教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

氢气站设计规范GB 50177-2005(5)

来源:网络收集 时间:2026-07-14
导读: 1 原料气体流量计; 2 产品氢气或对外供氢的氢气流量计。 8.0.9 氢气站采用水电解制氢装置时,水电解槽的直流电源的配置,应符合下列规定: 1 每台水电解槽,应采用单独的晶闸管整流器或硅整流器供电。整流器应有

1 原料气体流量计;

2 产品氢气或对外供氢的氢气流量计。

8.0.9 氢气站采用水电解制氢装置时,水电解槽的直流电源的配置,应符合下列规定:

1 每台水电解槽,应采用单独的晶闸管整流器或硅整流器供电。整流器应有调压功能,并宜具备自动稳流功能;

2 整流器应配有专用整流变压器。三相整流变压器绕组的一侧,应按三角形(△)接线;

3 整流装置对电网的谐波干扰,应按国家限制谐波的有关规定执行。 8.0.10 水电解制氢系统的直流电源的设置,应符合下列规定: 1 高压整流变压器和饱和电抗器,应设在单独的变压器室内。变压器室的设计,应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053的规定;

2 整流变压器室远离高压配电室时,高压进线侧宜设负荷开关或隔离开关;

3 整流器或成套低压整流装置,应设在与电解间相邻的电源室内。电源室的设计,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定; 4 直流线路应采用铜导体,宜敷设在较低处或地沟内。当必须采用裸母线时,应有防止产生火花的措施;

5 电解间应设置直流电源的紧急断电按钮,按钮宜设在便于操作处。 8.0.11 氢气灌瓶间与氢气压缩机间之间,应设联系信号。 8.0.12 氢气站、供氢站,应设下列主要压力检测项目: 1 站房出口氢气压力; 2 氢气罐压力;

3 制氢装置出口压力显示、调节;

4 水电解制氢装置的氢侧、氧侧压力和压差控制、调节;

5 变压吸附提纯氢系统的每个吸附器的压力显示、吸附压力调节; 6 氢气压缩机进气、排气压力。

根据氢气生产工艺要求,尚需设置压力调节装置。

8.0.13 氢气站、供氢站,应设下列主要温度检测项目: 1 制氢装置出口气体温度显示; 2 水电解槽(分离器)温度显示、调节; 3 变压吸附器入口气体温度显示; 4 氢气压缩机出口氢气温度显示。

8.0.14 氢气站、供氢站应设自动控制系统;需要时可按无人值守要求配置。

9 防雷及接地

9.0.1 氢气站、供氢站的防雷,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的要求设置防雷、接地设施。

9.0.2 氢气站、供氢站的防雷分类不应低于第二类防雷建筑。其防雷设施应防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入。防直击雷的防雷接闪器,应使被保护的氢气站建筑物、构筑物、通风风帽、氢气放空管等突出屋面的物体均处于保护范围内。

氢气站设计规范GB 50177-2005(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615718.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)