后即可拆除模型,拆模时间根据气温高低予以增减
变化,但最少不得低于8小时。拆模后即可进行洒水养生,在砼表面上覆盖塑料薄膜,防止水分散失,在塑料薄膜上洒水养生次数以保证混凝土表面湿润为度。
六.伸缩缝安装
阿房宫特大桥所使用的伸缩缝是一种MG—q160型伸缩缝,桥台处采用的是RG—H80型伸缩缝。
安装步骤如下:
①、开挖、清理槽口
浇注梁体砼时,梁端模要有足够刚度,即要保证梁端呈一直线,预留缝内采取有效的防护措施,防止杂物落入缝隙内,若有杂物要在安装前清理干净,并且要并将予留凹槽内混凝土打毛,清扫干净。
槽口深度、宽度应满足设计要求。
开挖槽尺寸以梁的端面为基准,以当日气温结合厂家提供的技术参数确定开挖槽大小。槽底砼应坚实平整,若砼松动,掉块,应凿去重新浇注。
②绑扎、焊接定位钢筋
浇注底层砼
浇注要求:捣实、无空洞、并抹平,严格控制砼标号(C40钢纤维砼)和平整度。安装梳齿形钢板;清理砼面层,摊铺好橡胶止水带及不锈钢板,紧固锚固螺栓,并用环氧砂浆灌注螺栓孔间隙。浇灌两侧过渡段砼
浇灌要求:捣实、无空洞、并抹平,严格控制砼标号和平整度。
③养护、保养
砼浇注后浇水养护14天后清理现场,在齿缝内浇灌油膏后方可通车。
第六章、质量保证措施
1. 质量目标
…… 此处隐藏:1932字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲