导读: 2)由于翻车机设备连续运行,导致翻车机本体南侧脱辊垫铁位移、 7 包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份 脱出基础,是翻车机水平位移,造成翻车机不安全运行。翻车机运维人员经过两天三夜抢修施工,恢复基础垫铁,

2)由于翻车机设备连续运行,导致翻车机本体南侧脱辊垫铁位移、

7

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

脱出基础,是翻车机水平位移,造成翻车机不安全运行。翻车机运维人员经过两天三夜抢修施工,恢复基础垫铁,排除隐患保证翻车机安全稳定运行,节约维修费用8万元,特申请奖励5000元。

六、典型案例事故分析 中电投抚顺热电有限责任公司“8.10”高处坠落事故 【事故简述】 2012年8月10日,辽宁省抚顺电力建筑安装公司在进行中电投抚顺热电有限责任公司(下称抚顺热电)的脱硝催化剂更换作业时,发生高处坠落事故,造成1人死亡。

【事故经过】 抚顺热电2号锅炉经过3年多的运行,发现脱硝催化剂失效。无法满足环保脱硝效率的要求。为此,抚顺热电申报了脱硝催化剂更换技改项目,3月完成脱硝催化剂采购招标,6月完成催化剂更换施工招标,中标单位为抚顺电力建筑安装工程公司(下称“建安公司”)。脱硝催化剂更换主要内容为:将锅炉脱硝反应器内原有催化剂模块拆除吊至0米,运到室外集中堆放,新催化剂模块搬运至锅炉0米后,吊运至33.9米安装到反应器内,单个模块尺寸为1910mm×970mm×1125mm,单个模块重1135kg,模块在A、B侧烟道内各分2层设臵,共计154件模块。

2012年8月8日具备了催化剂模块拆除作业条件。抚顺热电生产技术部和安全环保部组织相关人员在拆除前共同对作业现场安全措施布臵情况进行检查,确认具备开工条件,办理完工作票后,

8

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

脱硝催化剂更换工程正式开始拆除施工。施工作业为锅炉A、B两侧同时进行,16:00,第一块催化剂模块吊运至锅炉0米,整个拆除吊运工作正常施工。

8月10日17:00,A侧作业施工负责人李某某派刘某某和马某某到B侧作业区取滚杠。刘某某在前,马某某在后。到达B侧工作区,两个进入安全围栏区域内,刘某某进入烟道内找滚杠未到,回过头来没有看到马某某,刘某某以为马某某先回到了A侧作业区,这时听到0米处有人喊“有人掉下来了”,到吊装口处发现马某某从吊装口坠落0米。17:15,0米作业人员将马某某抬到厂房外,并拨打120急救电话,马某某经抢救无效于20:00死亡。 【事故原因】 1)直接原因

马某某在作业现场注意力不集中,脚绊到施工用垫板,不慎坠落导致事故发生。 2)间接原因

(1)施工采取的安全措施有漏洞,新建立的调运口仅设臵了活动安全围栏,安全防护可靠性差,调运人员在作业中没有防坠落安全保护。

(2)施工现场安全管理存在漏洞,吊运作业时打开的靠烟道侧围栏在模块吊运到0米后没有立即恢复,并且无人在现场监护。 (3)建安公司现场安全管理不到位,施工作业安全技术措施不严密,对作业人员安全教育不够。

(4)抚顺热电对外包工程管理不严,对施工作业环节潜在的风险和隐患预判不够,现场安全监管不力。

9

包头第三热电厂安全简报2015年第10期 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616057.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)