支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下一道工序。

拆模应经施工技术人员同意,根据同条件养护试块定强度确定。操作时应顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。工完前,不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。

柱模板设计计算书

一、中小断面柱模板基本参数

柱断面长度B=600mm; 柱断面宽度H=600mm; 木方截面宽度=50mm; 木方截面高度=90mm; 木方间距l=300mm, 胶合板截面高度=18mm。

取柱断面长度和柱断面宽度中的较大者进行计算。

二、荷载标准值计算:

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力与倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混

天水嘉通建筑工程(集团)有限责任公司

6

景园.盛世华都二标段安全施工组织设计

凝土侧压力。

新浇混凝土侧压力计算公式为正式中的较小值:

式中 γc──为混凝土重力密度,取24(kN/m3);

t0──新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h;

T──混凝土的入模温度,取20(℃); V──混凝土的浇筑速度,取2.5m/h; β1──外加剂影响系数,取1;

β2──混凝土坍落度影响修正系数,取.85。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值F1=40.547kN/m2。

实际计算中采用的新浇混凝土压力标准值 F1=40kN/m2。 倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2=3kN/m2。

三、胶合板侧模验算

胶合板面板(取长边),按三跨连续梁,跨度即为木方间距,计算如下:

胶合板计算简图 (1) 侧模抗弯强度验算: M=0.1ql2

其中 q──强度设计荷载(kN/m):

q=(1.2×40.00+1.4×3.00)×600.00/1000=31.320kN/m l──木方间距,取l=300mm;

经计算得 M=0.1×31.320×(300.00/1000)2=0.282kN.m 胶合板截面抵抗矩 W=b×h2/6=600×(18)2/6=32400.00mm3 σ = M/W=0.282×106 /32400.000=8.700N/mm2

胶合板的计算强度不大于15N/mm2,所以满足要求!

(2) 侧模抗剪强度验算: τ=3V/2bh 其中 V为剪力:

v = 0.6×q×l=0.6×(1.2×40+1.4×3)×600×300/106=5.638kN 经计算得 τ=3×5.638×103/(2×600.000×18.000)=0.783N/mm2 胶合板的计算抗剪强度不大于1.4N/mm2,所以满足要求!

(3) 侧模挠度验算: W=0.677qa4/(100EI)

模板施工组织设计方案[1](2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616059.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)