桥梁工程施工方案与技术措施(7)
①待混凝土强度和相关数值达到设计规定后张拉。端头钢垫板安放时注意其端面与束向垂直。箱梁端部预埋钢板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等要清理干净。
②标定千斤顶油表读数,依据设计张拉力吨位到有资质的试验压力机上标定,施工过程中定期校验,依据标定的曲线计算各张拉力对应的油表读数作为张拉力控制依据。
③计算张拉力及预应力损失
张拉控制力δk、预应力损失、锚口摩阻损失在施工时测定或由设计确定,由于钢绞线是高强低松弛型,采用夹片式等具有自锚性能的锚具,所以施工中不需要采用超张拉,以免钢绞线张拉力过大。张拉采取双控,用张拉吨位对应的油表读数进行主控,以钢束伸长量进行校核。
B、预应力的张拉程序
预应力钢绞线张拉程序严格按照图纸要求进行张拉,张拉采用两端对称均匀张拉,千斤顶张拉作用线与预应力钢绞线的轴线重合一致。
钢绞线的张拉严格按照图纸规定执行。钢绞线的张拉程序如下:0-10%δ
k
(初应力张拉)-20%δk-100%δk- 持荷2min后锚固。钢绞线的实际伸长量ΔL应为0-10%δk的理论伸长值(ΔL2)与10%δk-100%δk实际伸长值(ΔL1)的总和(ΔL=ΔL1+ΔL2),实测伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,否则,应暂停张拉,查明原因提出解决方案措施调整后,待监理工程师批准后方可继续张拉。
C、张拉的操作步骤
四人配备一套张拉千斤顶,张拉人员持证上岗。一人负责油泵,两人负责千斤顶,一人观测并记录读数,张拉按设计要求的顺序进行,并保证对称张拉。
①安装锚具,将锚具套在钢绞线上,使分布均匀,防止钢绞线扭结。 ②将清洗过的夹片,按顺序依次嵌入锚孔钢绞线周围,夹片嵌入后,人工用手锤轻轻敲击,使其夹紧预应力钢绞线,夹片外露长度要整齐一致,并标下夹片尾部钢绞线的初始位置标记;然后套入限位板,使其与夹片端部垂直接触。
③安装千斤顶,将千斤顶套入钢绞线内,使其端部顶紧限位板,然后装入工具锚及夹片,进行初张拉,开动高压油泵,使千斤顶大缸进油,千斤顶活塞伸
出,开始张拉钢绞线。张拉过程中调整千斤顶位置,使其对准孔道轴线,当油表读数达到标定初应力张拉吨位(10%δk)的数值时,并记下千斤顶活塞伸长读数和油表读数。
④初始张拉后,继续张拉,到达20%张拉应力时,记下千斤顶活塞伸长读数。两者读数差即为钢绞线初张拉的理论伸长量ΔL2。
⑤继续张拉至钢束的控制应力δk时,持荷2min然后记下此时千斤顶活塞伸长值读数。计算出ΔL1,最后计算出钢丝束的实测伸长量ΔL=ΔL1+ΔL2,并与理论值比较,如果超过±6%应停止张拉分析原因,采取相应措施调整后再继续张拉。
⑥使张拉油缸缓慢回油,夹片将自动锚固钢绞线,如果发生断丝滑丝超过规范允许范围,则应进行换束,重新张拉。
⑦张拉油表慢慢回油,关闭油泵,拆除工具锚、千斤顶及限位板。 D、张拉时的注意事项
①严格按照操作规程进行张拉,严禁违章作业。 ②张拉时千斤顶前后应严禁站人,防止发生安全事故。 ③千斤顶后方安放防护墙,防止钢绞线及夹片飞出伤人。 ④千斤顶安装完毕,安全员检查合格后方可张拉。 9、灌浆、封锚
选用HP-13型灰浆泵(最大工作压力为1.8Mpa,垂直输送距离为150m,输送量3m3/h),配以HJ200型灰浆拌和机。贮桶可以自制,但要配有低速搅拌设备。
张拉完成后,孔道应尽早压浆,防止钢绞线在预应力状态下与空气长时间接触,被空气中的水汽锈蚀。所以张拉后,应立即着手准备孔道压浆。首先用无齿锯切割掉张拉时用于工作的那部分钢绞线,切割时剩下的长度不宜过短,防止夹片滑脱,也不宜过长,增加封锚的难度,一般以3—5cm为宜。而后用玻璃胶掺水泥和好后,连同钢绞线的端部一块包住,待玻璃胶凝固后即可压浆。灌浆前,首先检测管道的通畅性,将各排气孔疏通,确保管道通畅,方可进行灌浆。灌浆前,所用水泥必须过筛,以防止有小的凝固块堵塞管道,水泥浆搅拌装置必须彻底清除干净。水泥浆搅拌时应适当增加搅拌时间,以保证水泥浆搅拌均匀。压浆时,为防止压浆完成后水泥浆泌水,致使孔道内水泥浆不饱满,可以适当添加外
加剂,减小水泥浆的泌水率。压浆前应将压浆孔道冲洗干净。而后用空气将积水冲击,准备工作就绪后,即可进行压浆,采用活塞式压浆泵。控制压浆的最大压力在0.5~0.7mpa,如果压浆时发现压力表数据急速上升,应立即停止压浆,此时说明压浆通道被堵,应逐节检查,通道畅通后,再进行压浆,直到各排气孔、孔道另一端冒出稠度适宜的水泥浆后,将出浆口关闭,保持压力(0.5mpa为宜)两分钟。此孔道灌浆完成。及时将箱梁顶面和端部的水泥浆用清水清理干净。压浆过程中及压浆后48小时内,混凝土的温度不低于5℃。温度太高时,应改为夜间压浆。压浆时,每一工作班应留取不小于3组的立方体试件。作为评定水泥浆质量的依据。灌浆完成后,待水泥浆达到一定强度后,除去锚具上的玻璃胶并将锚具冲洗干净。对梁端混凝土凿毛,设置钢筋网,而后浇筑封锚混凝土。 4.2:连续钢箱梁 一、工程简介:
本工程在ES匝道第七联采用连续钢箱梁,钢箱梁单跨跨径L≤22m时,h(不含桥面铺装)=1.1m;22<L≤26m时,h(不含桥面铺装)=1.2m,连续钢箱梁结构梁高依该联较大孔跨取值。钢箱主梁采用正交异形桥面板全焊钢箱梁,梁体外形与混凝土箱梁一致。 二、施工方法
本工程施工过程主要分为钢箱梁工厂制作、运输、工地吊装、工地焊接、工地涂装等几个步骤。本方法介绍钢箱梁的吊装、工地焊接及涂装工艺。
1、钢箱梁吊装 (1)、现场测量和划线
先根据施工图纸与土建单位对现场进行测量,确定现场实际尺寸与设计尺寸的误差,协商调整后划好道路中心线、道路边线、钢箱梁接口位置线、标高线等,划线需提交监理检验,并做好永久性标记。吊装前必须做好一切准备工作,包括在各个桥墩处中间搭好临时支墩、脚手架和工作平台,对现场尺寸进行测量和划线,保护好支座,以及接好照明、电焊、氧气乙炔等设施。 (2)吊装
A、 钢构件在装卸、运输和堆放过程中应保持完好,防止损坏和变形。
B、 卸车、安装时吊车臂起落要平稳,低速,禁止忽快忽慢或突然制动,避免碰撞而引起钢结构变形。
C、 构件应按安装顺序分类存放,并须搁置在垫木上,构件与地面保持100mm,以上的净空。
D、 构件支点应设在自身重力作用下构件不致产生变形处。 E、 构件间应留有适当空隙,以便起吊操作及检查。 2、钢箱梁工地焊接工艺
本工程钢板采用Q345qd,为此采用相应的焊接材料及焊接工艺。 (1)焊接材料及辅助材料:
A、手工焊接的焊条,应采用符合国标GB/T5117-95要求的低碳钢及低合金钢焊条,本桥拟采用JHE5015(J507)焊条。
B、二氧化碳气体保护焊,应采用符合国标GB10045-2001的焊丝,本工程拟采用焊丝为TWE-711。
C、施工现场制定严格的焊接材料保存、领用、烘干、存放制度。 D、在组装前,焊接坡口须提交质量部检查合格后,方允许焊接。未经检验同意的焊缝不准进行焊接。 (2)焊接工艺: A、焊接前,所有焊接件的焊缝端面及两侧、焊接坡口切割面、焊接钢材表面,在规定范围内的氧化皮、铁锈、水分、油漆等妨碍焊接的杂质均应打磨清除干净,要求露出金属光泽。 B、焊接区域清理范围为焊接区域及两侧30~50mm范围,如图四所示。其它接头参照执 …… 此处隐藏:1933字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲