电气工程自动化毕业论文(5)
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
√ 低成本模块化设计 √ 有多种操作员接口 √ 点趋势
√ 72小时存储器备份 √ 报警处理功能 √ 后备电池保护RAM数据
3.2 传感器的选择
传感器时自控系统中的首要设备,它直接与被测对象发生联系。它的作用使感受被测参数的变化,并发出与之相适应的信号。在选择传感器时一般有三个要求:高准确性、高稳定性、高灵敏度。 风道温度与湿度传感器
二层空调机房风道温度与湿度传感器均采用H7015B1020型传感器。
H7015B1020型传感器是复合温度/相对湿度的电容型传感器, 内部有20Ω NTC温度传感器。
这种传感器用于二层空调机房送/回风温度与湿度的监测 ? 送风/进风/回风中的气流控制 ? 设定蒸气湿度的上限值 参数
电源 24Vac, +20…-30%;50/60Hz, 34Vdc, +10…-40% 电流 20mA @ 24V 工作环境 工作温度
-终端盒 0…50℃(32…122℉)
运输及存储温度 -35…+70℃(-31…+158℉) 湿度 5…95%rh, 无凝露 安全
保护级别 III acc. EN6073-1 保护标准
-终端盒 IP54 acc. EN60529 火焰延缓 V1 acc, UL94 终端盒材料 ABS塑料
14
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
重量 300g 安装 管道
温度传感器
测量范围 -30…+70℃(-22…+158℉) 名义值
-Pt 1000 1000Ω@ 0℃ -BALCO 500 500Ω@ 23.3℃ -NTC 20 KΩ@ 25℃ 精度
-Pt 1000 △T/k = ±(0.3+0.005*t)[t - ℃] Acc. DIN IEC 751, CLASS B -BALCO 500 ±0.4K @ 23.3 ℃ -NTC ±0.2K @ 25 ℃ 灵敏度
-Pt 1000 ≈3.85Ω/K -BALCO 500 2Ω/K 响应时间
τττ
0.5Pt 1000
< 60S < 45S < 85S
0.5Pt 1000
0.5Pt 1000
相对湿度传感器
湿度测量范围 5…95%rh
输出信号 0…1Vdc/0…10Vdc, 0…100%rh 输出阻抗 1V范围 183Ω 10V范围 274Ω 输出短路保护
灵敏度 10mV / %rh或 100mV / %rh 精度 @25℃/24Vac 5…10%rh ±10% 10…30%rh ±5% 30…70%rh ±3% 70…90%rh ±5% 90…95%rh ±10% 响应时间 τ
夹层空调机房及首层空调机房均采用LF20型传感器。
这种传感器用于夹层空调机房及首层空调机房新/送/回风温度监测。
0.5
≈ 6s @ 空气流速 5m/s
15
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
特征
?广泛的感应距离 ?精度高 ?不锈钢探针
规格 名义值
PT100 100 Ω at 0 °C PT1000 1000 Ω at 0 °C NTC20kΩ 20 kΩ at 25 °C 精度
PT100 / PT1000 IEC751 B级 0.3 K +0.5% ? |t| (t in °C)
NTC20kΩ 0.3 K +1% ? |t - 25 °C| (t in °C) 灵敏度
PT100 ≈ 0.385 Ω / K PT1000 ≈ 3.85 Ω / K
NTC20kΩ ≈ -934.5 Ω / K at 25 °C (非线性) 响应时间 (在空气流速5米/秒 [16.4 ft/s]) LF20 τ0.5 ≈ 35 s
电气接线 2 x 1.5 mm2 电缆 环境限制(接线盒)
储存温度 -35 ... 70 ° C时( -31 … 158 ° F )时 湿度 5 … 95 %相对湿度,非冷凝 安全(接线盒)
防护标准 IP30
阻火性 V1 as per UL94 塑料 (PC)
风道CO2浓度传感器
二层空调机房采用C7110A1005型传感器。
这种传感器主要用于二层空调机房回风CO2浓度监测。 型 号 提供电源 电功率 输出信号 重量 电气接线 环境限制 运输和存储温度 湿度 安 全
16
C7110A1005 24Vac <1W
0...10 Vdc(空气品质越差,输出值越大) 大约125g 1.5mm2 -10...+70℃ 5...95%非冷凝状态
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
防护等级 防护标准 阻火性
II级 IP30
V0 as per UL94塑料ABS
3.3 执行器的选择
在楼宇自动化系统(BAS)中,执行器处于最后一个环节,是各种控制系统中不可缺少的一部分,它的重要性不言而喻。执行器是自动控制系统的末端部件,例如,调节阀、风门、电加热器的调整装置和电磁阀等,其中调节阀是智能建筑中使用最广泛的一种执行器。在供热、通风和空调系统中使用了大量控制阀门。执行器的好坏直接影响到系统是否能正常工作。 调节式风门执行器
首层空调机房、二层空调机房、夹层空调机房及厨房均使用N20010型执行器。 这种传感器用于控制新/回风阀信号。
简单介绍
接受2-10V或4-20mA信号输入的调节马达,它可用于调节阀门或风门的正反比例作用。
特点: 1.IP54防护等级
2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 3.内置24VAC变压器给马达执行器工作电源 4.现场0-90度可调行程
5.端部开关功能/容量 SPDT开关230V,5(3)A用于带有端部开关的型号 6.连杆安装 用于圆形连杆10..27 mm;方形连杆10..18 mm 7.带手动操作
附加描述 * 通过开关的可选旋转方向。
* 当没有电源时,执行器保留位置。 * 可移动接线盒。
* 执行器带有完整包安装件。
17
广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计
* 用于调节控制型号:控制输入信号可以是电压或电流。
* 用于调节控制型号: 自动转换变光开关。带有这种功能,控制输入信号的全范围将用于适用的角度或旋转。 * 用于调节控制SER型号: 调整控制输入信号。偏移调整:0..10 V。;范围调整:2..32 V。旋转角度对于范围设置来说是线性的。
阀门执行器
二层空调机房(一)与夹层空调机房(二)均使用V5011F1113型阀门执行器 这种阀门执行器用于盘管水阀控制。 技术规格
? 端口 内螺纹连接,符合ISO228 ? 阀体 红铜
? 组件 阀座 不锈钢可替
阀杆 不锈钢
? 特性 等百分比 ? 温度 +2…170℃ ? 行程 20mm
? 泄漏率: ≤0.05%的kvs ? NPT标准 DN 80 KVS 100
夹层空调机房(一)及厨房均使用V5011F1105型阀门执行器 这种执行器用于盘管水阀控制及调节 技术规格同上 DN 65 KVS 63
夹层空调机房(三)及夹层空调机房(四)均使用V5049A1227型阀门执行器 这种执行器用于盘管水阀控制 技术规格
? 端口: 法兰连接,符合ISO7005 ? 阀体: 铸铁GS-C23 ? 组件: 不锈钢 ? 行程: 20mm ? 温度: +2…220℃ ? 泄漏率: ≤0.05%的kvs
18
…… 此处隐藏:1374字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




