c) 当氧含量超过2%时,其报警信号送至PLC,由PLC实现声光报警并自动切断高压电源。

d) 设备本体电气防爆等级二级。 3)可靠性措施

根据对国外同类型设备的研究、消化,结合我公司在国内各钢铁厂转炉煤气湿式电除尘工程的设计、制造、安装、调试及运行方面的成功经验,并充分考虑设备的使用场合和所在地的环境条件,在本工程中采取以下措施: a) 性能保证措施:

① 经极配试验放电极为同极板平行布置,增加放电针数量,使板电流密度分布更加均匀,并能维持更加稳定的放电状态。

② 出口喇叭内设脱水收尘装置,可对煤气进行脱水及进一步收尘。

③ 加大喷淋清灰系统电动球阀执行机构的功率,确保电动球阀长期稳定工作。 ④ 在壳体内表面涂有专用YD型导电防腐涂料,可大大延长设备的使用寿命。 ⑤ 对整个设备进行保温,确保水管阀门畅通无阻。 b) 防爆安全措施:

① 放电极吊挂绝缘子室为箱型密封方式,确保煤气不往大梁中泄漏,并且更便于检修维护。

② 吊挂绝缘子加热器接线端子设置在大梁外部,可确保安全,且接线方便。 ③ 为确保泄爆门的安全可靠性,在泄爆门制造完毕后,每个泄爆门在出厂前都在试验台上做气密性试验和泄爆试验。

④ 设备顶部检查孔全部为圆形,并加厚法兰确保密封。

- 8 -

⑤ 设备安装完毕后,在现场做气密性试验和泄爆门在线试验,要求漏风率<1%,确保设备的安全可靠性。

⑥ 电除尘器每次投运前,用氮气置换空气,使电除尘器内部氧气含量低于2%,方能通入煤气。避免爆炸发生。

⑦ 采用国外最新结构强度计算软件,对除尘器的各个部件进行强度计算,保证在一定爆炸压力下,除尘器不至于损坏。 c) 控制保护措施

①为确保电除尘器的安全运行,高压电源采用微机型可控硅控制的高压电源,因为可控硅的高压电源不仅能控制电压的升降值,还能将高压电源的电压设定在一个极限内,保证电压不会升高过设定值而产生频繁火花放电,以确保安全运行,另外该高压电源还具有限流作用,保证变压器的二次电流不会太高,运行在一个合适的范围内。另外还具有开路、短路、过压、过流、轻瓦斯等保护功能,从而使在除尘器使用中如果发生意外能妥善保护变压器不受损坏。在电除尘器正常运行时,可以结合实际情况,设定高压电源的二次电压及二次电流值,使其总在一个合适的范围内工作,达到火花少、工作稳定的效果。 并且在煤气中氧含量超标时能自动切断高压电源。

②设备在氧含量<2%的煤气中可确保安全运行,符合《冶金工业部转炉煤气净化回收技术规程》的要求,并有成功运行的经验。

③所有检修门及人孔门都与高压控制联锁。当人打开检修门或人孔门时,高压电源自动关闭。 2.5.转炉煤气加压站

煤气加压站设3台500-12型离心式煤气鼓风机,设有变频调速装置,可减少电耗20%。正常生产为二用一备。 2.5.1.转炉煤气加压站的布置

详见总平面布置图。 2.5.2.站区煤气管道设计

详见总平面布置图。 3.柜区给排水设计

由于循环水量较少,故本项目不再新建循环泵站,所需消防水由建设方统一考虑。生活水及沉淀池补水、煤气柜用水,及煤气加压站冷却用水,由厂区新水管网直接供给。煤气柜和煤气管道的冷凝水、煤气加压站冷却排至废水池。雨水排至柜区排水管网。 4.电气设计

- 9 -

8万煤气柜 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616263.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)