电气工程自动化毕业论文(6)
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
? 符合DIN32730
二层空调机房(三)、二层空调机房(四)及首层空调机房(二)均使用V5328A1195型阀门执行器。
这种执行器用于盘管水阀控制。 技术规格
? 端口: 法兰连接,符合ISO7005 ? 阀体: 铸铁GG25 ? 特性: 等百分比 ? 行程: 20mm ? 温度: +2…170℃ ? 泄漏率: ≤0.1%的kvs ? 符合DIN32730要求
二层空调机房(二)及首层空调机房(一)均使用V5328A1203型阀门执行器。 这种执行器用于盘管水阀控制。 技术规格同上但行程为38mm.
19
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
第四章 相关系统控制介绍
4.1 空调系统的控制管理
1.控制管理范围
空调系统包括设在首层的空调机房,在夹层设空调机房,在二层设空调机房。整个建筑空调使用冷热水循环系统,新风机组与空调机组多种排风机及各区域、各房间风机设备,变风量箱等末端设备。 2.主要功能
空调系统控制管理的主要目的是保证整个建筑的正常运行,使各部分的环境参数能够时时满足使用要求。同时节省运行能耗,便于对数以千计的各种空调设备进行维护、管理,保证较高的设备完好率。为了达到此目的,控制管理系统功能主要包括系统状态监测、计量、环境控制及设备管理的命令功能。 ● 系统状态监测
对各主要房间及建筑区域(会议室、餐厅、展厅)环境状态的监测,主要监测参数为空气温度;对个别重要和有代表意义的点,同时监测空气的相对湿度。对各主要设备(冷冻机、水泵、空气处理设备、冷却塔等)的工作状态(开、关)及运行参数(空气温湿度、水温、电机电流、过滤器压降、水系统关键点的压力、某些主要回路的流量等)的各实测参数均通过计算机系统送至各分区的空调控制中心,在那里可以以各种方式显示、打印报表,并在计算机中长期储存,制作光盘拷贝存档。 ●环境控制
为了保证整个建筑的环境控制效果并减少运行维护的工作量,整个空调系统实施计算机全自动控制。这主要包括三个层次:
◇ 各台设备的远传控制:值班人员可以在各分区的控制中心通过计算机直接启/停各台风机水泵,调节阀门,改变一些设备自动控制系统的设定值,使大部分运行调节控制工作可以在分区控制中心通过计算机来控制;
◇ 各台设备本身的自动控制:如冷冻机、空调机、换热器可以通过与其配套的现场控制器实现该设备的自动调节和保护;
◇ 系统的总体协调控制:由于空调系统是作为一个整体系统,各部分相互融合才能实现安全、可靠、节能的运行调节目的。 ●设备智能管理
空调控制管理系统的管理功能体现在对所辖设备的信息管理及故障分析,主要包括:
◇储存全部设备的各种技术参数、图纸及安装位置等,供维护和运行管理人员实时在线查询;
◇建立各主要设备档案, 自动编制各种检修计划,记录各次维护检修状况; ◇利用在线实测数据进行全面分析,找出设备或系统可能出现的故障,及时报警,通知检修人员及时维修。
4.2 变配电系统的管理
1.对各变电站系统的运行参数进行检测、显示和计量
通过安装在各变电站系统上的电流和电压检测元件,将运行的电压和电流采集到计算机中,经运算处理,可实时显示电力系统控制面板所需要的电流、电压、
20
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
有功(瓦特)、无功、功率因数等参数,计量各系统的用电量。同时打印各种运行报表。对各类发热器件和设备可使用温度检测元件,以便对其温度进行检测和显示。
2.对各变配电系统设备
进行状态检测通过对各设备运行状态的采集,在监控系统中显示设备的运行状态,以便了解系统运行方式和当前状态。 3.自动控制功能
监控系统可实现馈线备用线路的自动投入控制、局部系统失压后备用发电机的自动投入控制、两级电压下功率因数补偿设备的自动投入和切换控制、变电站用电源的自动投入和切换控制、自动系统监视下的电压互感器自动投入等功能。 4.运行分析功能
可以对各变配电系统采集的电流和电压进行在线运行分析、电力系统各种成因的高次谐波的分析。对变配电设备也可做运行参数的在线分析。对电力系统故障可进行在线分析,且可进行故障录波和储存,便于今后的事故分析。 5.故障处理功能
因为电力监控系统始终工作于在线状态,专家系统可分析、判断电力系统故障并输出结果,如发出报警信号或直接输出控制信号,对故障设备实现强行切除。 6.保护功能及中央报警功能
监控设备可以设置多种保护功能,如速断、过流、差动、接地、方向过流等保护方式,为系统的运行提供了安全可靠的保护功能,对各类报警信号实现中央报警。
7.管理功能
●对系统的运行参数实现档案管理; ●对运行设备及设备档案实现管理;
● 可实现保护设备定值设定管理和设备维护管理,这两项管理使用了IC卡分职责权限管理的功能。 8.变配电重地门禁管理
为了变配电站的安全,进出变配电站应进行刷卡验证,以使安全保卫工作处于自动化。
9.管理中心的设置
变配电监控管理中心设在35kV变电站内,对会展中心的变配电实现集中管理方式。管理中心设立同步模拟显示屏,以显示整个电力系统的运行状态。管理中心对分布在各设备层的变配电站、发电机系统进行集中管理。这种管理方式的采用使供用电系统的管理全面智能化,使变配电系统的管理更加直观,对系统运行状态的了解更加便捷,使电力系统运行参数更加经济合理。在变配电系统实现各种智能化管理可大大降低运行管理费用,为业主创造可观的经济回报。
4.3 给排水系统监控管理
1.系统功能描述 ● 系统功能
随时监视大厦的给排水系统,并自动储水、供水及排水。系统异常或需要维护时,由计算机发出信息通知相关人员进行处理。备用泵在主运行泵出现故障
21
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
● 管理范围 ◇上水泵; ◇供水泵; ◇污水泵; ◇废水泵;
◇中水供水泵、上水泵; ◇其他相关的泵;
◇清水池、高位水箱; ◇污水池; ◇废水池。 ● 管理方式
◇上水泵、供水泵、中水泵、污水泵、废水泵运行状态监视,异常报警; ◇上水泵、污水泵、废水泵规划在用水高峰时启动; ◇视使用状况自动产生各类泵的维护保养清单; ◇清水池和水箱低水位报警并启动污水泵排水; ◇污水池高水位强迫启动排水泵排水; ◇废水池高水位强迫启动排污泵; ◇ 清水池、水箱清洗通知。 ● 系统操作性
◇ 屏幕显示给排水系统彩色动态图形; ◇ 屏幕菜单显示/控制给排水;
◇计算机鼠标在动态彩色图形上移动,远程控制上水泵、中水泵、供水泵、排水泵及其他相关的泵;
◇屏幕、打印机显示,打印报警信息; ◇对各泵弹性时程规划,事件激发启动;
◇ 计算机储存各泵使用状况,并依地址自动产生维护清单; ◇水池自动通知清理。
4.4 客梯,扶梯的监控与管理
● 功能描述 ◇ 状态显示功能
在突发事件中,集中管理系统对事故位及附近的电梯、扶梯实行强迫控制。 ◇运行管理
对运行中的电梯、扶梯使用定期维护的指示,并记录维护状况。 ◇ 故 …… 此处隐藏:1956字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲