电气工程自动化毕业论文(7)
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
送风温度监测 送风湿度监测 回 风温度监测 回风湿度监测 回风CO2浓度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 风机手动/自动状态 风机启/停控制 新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 加湿器控制 盘管水阀控制 点数小计 落地柜式空调机组(加湿)DDC-二层空调机房(送风温度监测 送风湿度监测 回风温度监测 回风湿度监12 12 6 4 34 1 1 1 1 1 风道温度传感器 H7015B1020 风道湿度传感器 风道温度传感器 H7015B1020 风道湿度传感器 风道CO2浓度传感器 风压差开关 辅助接点 辅助接点 辅助接点 控制继电器 C7110A1005 DPS1000 1 1 1 1 1 1 1 1 落地柜式空调机组(加湿)DDC-F202 二层空调机房(二) 1 1 1 1 1 1 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 控制继电器 阀门执行器 16 T6951A1025 DPS400 机电专业提供 V5328A1203 1 2 1 1 2 1 1 5 6 3 2 4 4 4 4 风道温度传感器 H7015B1020 风道湿度传感器 风道温度传感器 风道湿度传感器 24
4 8 H7015B1020 广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
F203 三) 测 回风CO2浓度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 风机手动/自动状态 风机启/停控制 新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 加湿器控制 盘管水阀控制 点数小计 送风温度监测 送风湿度监测 回 风温度监测 回风湿度监测 回风CO2浓度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 4 风道CO2浓度传感器 风压差开关 辅助接点 辅助接点 辅助接点 控制继电器 C7110A1005 DPS1000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 控制继电器 阀门执行器 64 T6951A1025 DPS400 机电专业提供 V5328A1195 4 8 4 4 8 4 4 20 24 12 8 2 2 2 2 2 风道温度传感器 H7015B1020 风道湿度传感器 风道温度传感器 H7015B1020 风道湿度传感器 风道CO2浓度传感器 风压差开关 辅助接点 辅助接点 C7110A1005 DPS1000 2 落地柜式空调机组(加湿)DDC-F204 二层空调机房(四) 2 2 2 2 2 2 2 25
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
风机手动/自动状态 风机启/停控制 新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 加湿器控制 盘管水阀控制 点数小计 新风温度监测 回风温度监测 送风温度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 风机手动/自动状态 风机启/停控制 新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 盘管水阀控制 2 辅助接点 控制继电器 2 2 2 2 2 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 控制继电器 阀门执行器 32 1 1 1 1 T6951A1025 DPS400 机电专业提供 V5328A1195 2 4 2 2 4 2 2 10 12 6 4 1 1 1 风道温度传感器 LF20 风道温度传感器 LF20 风道温度传感器 LF20 风压差开关 辅助接点 辅助接点 辅助接点 控制继电器 DPS1000 1 1 1 1 组合式空调机组 夹层空调机房(一) 1 1 1 1 1 1 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 阀门执行器 T6951A1025 DPS400 V5011F1105 1 2 1 2 1 26
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
点数小计 回风温度监测 送风温度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 风机手动/自动状态 风机启/停控制 新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 盘管水阀控制 点数小计 回风温度监测 送风温度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 风机手动/自动状态 风机启/停控制 3 6 3 1 13 2 2 风道温度传感器 LF20 风道温度传感器 LF20 风压差开关 辅助接点 辅助接点 辅助接点 控制继电器 DPS1000 2 2 2 2 2 2 2 夹层空落地调柜式机空调房机组 (二) 2 2 2 2 2 2 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 阀门执行器 24 1 1 1 T6951A1025 DPS400 V5011F1113 2 4 2 4 2 2 4 12 6 1 1 风道温度传感器 LF20 风道温度传感器 LF20 风压差开关 辅助接点 辅助接点 辅助接点 控制继电器 DPS1000 夹层空落地调柜式机空调房机组 (三) 1 1 1 1 1 1 27
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 盘管水阀控制 点数小计 回风温度监测 送风温度监测 风机压差检测 风机运行状态 风机故障报警 风机手动/自动状态 风机启/停控制 新风阀控制信号 回风阀控制信号 防冻保护 过滤器堵塞报警 盘管水阀控制 点数小计 组合式空调机组 首层空调 新风温度监测 回风温度监测 1 1 1 1 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 阀门执行器 12 2 2 2 T6951A1025 DPS400 V5049A1227 1 2 1 2 1 1 2 6 3 2 2 风道温度传感器 LF20 风道温度传感器 LF20 风压差开关 辅助接点 辅助接点 辅助接点 控制继电器 DPS1000 2 2 2 2 组合式空调机组 夹层空调机房(四) 2 2 2 2 2 2 调节式风门执行器 N20010 调节式风门执行器 防冻开关 压差开关 阀门执行器 24 1 1 T6951A1025 DPS400 V5049A1227 2 4 2 4 2 2 4 12 6 1 1 风道温度传感器 LF20 风道温度传感器 LF20 1 28
…… 此处隐藏:1014字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲