教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

包头第三热电厂安全简报2015年第10期 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-05-18
导读: 6、动火工作票经批准后,允许实施动火条件。 1)与运行设备有关的动火工作必须办理运行许可手续。在满足运行部门可动火条件,运行许可人在动火工作票填写许可动火时间和签名。 2)一级动火:发电单位,在检查应配备

6、动火工作票经批准后,允许实施动火条件。

1)与运行设备有关的动火工作必须办理运行许可手续。在满足运行部门可动火条件,运行许可人在动火工作票填写许可动火时间和签名。

2)一级动火:发电单位,在检查应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求,可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人、动火部门负责人、单位安监部门负责人、单位分管生产领导或总工程师分别在动火工

15

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

作票签名确认,并由单位分管生产领导或总工程师填写允许动火时间

3)二级动火:在检查应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求,可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人、动火部门(车间)安监人员分别签到名确认,并由动火部门(车间)安监人员填写允许动火时间。

7、动火作业的监护,应符合下列要求:

1)一级动火时,消防监护人、工作负责人、动火部门(车间)安监人员必须始终在现场监护。

2)二级动火时,消防监护人、工作负责人必须始终在现场监护。 3)一级动火在首次动火前,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火、灭火措施正确、完备,需要检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度的检测值应合格,并在监护下做明火试验,满足可动火条件后方可动火。

4)消防监护人应由本单位专职消防员或志愿消防员担任。 8、动火作业间断,应符合下列要求:

1)动火作业间断,动火执行人、监护人离开前,应清理现场,消除残留火种。

2)动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过30分钟,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 3)一级动火作业,间断时间超过2小时,继续动火前,应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度,合格后方可重新动火。 4)一级、二级动火作业,在次日动火前必须重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度,合格后方可重新动火。 9、动火作业终结,应符合下列要求:

1)动火作业完毕,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人应检查现场无残留火种等,确认安全后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经各方签名,盖“已终结”印章,动火工作告终结。

16

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

若动火工作经运行许可的,则运行许可人也要参与现场检查和结束签字。

2)动火作业终结后工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给动火工作票签发人。发电单位一级动火一份留存班组,一份交单位安监部门;二级动火一份留存班组,一份交动火部门(车间)。 10、动火工作票所列人员的主要安全责任:

1)各级审批人员及工作票签发人主要安全责任应包括下列内容: (1)审查工作的必要性和安全性。 (2)审查申请工作时间的合理性。

(3)审查工作票上所列安全措施正确、完备。 (4)审查工作负责人、动火执行人符合要求。

(5)指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。

2)工作负责人主要安全责任应包括下列内容: (1)正确安全地组织动火工作。

(2)确认动火安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时进行补充。

(3)核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的有效证件,督促其在动火工作票上签名。

(4)向有关人员布臵动火工作,交待危险因素、防火和灭火措施。 (5)始终监督现场动火工作。

(6)办理动火工作票开工和终结手续。

(7)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 3)运行许可人主要安全责任应包括下列内容: (1)核实动火工作时间、部位。

(2)工作票所列有关安全措施正确、完备,符合现场条件。 (3)动火设备与运行设备确已隔绝,完成相应安全措施。 (4)向工作负责人交待运行所做的安全措施。 4)消防监护人主要安全责任应包括下列内容:

17

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

(1)动火现场配备必要、足够、有效的消防设施、器材。 (2)检查现场防火和灭火措施正确、完备。

(3)动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。

(4)始终监督现场动火作业,发现违章立即制止,发现起火及时扑救。

(5)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 5)动火执行人主要安全责任应包括下列内容:

(1)在动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票。 (2)核实动火时间、动火部位。

(3)做好动火现场及本工种要求做好的防火措施。

(4)全面了解动火工作任务和要求,在规定的时间、范围内进行动火作业。

(5)发现不能保证动火安全时应停止动火,并报告部门(车间)领导。

(6)动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。 11、一、二级动火工作票签发人、工作负责人应进行本规程等制度的培训,并经考试合格。动火工作票签发人由单位分管领导或总工程师批准,动火工作负责人由部门(车间)领导批准。动火执行人必须持政府有关部门颁发的允许电焊与热切割作业的有效证件。 12、动火工作票应用钢笔或圆珠笔填写,内容应正确清晰,不应任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,并经签发人审核签字确认。

13、非本单位人员到生产区域内动火工作时,动火工作票由本单位签发和审批。承发包工程中,动火工作票可实行双方签发形式,但应符合第十一条要求和由本单位审批。

14、一级动火工作票的有效期为24小时(一天),二级动火工作票的有效期为120小时(五天)。必须在批准的有效期内进行动火工作,需延期时应重新办理动火工作票。

18

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

四、动火安全技术措施

1、动火作业应落实动火安全技术措施,动火安全技术措施应包括对管道、设备、容器等的隔离、封堵、拆除、阀门上锁、挂牌、清洗、臵换、通风、停电及检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度等措施。

2、凡对存有或存放过易燃易爆物品的容器、设备、管道或场所进行动火作业,在动火前应将其与生产系统可靠隔离、封堵或拆除,与生产系统直接相连的阀门应上锁挂牌,并进行清洗、臵换,经检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格后,方可动火作业。 3、动火点与易燃易爆物容器、设备管道等相连的,应与其可靠隔离、封堵或拆除,与动火点直接相连的阀门应上锁挂牌,检测动火点可燃气体含量应合格。

4、在易燃易爆物品周围进行动火作业,应保持足够的安全距离,确保通排风良好,使可能泄漏的气体能顺畅排走,如有必要,检测动火场所可燃气体含量应合格。

5、在可能转动或来电的设备上进行动火作业,应事先做好停电、隔离等确保安全的措施。

6、处于运行状态的生产区域或危险区域,凡能拆移的动火部件,应拆移到安全地点动火。

7、动火前可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度检测的时间距动火作业开始时间不应超过2小时。可将检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度含量的设备放臵在动火作业现场进行实时监测。

8、一级动火作业过程 …… 此处隐藏:1058字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

包头第三热电厂安全简报2015年第10期 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616057.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)