广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

第二章 楼宇自控系统设计

2.1 设计说明 一、设计范围

滨海国际会展中心二期弱电工程楼宇自控系统是将会展中心内的建筑设备的运行状态进行分散控制、集中监测和管理,实现监测、控制和管理的一体化,从而提供一个舒适、安全的工作环境,通过优化提高管理水平,达到节约能源和人工成本,同时能方便的实现管理。本项目楼宇自控系统监控的系统包括:空调机组和新风机组的监测和控制;通风系统,给排水系统的控制和监视;此外,电梯和空压机系统通过接口进行状态监测。 二、设计方案

(一)不设湿膜加湿器的落地及吊顶式柜式空调器(共8台) a.回风总管/总回风口,送风总管设温度传感器监测。

b. 表冷器回水管设电动两通比例调节阀。 根据回风温度信号,通过电动

两通比例调节阀,改变表冷器冷/热水量以实现对室内温度的控制。

c. 空气过滤器设压差报警装置监测。 d. 新风进风阀与空调器风机连锁。 e. 低温报警监测。

(二)设湿膜加湿器的落地及吊顶式柜式空调器(9台) a.回风总管/总回风口,送风总管设温度传感器。

b. 表冷器回水管设电动两通比例调节阀。 根据回风温度信号,通过电动

两通比例调节阀,改变表冷器冷/热水量以实现对室内温度的控制。

c. 加湿器进水管设电动两通阀根据回风相对湿度控制加湿器进水量以实

现对室内相对湿度的控制。

4

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

d. 空气过滤器设压差报警装置。 e. 新风进风阀与空调器风机连锁。 f. 低温报警监测。

(三)不设湿膜加湿器的新风机组(1台) a. 送风总管/总送风口设温度传感器监测。

b. 表冷器回水管设电动两通比例调节阀。 根据回风温度信号,通过电动

两通比例调节阀,改变表冷器冷/热水量以实现对室内温度的控制。

c. 所有过滤器设压差报警装置。 d. 表冷器设有防冻开关。

e. 新风进风阀与新风机组风机连锁。 (四)送、排风系统 系统监控送排风机31台 控制风机的启停

监测送风机状态、手/自动状态和故障报警 风机运行时间累计 (五)给排水系统

本系统对19个集水坑进行高位和低位的监测,实现越位报警及控制。 对30台排水泵进行监控

控制泵的启停;检查手、自动;故障;状态等,运行时间统计。 (六)中水系统

对3台中水泵进行监控

控制泵的启停;检查手、自动;故障;状态等,运行时间统计。 (七)电梯扶梯

本系统对14台电梯扶梯的运行状态、故障进行监测 (八)空压机

5

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

本系统对3台空压机的运行状态、故障进行监测

(九)以上所有楼宇自控系统,基本原则为:就地控制,分散控制,集中

管理

2.2系统功能说明

监控范围:空调系统,中水及给排水系统,送、排风系统,电梯系统,制冷机系统,电力监测系统,照明系统, 空压机,恒温恒湿机,UPS等。

一期和二期的楼宇自控系统既可以单独运行,又可以相互进行监控: (1)不论在哪一期的监控站,只要双方服务器运行,均可以监控一期和二期的楼宇自控设备;

(2)不论在哪一个监控站,在对方的服务器关闭条件下,均不影响对各自的楼宇自控设备监控。

2.3 系统的设计思想 2.3.1 控制器的配置

采用集散化的DCS系统,提高系统运行的可靠性;在控制器的选型上,尽量使点数分散或采用分布I/O的结构方式,减小控制器故障的影响范围。对于各类独立的子控制系统可以通过物理连接接入控制器。例如:电梯系统的运行和故障状态。

2.3.2 上位机的配置

上位机采用具有分布式系统结构(DSA—Distributed System Architecture)的软件,在一期和二期各为一台服务器,相互之间成为映射关系。这样,只需要进行以太网联接,就可以使一期系统与二期系统达到无缝连接。

制冷机组及其群控系统、电力监测系统、灯控系统的参数:采用通讯接口的方式直接由上位机进行连接,为满足大多数冷机的接口协议,上位机定制下列的集成接口协议:OPC/BACnet/Modbus,并采用的以太网连接方式。

2.3.3 一期楼宇自控系统的状况

A. 控制器:

6

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

控制器全部采用Honeywell Excel5000系统进行设计,控制的设备和控制器情况:

(1)空调机组、新风机组、给排水系统:共使用XL50控制器(45台),XL500控制器(6台)。

(2)展厅内的变配电室(一)、变配电室(二)电力监测:共使用XL50控制器(2台)。

(3)冷热源系统:共使用XL500(4台)。

总点数:1182点,控制器总数57台。采用3条控制总线(C-bus)将控制器连接到上位机,每条总线的连接情况:

C-Bus1—DCC2--DDC23 C-Bus2—DDC 24-- DDC 33 C-Bus3—DDC34-- DDC 58。 B. 上位机:

上位机采用Honeywell EBI系统,3条控制总线经过2个BNA网关(BNA2CS, BNA 1CS)与上位机PC采用以太网联接。服务器设置情况:状态点1003,模拟点382,控制器57个,通道3个,静态站2个,服务器1个。

2.4 系统的技术参数 2.4.1 系统功能:

1) 我方提供的控制系统为先进的分布式控制系统,均采用标准的局域网。 2) 中央控制部分通讯中断后,区域分控部分可独立完成所有控制功能。 3) 软件具有五级保密字、具有图形化编程、自动存贮历史记录功能。 4) 系统软件采用 Windows或WindowsNT或Unix界面,具有二次开发能力,

同时系统的人机对话界面必须汉化。

5) 系统具有在线编程能力,现场控制器软件可在中央控制主机修改并写入。 6) 软件编程为简单的图形组态编程方式,便于操作。 7) 中央控制主机具备后备电源,配备打印机。 8) 我方提供的中央控制主机采用工业级计算机。

7

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

2.4.2 控制器功能

1) 控制器可脱离中央控制主机独立工作。

2) 控制器具有现场编程功能或通讯接口,可保证实施现场编程。

3) 控制器具有模拟信号输入、开关信号输入、脉冲信号输入.同时具有模拟量输出与开关量输出功能。 4) 控制器具有系统联网能力。

5) 所有控制器不仅有一套具有现场LCD显示功能。 6) 所有控制器都具有灵活的I/O扩展能力。 7) 所有控制器的I/O模块都具有带电插拔功能。

8) 各控制器子站与中央控制站间可确保通讯的速率与可靠性,以便实现全楼的节能控制与智能管理。

9) 现场控制器配置至少128KB的随机存贮器,由于现场控制器可能有较长时间的停止使用期,如:设备检修、冬季设备停用等,故现场控制器带有后备电池,可保证内存记忆的可靠维持,至少维持30天。

10) 电源若发生故障,恢复电源后,控制器不需人为干预,可自动完成下列功能:恢复所有监测功能,恢复当前进行的操作,恢复时间和状态同步,可完成所要求的具体各种方案。

11) 控制器已安装在控制箱内,有的采取壁挂安装,控制箱内布线合理、紧凑、预留一定的裕量。

2.4.3控制功能

A. 空调系统

空调系统是通过由空气处理机向室内提供 …… 此处隐藏:1537字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气工程自动化毕业论文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403061.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)