水利水电工程模板作业指导书

1、 目的

为规范模板的操作,更好地使用模板、降低损耗、提高周转次数,保证砼浇筑后结构物的形状、尺寸及相互位置符合设计要求,最终使工程达到优良等级。 2、适用范围

本作业指导书适用于XXXXXXXX。 3、引用文件

3.1 《水工砼施工规范》 SDJ-207-82 3.2 招投标文件《技术规范》 3.3 《砼结构工程施工及验收规范》 3.4 未提及的按设计文件和有关规范执行 4、模板施工

4.1 模板安装必须按设计图纸测量放样,重要结构应多设控制点,以顺利检查校正。

4.2 模板施工应按配板图准备材料,材料堆放应分类整齐、严禁乱堆、乱放。模板安装完后应及时清理多余材料。

4.3 模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定设施,以防倾覆。

4.4 支架必须支承在坚实的地基或老砼上,并应有足够的支承面

积,斜撑应防止滑动。

4.5 支架的立柱必须在两个互相垂直的方向上,且用斜拉杆固定,以确保稳定。

4.6 模板的钢拉条不应弯曲,直径宜大于8mm,拉条与锚环的连接必须牢固,拉条与砼面呈40度为宜。(拉条布置见图1)

图1 模板拉条布置图

4.7散装钢模板横、竖围令均采用两根ф48×3.5mm钢管,竖围令间距75cm。当竖围令采用单根钢管时,其间距为37.5cm。钢模板与围令之间用M12钩头螺栓、3形扣件连接。每块钢模板上使用8个U形卡。多卡模板相邻两块之间使用大U形卡连接,U形卡数量不少于4个。

4.8 预埋在下层砼中的锚固件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,必须有足够的锚固强度。

4.9 模板与砼接触的面板、各块模板接缝处必须平整严密,以保

证砼表面的平整度和砼的密实性。建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不宜“错台”。

4.10 模板的面板应涂脱模剂,但应避免因污染而影响钢筋和砼的质量。

4.11 钢承重骨架的模板,必须按设计位置可靠地固定在承重骨架上,以防运输及浇筑时错位。

4.12 模板及支架上严禁堆放超过设计荷载的材料及设备。砼浇筑时,必须按模板设计荷载控制浇筑顺序、速度和施工荷载。 4.13 砼浇筑过程中,应设置专人负责调整模板的形状和位置。对承重模板的支架,应加强检查、维护,模板如有变形走样,应立即采取措施处理。

4.14 砼预制模板运输时,应达到设计要求的吊装强度或不低于砼设计强度的70%;模板安装时,应铺砂浆找平垫实,以保证模板稳固及与下层砼结合牢固;砼浇筑前,应清洗砼预制模板面,保证模板面湿润;砼浇筑时模板面不得沾染松散砂浆等污物,同时应适当加强平仓振捣,以确保模板与砼的可靠结合。 5、模板拆除

5.1 不承重的侧面模板,应在砼强度达到25公斤/cm2以上,能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时才能拆除,拆除时间应通过试验确定,当无试验资料时可参照表1。

表1. 不承重侧面模板拆除时间(单位:天)

注:气温为日平均值。

5.2 承重模板拆除强度及拆除时间应通过试验确定,当无试验资料时,对不掺粉煤灰砼可参照表2,对掺粉煤灰砼拆除时间应适当延长。

表2. 承重模板拆除时间(单位:天)

注:为加快拆模时间,在砼中可以掺加高效减水剂和速凝剂,但须待砼强度达50-70%后方能拆模,具体经试验确定。对于悬臂板梁,跨度小于2m时,砼强度应达到70%;跨度大于2m时,砼强度应达到100%才能拆模。

5..3 拆模时,应根据锚固情况分批拆除锚固连接件,防止大片模板坠落。

5.4 拆模程序一般应是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

5.5 拆除跨度较大的梁下柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。 5.6 拆下的模板,支架及配件应及时清理、维修,并分类堆存,妥善保管,钢模板应设仓库存放。大型模板堆放时,应垫平放稳,并适当加固,以免翘曲变形。 6、大模板的安装与拆除

6.1 悬臂模板(平面模板、键槽模板) 6.1.1 工作流程

拆掉预埋锚锥及底角压紧螺栓→旋转底角可调螺栓使模板与砼面脱离,然后恢复原位→起吊模板,安装挂锥模板挂上就位→ 调整模板,使上口向内倾10mm→安装预埋锚锥,拆除上一浇筑层挂锥→砼浇筑。

6.1.2 在使用悬臂模板前应先浇筑厚大于1.8m的砼,将预埋锚锥埋设到位,然后安装模板。单块模板(3.0m宽)预埋2个锚锥,锚锥埋深22cm,间距1.7m,距模板边0.65m。 6.1.3 模板进场前应清点数量,清除表面锈蚀,涂刷脱模剂。 6.1.4 拆除模板时,应首先拆除连接附件,不得用撬杆或大锤砸模板。

6.1.5 模板脱模后应趁板面潮湿用扁铲、铲刀清除沾附的砂浆,再用棉纱檫净。模板使用5次时,各种螺杆、螺母上润油一次,

保持模板及工作平台完好。 6.1.6 悬臂模板拼装

拼装场地设在起重机起吊范围之内,场地要求平整。 拼装程序:

(1)按图纸用U形卡拼装面板 (2)用钩头螺栓将面板紧固于横围令上

(3)将竖围令就位,用螺栓将横、竖围令连接起来 (4)上紧连杆,操作平台就位固定

6.2 组装模板(平面模板、三角键槽模板、梯形键槽模板)。 6.2.1 工作流程

卸下预埋螺栓,打掉楔形块→旋转轴杆,使板与砼面脱离→起吊模板→安装B7螺栓,模板挂上就位→安上楔形块,旋转轴杆,使模板紧贴在浇砼面上→安装预埋锚筋、定位锥、螺栓,拆掉上一浇筑层定位锥、B7螺栓→砼浇筑。

6.2.2 在使用模板前应先浇筑厚大于2.5m的砼,将预锚筋、定位锥和螺栓设到位,然后安装模板。每块模板预埋两个锚锥,锚锥埋深旧平面模板30cm,改装的旧平面模板及新平面模板的锚锥埋深45cm,3×1.6m三角键槽模板的锚锥埋深18.5cm,3×2.1cm三角键槽模板的锚锥埋深27cm,梯形键槽模板的锚锥埋深45cm。

6.2.3 用锤子打紧三角楔块时,两边应同时进行,以便模板系统

受力均衡,调节一致。应避免用钢筋、钢管敲打楔块,以防其变形。

6.2.4 调节模板斜度时,应同时旋动两根轴杆。

6.2.5 每层砼开始浇筑前,必须清理模板并涂刷脱模剂,严禁脱模剂接触预埋锚筋。定位锥内应涂抹黄油。

6.2.6 浇筑砼时,应防止振捣器碰撞预埋锚锥,以免锚筋松动,面板定位孔弯形,定位孔一旦产变形,必须及时矫正。 6.2.7 砼浇筑时,模板顶部至少应余留60mm,各仓利用拼缝板设置冲冼口。

6.2.8 模板使用达到5次时,检查清理模板丝杆调节杆(即轴杆、高度调节件、定位锥等),上润滑油一次,使用周期达到30次时,必须对模板进行维修保养。 7、质量要求

7.1 模板及其支撑结构的质量,应符合规范规定和设计要求。 7.2 模板及其支撑应有足够的强度、刚度和稳定性;模板的内侧面要平整,接缝严密,不漏浆。

7.3 模板安装后应仔细检查各部构件是否牢固,在浇筑砼过程中要经常检查,如发生变形,松动等现象,要及时修整加固。 7.4 模板安装的允许偏差,应根据结构的安全、运行条件、经济和美观等要求确定,一般不得超过表3、表4的数值。悬臂模板拼装允许偏差不超过表5的数值。

表3 大体积砼模板装的允许偏差(单位:mm)

7.5 多卡模板定位锥中心偏差±3mm,并保持在同一水平线上。

悬臂模板预埋锚锥上入挂锥长度5.5cm,压紧螺栓上入挂锥6cm。

多卡模板预埋锚筋上入定位锥长度7cm,B7螺栓上入定位锥长度4cm。 8、施工安全措施

8.1加强职工安全意识教育,严格执行安全操作规程、规范 …… 此处隐藏:1689字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

水利水电工程模板作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1413712.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)