教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

桥梁工程施工方案与技术措施(7)

来源:网络收集 时间:2025-11-14
导读: ①待混凝土强度和相关数值达到设计规定后张拉。端头钢垫板安放时注意其端面与束向垂直。箱梁端部预埋钢板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等要清理干净。 ②标定千斤顶油表读数,依据设计张拉力吨位到有

①待混凝土强度和相关数值达到设计规定后张拉。端头钢垫板安放时注意其端面与束向垂直。箱梁端部预埋钢板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等要清理干净。

②标定千斤顶油表读数,依据设计张拉力吨位到有资质的试验压力机上标定,施工过程中定期校验,依据标定的曲线计算各张拉力对应的油表读数作为张拉力控制依据。

③计算张拉力及预应力损失

张拉控制力δk、预应力损失、锚口摩阻损失在施工时测定或由设计确定,由于钢绞线是高强低松弛型,采用夹片式等具有自锚性能的锚具,所以施工中不需要采用超张拉,以免钢绞线张拉力过大。张拉采取双控,用张拉吨位对应的油表读数进行主控,以钢束伸长量进行校核。

B、预应力的张拉程序

预应力钢绞线张拉程序严格按照图纸要求进行张拉,张拉采用两端对称均匀张拉,千斤顶张拉作用线与预应力钢绞线的轴线重合一致。

钢绞线的张拉严格按照图纸规定执行。钢绞线的张拉程序如下:0-10%δ

k

(初应力张拉)-20%δk-100%δk- 持荷2min后锚固。钢绞线的实际伸长量ΔL应为0-10%δk的理论伸长值(ΔL2)与10%δk-100%δk实际伸长值(ΔL1)的总和(ΔL=ΔL1+ΔL2),实测伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,否则,应暂停张拉,查明原因提出解决方案措施调整后,待监理工程师批准后方可继续张拉。

C、张拉的操作步骤

四人配备一套张拉千斤顶,张拉人员持证上岗。一人负责油泵,两人负责千斤顶,一人观测并记录读数,张拉按设计要求的顺序进行,并保证对称张拉。

①安装锚具,将锚具套在钢绞线上,使分布均匀,防止钢绞线扭结。 ②将清洗过的夹片,按顺序依次嵌入锚孔钢绞线周围,夹片嵌入后,人工用手锤轻轻敲击,使其夹紧预应力钢绞线,夹片外露长度要整齐一致,并标下夹片尾部钢绞线的初始位置标记;然后套入限位板,使其与夹片端部垂直接触。

③安装千斤顶,将千斤顶套入钢绞线内,使其端部顶紧限位板,然后装入工具锚及夹片,进行初张拉,开动高压油泵,使千斤顶大缸进油,千斤顶活塞伸

出,开始张拉钢绞线。张拉过程中调整千斤顶位置,使其对准孔道轴线,当油表读数达到标定初应力张拉吨位(10%δk)的数值时,并记下千斤顶活塞伸长读数和油表读数。

④初始张拉后,继续张拉,到达20%张拉应力时,记下千斤顶活塞伸长读数。两者读数差即为钢绞线初张拉的理论伸长量ΔL2。

⑤继续张拉至钢束的控制应力δk时,持荷2min然后记下此时千斤顶活塞伸长值读数。计算出ΔL1,最后计算出钢丝束的实测伸长量ΔL=ΔL1+ΔL2,并与理论值比较,如果超过±6%应停止张拉分析原因,采取相应措施调整后再继续张拉。

⑥使张拉油缸缓慢回油,夹片将自动锚固钢绞线,如果发生断丝滑丝超过规范允许范围,则应进行换束,重新张拉。

⑦张拉油表慢慢回油,关闭油泵,拆除工具锚、千斤顶及限位板。 D、张拉时的注意事项

①严格按照操作规程进行张拉,严禁违章作业。 ②张拉时千斤顶前后应严禁站人,防止发生安全事故。 ③千斤顶后方安放防护墙,防止钢绞线及夹片飞出伤人。 ④千斤顶安装完毕,安全员检查合格后方可张拉。 9、灌浆、封锚

选用HP-13型灰浆泵(最大工作压力为1.8Mpa,垂直输送距离为150m,输送量3m3/h),配以HJ200型灰浆拌和机。贮桶可以自制,但要配有低速搅拌设备。

张拉完成后,孔道应尽早压浆,防止钢绞线在预应力状态下与空气长时间接触,被空气中的水汽锈蚀。所以张拉后,应立即着手准备孔道压浆。首先用无齿锯切割掉张拉时用于工作的那部分钢绞线,切割时剩下的长度不宜过短,防止夹片滑脱,也不宜过长,增加封锚的难度,一般以3—5cm为宜。而后用玻璃胶掺水泥和好后,连同钢绞线的端部一块包住,待玻璃胶凝固后即可压浆。灌浆前,首先检测管道的通畅性,将各排气孔疏通,确保管道通畅,方可进行灌浆。灌浆前,所用水泥必须过筛,以防止有小的凝固块堵塞管道,水泥浆搅拌装置必须彻底清除干净。水泥浆搅拌时应适当增加搅拌时间,以保证水泥浆搅拌均匀。压浆时,为防止压浆完成后水泥浆泌水,致使孔道内水泥浆不饱满,可以适当添加外

加剂,减小水泥浆的泌水率。压浆前应将压浆孔道冲洗干净。而后用空气将积水冲击,准备工作就绪后,即可进行压浆,采用活塞式压浆泵。控制压浆的最大压力在0.5~0.7mpa,如果压浆时发现压力表数据急速上升,应立即停止压浆,此时说明压浆通道被堵,应逐节检查,通道畅通后,再进行压浆,直到各排气孔、孔道另一端冒出稠度适宜的水泥浆后,将出浆口关闭,保持压力(0.5mpa为宜)两分钟。此孔道灌浆完成。及时将箱梁顶面和端部的水泥浆用清水清理干净。压浆过程中及压浆后48小时内,混凝土的温度不低于5℃。温度太高时,应改为夜间压浆。压浆时,每一工作班应留取不小于3组的立方体试件。作为评定水泥浆质量的依据。灌浆完成后,待水泥浆达到一定强度后,除去锚具上的玻璃胶并将锚具冲洗干净。对梁端混凝土凿毛,设置钢筋网,而后浇筑封锚混凝土。 4.2:连续钢箱梁 一、工程简介:

本工程在ES匝道第七联采用连续钢箱梁,钢箱梁单跨跨径L≤22m时,h(不含桥面铺装)=1.1m;22<L≤26m时,h(不含桥面铺装)=1.2m,连续钢箱梁结构梁高依该联较大孔跨取值。钢箱主梁采用正交异形桥面板全焊钢箱梁,梁体外形与混凝土箱梁一致。 二、施工方法

本工程施工过程主要分为钢箱梁工厂制作、运输、工地吊装、工地焊接、工地涂装等几个步骤。本方法介绍钢箱梁的吊装、工地焊接及涂装工艺。

1、钢箱梁吊装 (1)、现场测量和划线

先根据施工图纸与土建单位对现场进行测量,确定现场实际尺寸与设计尺寸的误差,协商调整后划好道路中心线、道路边线、钢箱梁接口位置线、标高线等,划线需提交监理检验,并做好永久性标记。吊装前必须做好一切准备工作,包括在各个桥墩处中间搭好临时支墩、脚手架和工作平台,对现场尺寸进行测量和划线,保护好支座,以及接好照明、电焊、氧气乙炔等设施。 (2)吊装

A、 钢构件在装卸、运输和堆放过程中应保持完好,防止损坏和变形。

B、 卸车、安装时吊车臂起落要平稳,低速,禁止忽快忽慢或突然制动,避免碰撞而引起钢结构变形。

C、 构件应按安装顺序分类存放,并须搁置在垫木上,构件与地面保持100mm,以上的净空。

D、 构件支点应设在自身重力作用下构件不致产生变形处。 E、 构件间应留有适当空隙,以便起吊操作及检查。 2、钢箱梁工地焊接工艺

本工程钢板采用Q345qd,为此采用相应的焊接材料及焊接工艺。 (1)焊接材料及辅助材料:

A、手工焊接的焊条,应采用符合国标GB/T5117-95要求的低碳钢及低合金钢焊条,本桥拟采用JHE5015(J507)焊条。

B、二氧化碳气体保护焊,应采用符合国标GB10045-2001的焊丝,本工程拟采用焊丝为TWE-711。

C、施工现场制定严格的焊接材料保存、领用、烘干、存放制度。 D、在组装前,焊接坡口须提交质量部检查合格后,方允许焊接。未经检验同意的焊缝不准进行焊接。 (2)焊接工艺: A、焊接前,所有焊接件的焊缝端面及两侧、焊接坡口切割面、焊接钢材表面,在规定范围内的氧化皮、铁锈、水分、油漆等妨碍焊接的杂质均应打磨清除干净,要求露出金属光泽。 B、焊接区域清理范围为焊接区域及两侧30~50mm范围,如图四所示。其它接头参照执 …… 此处隐藏:1933字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

桥梁工程施工方案与技术措施(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402570.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)