宁阳县人民检察院办公技术楼改扩建工程项目第二标段 投标文件技术部分

梁的水平标高偏差情况及整个立面控制线的偏差情况,调整至合符设计及质量控制标准要求。全部横梁安装完毕且复查合格、专检人员签准认可,并由专检人员填报验收单,经监理复核签准后方可进行板块安装。 九、玻璃雨篷施工工艺

玻璃雨篷的安装施工方法及质量保证措施 一、原材料质量控制: (一)、钢构件

1、钢构件应符合现行国家标准《钢结构工程质量检验标准》(GB50221)的有关规定。钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的有关规定。

2、钢构件焊接、螺栓连接应符合国家现行标准《钢结构设计规范》及《建筑钢结构焊接规程》的有关规定。 (二)、玻璃构件:

1、玻璃加工时要精磨四边,玻璃尺寸L小于或等于2米,公差±1.0mm;L大于2米,小于或等于5米,公差±1.5mm,对角线公差为±2.0mm。玻璃包装前必须清洗干净,上下两侧均有泡沫塑料保护,避免划伤玻璃,产生自爆。

2、玻璃底部应用硬度大于90度的聚氯丁橡胶作应急垫块,玻璃底部与垫块距离长期保持10mm,尺寸及数量都要经过计算取值。

3、点固定后的玻璃肋主要是受力结构。玻璃的切角、打孔等加工必须在钢化前进行。钻直径时,孔径公差为±1mm;钻坡孔口时,外径为44 mm,允许公差为0.50 mm,内径为35 mm,允许公差为0.50 mm;进深为7 mm,允许偏差为0.20 mm;钻孔底边崩边控制在1.5 mm内,孔位间直线度、垂直度控制在±1.5mm以内。玻璃孔洞间距及孔洞距板边间距大于或等于100mm。 二、安装质量控制: (一)、工艺流程

基准线移交——放线——后置埋件安装------钢结构制作——钢结构安装——安装不锈钢转接件——安装面板——密封——清扫——竣工验收

山东正工建设工程有限公司

宁阳县人民检察院办公技术楼改扩建工程项目第二标段 投标文件技术部分

(二)、各道工序施工工艺 1、测量放线

(1)、复查移交的基准线

(2)、放标准线:根据已建土建主体结构,引出钢结构玻璃顶标高线和轴线,并进行检查;在安装前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出安装的基准面。 (3)、 以标准线为基准,按照图纸将安装基线放在墙上,并做好标记。 2、钢结构预埋件安装

(1)、 按钢结构设计尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行定位。 (2)、 检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件。

(3)、 安装埋件时要采取措施控制好埋件表面水平或垂直,严禁歪、斜等。

(4)、 检查埋件是否牢固、位置是否准确。埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于10㎜,埋件的位置与设计位置偏差不应大于20㎜。 3、钢结构安装:

(1)、钢结构支撑玻璃雨篷是指采用钢结构作为支撑受力体系,在钢结构上伸出钢爪固定玻璃的雨篷。

(2)、该雨篷类似于四点支撑板。玻璃四角的爪件承受着风荷载和地震作用并传到后面的钢结构上,最后传到土建结构上。

(3)、钢结构施工是时要符合以下要求: ①相邻两桁架间距尺寸允许偏差±2.5mm;

②桁架垂直度允许偏差1/1000,绝对误差小于或等于5mm; ③桁架外表面平面度允许偏差5mm; 4、过渡件的焊接

(1)、经检查,埋件安装合格后,可进行过渡件的焊接施工; (2)、焊接时,过渡件的位置一定要与墨线对准;

(3)、应先将同水平位置两侧的过渡件点焊,并进行检查;

(4)、再将中间的各个过渡件点焊上,检查合格后,进行满焊或段焊。 5、玻璃安装

山东正工建设工程有限公司

宁阳县人民检察院办公技术楼改扩建工程项目第二标段 投标文件技术部分

(1)、安装时一定要平顺直立,侧向用专用夹具保护,与玻璃接触的器具均须有柔软构造,以防止玻璃受额外的应力而破坏。

(2)、全玻璃采光雨篷玻璃裁切允许偏差应符合表3-5的规定。 全玻璃采光雨篷玻璃裁切允许偏差 表3-5

序号 项目 允许偏差(mm)

1 边长 ≥2000mm ±2<2000mm ±1.5 2 对角线(角到对边垂线)差 ≥3000mm ≤3 <3000mm ≤2 3 圆曲率半径 r≥2000mm ±2 r<2000mm ±1.5 3、全玻璃采光雨篷结构性装配组件允许偏差应符合表3-6的规定。 全玻璃采光雨篷结构性装配组件允许偏差 表3-6 序号 项目 允许偏差(mm)

1 组件边长(mm) ≤2000 +1.5 ≤3000 +2 ≤4000 ±2 >4000 ±4 2 组件对角线(角到对边垂线长)(mm) ≤3000 ±2

≤4000 ±3 ≤5000 ±55000 ±73 组件垂高(mm) ≤1500 ±1

≤2000 ±1.5 ≤3000 ±2.5 >3000 ±3.54

接缝高低差 ≤0.5 5 胶缝底宽度 +1-0 6 胶缝空穴 不允许 7 胶缝气泡 少量且d<1

4、全玻璃采光雨篷安装允许偏差应符合表3-7的规定。 全玻璃采光雨篷安装允许偏差 表3-7 序号 项目 允许偏差(mm) 1 脊(顶)水平高差 ±3 2 脊(顶)水平错位 ±2

山东正工建设工程有限公司

宁阳县人民检察院办公技术楼改扩建工程项目第二标段 投标文件技术部分

3 檐口水平高差 ±3 4 檐口水平错位 ±2

5 跨度(对角线或角到对边垂高)差 <2000mm ±3 ≥2000mm ±4≥ 4000mm ±6 ≥6000mm ±9

6 上表面平直 相邻两块 ±1 ≤5000mm ±3 >5000mm ±5 7 胶缝底宽度 与设计值差 +1-0 同一条胶缝 ±0.5 6、 密封

(1)、密封部位的清扫和干燥,采用甲苯对密封面进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥。

(2)、贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直。

(3)、注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时要注意施胶方法,避免浪费。

(4)、胶缝修整:注 …… 此处隐藏:1482字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

宁阳县人民检察院办公技术楼改扩建工程技术投标文件(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615865.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)