广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

机运行时间积累等;

? 能根据回风温度与设定温度,对动态平衡电动两通阀进行PID调节)以保持房间温度为设定温度的±2℃;

? 能根据回风湿度与设定湿度,控制电磁加湿阀开关,保持送风湿度为设定值,精度为±10%RH;

? 能监测风机的运行压差状态,当其两侧压差低于设定值时,故障报警并停机;

? 具有防冻监视功能;在冬季,当热盘管后的温度低于5℃时,防冻开关动作,控制器将自动停止风机运行并将新风阀门关至0%并将盘管水阀开至100%,以防止盘管冻裂,同时中控室有报警;

? 能监测初中效过滤器前后压差,到设定范围后通知清洗过滤器,以防堵塞; ? 具有联锁控制功能;风阀与风机和水阀联锁控制,停风机时自动关闭新风阀、水阀及加湿阀;风机启动前,延时自动打开风阀; ? 能提供时间控制程序以便自动控制风机启停;

? 能在中央工作站上对系统中各种温度、湿度进行监测和设定;

? 与空调机组共用典型的室外温、湿度,以对新风作最优的启停及节能控制; ? 可根据系统的数据转换成各种动态图像,使用户可迅速直接地掌握系统各方面情况。 B. 新风系统

? 控制风机的启停;监测其运行状态、手/自动状态和故障报警;并能对风机运行时间积累等;

? 能根据设定的送风温度对动态平衡电动两通阀进行PID调节以保持送风温度的设定值; ? 能监测送风管道风流量;

? 具有防冻监视功能;在冬季,当热盘管后的温度低于5℃时,防冻开关动作,控制器将自动停止风机运行并将新风阀门关至0%并将盘管水阀开至100%,以防止盘管冻裂,同时中控室有报警;

? 能监测过滤器前后压差,到设定范围后通知清洗过滤器,以防堵塞; ? 具有联锁控制功能;风阀与风机和水阀联锁控制,停风机时自动关闭新风

9

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

阀、水阀;风机启动前,延时自动打开新风阀; ? 能提供时间控制程序以便自动控制风机启停;

? 能在中央工作站上对系统中各种温度、湿度进行监测和设定;

? 与空调机组共用典型的室外温、湿度,以对新风作最优的启停及节能控制; ? 可根据系统的数据转换成各种动态图像,使用户可迅速直接地掌握系统各方面情况。 C.通风系统

通风系统通常用于环境空气易受污染的场合,通过送排风的手段保证空气的新鲜和人员的健康。

? 监控风机的运行状态、启停控制、故障报警及手自动状态; ? 监测风机流量信号;

? 排烟兼排风机平时作为排风机由BA监控,一旦有火灾发生则由消防系统监控。

? 动态实时地显示各测量参数;

? 可根据系统的数据转换成各种动态图像,使用户可迅速直接地掌握系统各方面情况。

? 记录和自动累计设备运行时间、定时提醒工作人员进行检修保养。 D.给排水系统

? 能监测各泵的工/变频运行状态、手/自动状态、故障报警、频率; ? 能监视水流状态; ? 供水压力

? 监测集水坑的高、低及报警液位; ? 水泵运行时间积累等; ? 水箱、集水坑的高低水位报警; E.电梯系统

? 监视电梯的运行状态、故障报警; ? 具有历史记录及维护保养清单; ? 运行时间的累积纪录;

F.其他部分的功能均符合有关规范要求。

10

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

2.4.4 传感器

我方选择的传感器均与本系统配套,并对其性能、质量负责。 A. 温度传感器

温度传感器的技术指标如下: 精度 ≤±1% 测量范围 0℃—50℃ B. 湿度传感器

精度 ±3%rh 测量范围 5%—95%rh. C.气流压差传感器 最大压力 5kPa

测量范围 40-400Pa/200—1000 Pa D.CO2传感器 精度 ±1% 测量范围 0—3000 ppm 具体型号将在下章作详细介绍

11

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

第三章 控制器、传感器、执行器的选择

3.1 控制器的选择

DDC是用于监视和控制系统中有关机电设备的控制器,它是一个完整的控制器,有应有的软硬件,能完成独立运行,不受到网络或其它控制器故障的影响。根据不同类型的监控点数提供符合控制要求和数量的控制器。每处DDC 具有10-15%点数的扩充或余量

产品名称: 霍尼韦尔(HONEYWELL)XL100中型DDC控制器 产品型号: XL100,EXCEL100 简单介绍

适用于所有HVAC控制应用软件和楼宇自动化功能的EXCEL5000系统内的DDC控制器。控制器可应用于独立运行,拨号和网络

系统。适用于小型和中型的建筑物。

霍尼韦尔(HONEYWELL)XL100中型DDC控制器的详细介绍

适用于所有HVAC控制应用软件和楼宇自动化功能的EXCEL5000系统内的DDC控制器。控制器可应用于独立运行,拨号和网络系统。适用于小型和中型的建筑物。 控制软件 * 使用CARE软件可自由编程 * 可用标准的ModAL模块软件进行编程

硬件输入信号 输入模块适用于:

* 无电势触点的12个输入或适用于传感器0..20mA

* 无电势触点的12个附加输入, 他们中的两个输入也适用于脉冲触点(大于15Hz)

硬件输出信号 12个输出信号 0..10V, 模拟或数字式

控制面板 与控制面板XI582AH相匹配的RS232端口;本控制面板可用于调节设置 点,警报限位,固定输入/输出,手动操作功能等。

管理应用软件 XBS或EBI系统可用做中央管理和其他楼宇的自动化功能。 独立运行 是

12

广西水电力电力职业技术学院2009届专科毕业设计

总线系统说明 同其他的EXCEL5000控制器或楼宇自动化管理系统(每个C-bus最多连接30个设备)交换数据的通讯总线(C-bus) 安装 DIN-导轨或墙面 防护等级 IP30

接线柱类型 螺旋接线柱

内存备份 镀金电容器,72小时缓冲

电源 24Vac/dc | 20VA 连接调制解调器 可直接连接

连接通讯总线 可直接连接 Excel 50 控制器

以微处理器为基础的可编程中小型直接数字控制器,用于建筑物设备管理。Excel50控制器对模拟信号或数字信号提供8个模拟输入和4个模拟输出,和提供4个数字输入,6个数字输出,最大的容量22个物理点,即可联接22个探测器,开关、操作器。可选的ExcelXI582操作员接口,可进行问答式人机对话,从而方便了对信息和控制数据的存取,并供现场编程调试设定和维修之用。

模拟/数字输入(AI): 8点, 0~10V,2~10V, 4~20mA, NTC, PT1000模拟输入,或接无源干触点数字输入 (AI/DI)

模拟/数字输出(AO): 4点, 0~10V DC模拟输出 数字输入(DI): 4点,接无源干触点数字输入(DI〕 数字输出(DO):6点,接继电器可数字输出240V,2A Excel 50控制器主要的优点: √ 独立或联网操作 √ CARE生成应用程序

13

…… 此处隐藏:1292字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电气工程自动化毕业论文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403061.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)