包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

(二)防范措施:

1、热力部应加强施工现场的管理,安监部要加大对热力部施工现场的监督考核力度,对违章现象严惩不待。

2、生产技术部锅炉队应开展违章检查,杜绝违章现象的发生。

2)隐患排查

10月份无重大隐患,当月查出一般隐患5项,当月完成整改6项。到目前为止共有11项隐患未完成整改。

10月份安全生产隐患排查未消除项目整改计划

序号 隐 患 内 容 责任 部门 生产技术部热工队 责任人 资金 防范措施 整改时间 (万元) 提交材料计划进行更2015.12.30 换,临时进行停电拆除 3 备注 燃油泵房监控设备1 非防爆,氢站监控设备非防爆 李惠安 2 锅炉本体部分安全围栏开焊 生产技术部锅炉队 3 综合楼建设项目未安装公司、后经消防验收 勤服务中心 #1、#2氢气监测报生产技术部4 警装置主板损坏,屏热工队 幕损坏,探头故障; 5 外围配电室无防鼠板 栈桥内安全指示灯缺损 生产技术部电气队 生产技术部 6 7 输煤栈桥应急广播生产技术部 系统故障 #1机组6.3米#2段生产技术部使用时加强监护,使用8 抽气逆止门平台(超周文华 机化队 安全带 两米)爬梯没有护笼 #2炉炉顶主蒸汽生产技术部 巡检时注意安全,防9 刘兵 管道、再热器排空锅炉队 止坠落

5

水处理#2卸酸泵入口管路衬胶破损导致铁管腐蚀严重。更换卸酸刘 兵 管道。已办外委加工件,管道回来后进行处理。 立项进行统一治理,雨王云占 水期加强设备巡查,建张志莉 筑物排水情况 落实费用来源更换设李惠安 备,密切监视氢气、油系统参数。 提高安全意识,加强库王云占 房安全管理,易燃易爆物品管理。 现场巡视、作业人员佩王兴钢 戴手持强光照明灯具。尽快安装完善。 加强现场与集控室联刘 雁 系 2015.12.30 0.5 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 0.2 2015.12.30 2015.12.30 2015.12.30 2015.11.10 5 20 0.05 0.5 包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

管道安全围栏不全;#1炉磨煤机四米东墙网格板缺失,防止割伤。 供热首站380V配电室盘柜多数负荷开关及就地控制箱10 无名称标识,需查图纸标明,以防误操作。 220KV升压站202111 刀闸电动合不上 热力部 安装公司 运行人员停送电严格马岩 执行操作票,认真核对王云占 防止误操作 2015.11.10 1 生产技术部电气队 就地手动合闸,机械部武海津 分锈蚀,犯卡,计划#22015.12.30 机组检修时进行维修。 2 3)外包工程

10月份与7家外包施工单位签订安全协议书。

4)安全教育培训、考试及月度安委会、安全网络会

(1)2015.10.13召开了2015年10月份安全生产委员会扩大会议及

安全生产分析会。

(2)2015.10.14召开了2015年10月份安全网络会议。

二、2015年11月份安全生产重点工作

召开2015年11月份安全生产委员会暨安全生产分析会议; 召开2015年度11月份安全网络会议 继续开展反违章及隐患排查专项活动 开展煤场封闭外包工程专项检查活动 开展防冻安全专项检查

做好本月环保日常检查及对外迎检工作

三、2015年10月份转发的事故通报、上级文件及本厂安全文件 1)华能安全简报2015年9月份

2)北联电安监[2015]35号:关于深化危险化学品安全管理专项

6

包头第三热电厂 安全简报 2015年10月份

检查整治的通知

3)北方联合电力安全简报2015年9月份

4)北联电包三安培[2015]23号:关于生产员工“秋查”安规抽

考的通知

5)包头第三热电厂安全简报2015年9月份

四、2015年10月份不安全事件回顾及分析 1)10月1日1号机组滑停过程中,汽包水位高报警,炉MFT。根据《事故、事件及不符合管理标准》认定为责任性二类障碍,按《安全生产考核管理标准》考核:锅炉主控王飞、锅炉专工鞠凤元、值长杨春彪、运行部部长、书记;

2)10月16日至18日,19日14:00至20日2:00时段中调以我厂 供热数据与中调系统数据偏差大为由将#1、2机组限至最低负荷。 根据《事故、事件及不符合管理标准》认定为责任性二类障碍,按 《安全生产考核管理标准》考核生技部信息中心主任、生技部部长、书记、立信公司。

3)1号顶轴油油管经送有关专业机构鉴定后确认,管道内壁有内壁 有加工沟痕(属于管材自身问题)造成应力集中,导致顶轴油管破 裂,油管质量存在问题是造成此次事故的重要原因。考核北京天时 兴业,德阳东方电站技术开发有限公司。 五、2015年10月份安全生产好人好事 1)2号机组气泵前臵泵机封滴漏,解体检查后发现泵壳体内部大面积汽蚀,严重损坏已无法运行,9月26日返厂检修,10月3日开始安排人员连续工作30多小时安装恢复前臵泵,10月5日投入使用,缩短检修工期一周,节约电费20.3万元,特申请奖励3000元。 …… 此处隐藏:257字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

包头第三热电厂安全简报2015年第10期 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616057.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)