移动基站动力、光传输维护手册

基站动力设备维护手册

第一章 交流配电设备

1.1交流配电设备的维护范围 基站的交流配电设备

1.2交流配电设备的维护要求

1.2.1设备安装应牢固、防水、防潮

1.2.2设备接线应规范,布线整齐有序,无接头、无破损 1.2.3交流开关应灵活有效,无压降、无温升 1.2.4电压表、电流表、计量表要准确 1.2.5避雷器应灵敏有效

1.2.6对地绝缘阻值不得小于1兆欧,保护接地阻值不得大于5欧姆 1.2.7设备内外要整洁干净、无尘土及杂物

1.2.8进出口电缆应有护套,线鼻子、缆头,做好绝缘不得有漏电或裸露过多 1.2.9动力电输入应采用三相五线制,其电压允许变动范围为额定电压值的+10%———-15% 1.2.10动力电的频率允许变动范围为额定值的+4%——-4%,电压波形正弦畸变率不大于5%

1.2.11保护接地与防雷接地间距不得小于5米,入地埋件应符合规范要求 1.2.12地线窗安装要牢固防水、防腐,且应预留括容所需位臵 1.2.13基站因交流配电设备故障造成基站断站的处理时限为4小时 1.3交流配电设备的维护方案 1.3.1交流配电设备的日常巡检

1.3.1.1紧固交流配电设备的固定螺丝,看其附近是否有漏水迹象

1.3.1.2检查交流配电的接线工艺、看是否有裸露接头、接线有无破损、接线端子有无松动、接线柱有无锈斑及烧焦现象

1.3.1.3调试各种空气开关,测量其压降及其温升,每季度一次 1.3.1.4检查电压表、电流表指示是否准确,计量表工作是否正常 1.3.1.5测量绝缘电阻及保护地阻,紧固其固定螺丝,每年一次 1.3.1.6检查避雷器的工作状态,看接线柱是否有锈斑及烧焦现象 1.3.1.7清扫设备内外杂物及其尘土,保持外观整洁

1.3.1.8紧固地线窗的各种地线螺丝,看其附近是否有漏水迹象 1.3.1.9测量交流配电各相电压、各相电流、中线电流 1.3.1.10检查各种空开的标志是否准确 1.3.2交流配电设备的故障排除

1.3.2.1交流配电设备的空气开关的常见故障有空气开关操作失灵和空气开关短路,其排除步骤如下

A:跟OMC联系是否能断市电,得到应允后才能接着下面步骤 B:断开外市电,用万用表或电笔测量其各部件确定不带电

C:将坏的空气开关上的各接线取下来,并对各线的位臵作好标记 D:将坏的空气开关取下来,然后再将新的装上去,并将其固定好 E:将各线按着原来的位臵接到新的空气开关上,并将其固定好

移动基站动力、光传输维护手册

1.3.2.2交流配电设备的接线端子有破损或烧焦现象,其排除步骤如下 A:跟OMC联系确定是否能断市电,得到应允后才能接着下面步骤 B:断开外市电,用万用表或电笔测量其各部件确定不带电 C:将坏的接线端子取下来,并对各线的位臵作好标记

D:将破损或烧焦部分去除掉并重做接头(如有严重损坏的将整根接线换掉),并按着原来的位臵将其固定好

1.3.2.3电压表、电流表、计量表损坏

A:跟 OMC联系确定是否能断市电,得到应允后才能接着下面步骤 B:断开外市电,用万用表或电笔测量其部位确定不带电 C:松开接在各表上的各接线,并将其位臵作好标记 D:将坏的表取下来,并将新的表安装好

E:将表上的各接线按着原的位臵接上去并固定好

第二章 稳压设备 2.1稳压设备的维护范围 基站的稳压设备

2.2稳压设备的维护要求

2.2.1地脚螺钉要牢固稳定,水平度应符合安装要求

2.2.2设备接线应正确牢固、无松动、无破损、无接头,线端连接点应使用线鼻子压紧接牢

2.2.3设备指示灯、电压表、电流表、开关及按钮应保证齐全、灵活、有效,不得破损及短缺

2.2.4自动、手动、升压、降压、电网等功能应灵活有效,动作可靠,输出电压至410伏时保护电路应动作

2.2.5设备应具有当外市电缺相或相序错误的保护功能且可靠 2.2.6设备停电再送电应自动启动,并适用于无人值守功能 2.2.7设备内部及外壳应干净整洁,布线合理,无尘土及杂物

2.2.8保护接地连接应牢固可靠,阻值不得大于4欧姆,对地绝缘阻值小于1兆欧 2.2.9基站因稳压设备故障基站断站的处理时限为4小时 2.3稳压设备的维护方案 2.3.1稳压设备的日常巡检 2.3.1.1记录稳压设备的型号

2.3.1.2紧固地脚螺钉及设备各部件固定螺钉

2.3.1.3查看接线是否牢固、松动、破损,接线端子是否有氧化现象 2.3.1.4查看指示灯、电压表、电流表是否正常 2.3.1.5检查开关及按钮是否破损,操作是否灵活 2.3.1.6检查升降压控制是否正常

2.3.1.7检查设备停再送电是否能自动正常运转

2.3.1.8检查设备外市电缺相或相序错误时是否具有保护功能 2.3.1.9清扫设备内外杂物及尘土,保持设备内外清洁 2.3.1.10测量保护接地电阻及绝缘接地电阻

2.3.1.11检查各空开温升及压降,补偿变压器和柱式自耦调压变压器的温升 2.3.1.12检查冷却风扇及升降压电动机工作是否正常

2.3.1.13检查碳刷架有没有松动、碳刷有无破损、碳刷是否在一条直线上、是否出现一

移动基站动力、光传输维护手册

组碳刷占三匝线圈的现象

2.3.1.14检查柱式自耦调压变压器减速器,链条传动系统工作是否正常,给链条及减速器加油,校正链条的松紧程度

2.3.1.15用四氯化碳与棉花擦干净柱式自耦调压变压器线圈,使之光洁如新,如有灼伤点,应用0号细砂皮打光

2.3.1.16校正中心电压值和稳压精度 2.3.1.17每月检查一次

2.3.1.18检查设备附近是否有漏水迹象 2.3.1.19检查设备有无告警显示 2.3.2稳压设备的常见故障及排除方法

2.3.2.1稳压器在负载运行的过程中,出现不规则的自动断电现象 故障原因;出现这种情况,多数是稳压器输出端接有带可控硅或整流器的大功率非线性负载,由于SBW系列交流稳压是线性稳压器,它即不会产生波形畸变和波形失真,也无法纠正已经被“污染”造成波形畸变和波形失真的电网,所以当稳压器的输出端接入大容量的可控硅或整流设备的时候,这类非线性负载型设备要污染稳压器输出端电网的波形,使检测信号发生畸变,造成相序继电器误动作切断电源和稳压精度下降 A:处理办法一;把用来检相的三根进线改从输入端引入,减少负载外线性对检相电路的影响 B:处理办法二;把印刷线路板上相序继电器J拨下来,打开继电器的透明塑料罩,把继电器的弹簧略微拉长一些即可

C:处理办法三;如有条件用户应该对非负载设备加滤波设备,使之减少对电网的污染

2.3.2.2稳压器在运行的过程中,突然出现调压变压器碳刷和线圈严重发热,线圈表面变色甚至烧毁调压变压器线圈 故障原因

A:用户使用不慎,稳压器输出端出现短路,造成碳刷和调压器严重过载而损坏 处理办法;用户在稳压器输出端增添新的用电设备或者老设备大修后投入使用时,先用市电按钮试用,认定设备无短路故障,运行正常后再转入自动稳压工作状态,从而避免了这类故障,对已毁坏线圈、碳刷、碳刷架及时修复

B:用户在使用过程中严重过载(特别是稳压器已接近80%额定负载的情况下,经常大功率异步电动机) 处理方法;减轻稳压器负载或者把经常启动的大功率鼠笼式交流电动机从稳压器输出端切除 C:碳刷架、碳刷经久使用没有得到应该有的维护,致使碳刷弹簧压力发生变化,同一碳刷架下的各只碳刷导流能力发生很大 …… 此处隐藏:15326字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基站动力设备维护手册.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275761.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)