教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

模板施工组织设计方案[1](4)

来源:网络收集 时间:2026-05-18
导读: 景园.盛世华都二标段安全施工组织设计 模板组装示意图 二、墙模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压

景园.盛世华都二标段安全施工组织设计

模板组装示意图

二、墙模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.200m;

1

—— 外加剂影响修正系数,取1.000; —— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

2

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=50.000kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 6.000kN/m2。

三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板的计算宽度取5.30m。

荷载计算值 q = 1.2×50.000×5.300+1.4×6.000×5.300=362.520kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 530.00×1.80×1.80/6 = 286.20cm3; I = 530.00×1.80×1.80×1.80/12 = 257.58cm4;

362.52kN/mA 230 230 230B

计算简图

天水嘉通建筑工程(集团)有限责任公司

11

景园.盛世华都二标段安全施工组织设计

1.918

1.534

弯矩图(kN.m)

50.0333.3541.69

50.0341.6933.35

剪力图(kN)

0.035

0.445

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=33.352kN N2=91.718kN N3=91.718kN N4=33.352kN

最大弯矩 M = 1.917kN.m 最大变形 V = 0.4mm (1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 1.917×1000×1000/286200=6.698N/mm2 面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2; 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×50027.0/(2×5300.000×18.000)=0.787N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.445mm

面板的最大挠度小于230.0/250,满足要求!

天水嘉通建筑工程(集团)有限责任公司

12

景园.盛世华都二标段安全施工组织设计

四、墙模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。 内龙骨均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到。 q = 91.718/5.300=17.305kN/m

内龙骨按照均布荷载下多跨连续梁计算。

17.31kN/mA 300 400 400 400 400 500 500 500 600 600 600 150B

内龙骨计算简图

0.7790.390

内龙骨弯矩图(kN.m)

0.087 0.413 内龙骨变形图(mm)

5.202.983.643.214.174.434.085.095.055.872.600.000.001.723.943.283.72

5.194.484.234.575.295.344.51 内龙骨剪力图(kN)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.778kN.m 经过计算得到最大支座 F= 11.206kN 经过计算得到最大变形 V= 0.4mm

内龙骨的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

天水嘉通建筑工程(集团)有限责任公司

13

景园.盛世华都二标段安全施工组织设计

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3;

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4;

(1)内龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.778×106/83333.3=9.34N/mm2

内龙骨的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)内龙骨抗剪计算 [可以不计算] 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×5869/(2×50×100)=1.761N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.80N/mm2

内龙骨的抗剪强度计算满足要求!

(3)内龙骨挠度计算 最大变形 v =0.4mm

内龙骨的最大挠度小于600.0/250,满足要求!

五、墙模板外龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。 外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

11.21kN11.21kN11.21kN11.21kN11.21kN11.21kN11.21kNA 460 460 460B

支撑钢管计算简图

0.773

0.902 支撑钢管弯矩图(kN.m)

天水嘉通建筑工程(集团)有限责任公司

14

景园.盛世华都二标段安全施工组织设计

0.014

0.251

支撑钢管变形图(mm)

7.283.923.925.605.607.28

7.287.285.605.603.923.92

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=0.902kN.m

最大变形 vmax=0.251mm

最大支座力 Qmax=24.092kN

抗弯计算强度 f=0.902×106/10160000.0=88.78N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于460.0/150与10mm,满足要求!

六、对拉螺栓的计算

计算公式:

N < [N] = fA 其中 N —— 对拉螺栓所受的拉力; A —— 对拉螺栓有效面积 (mm2);

f —— 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2; 对拉 …… 此处隐藏:1023字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

模板施工组织设计方案[1](4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616059.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)