教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

第N污水处理厂工程项目可行性研究报告 - 图文(19)

来源:网络收集 时间:2026-07-24
导读: 类 别 地下室顶板(景观区) 地下室顶板( 车道) 地下室顶板(建筑物区) 厅、房 走廊、楼梯 卫生间 机房 阳台 资料室 上人屋面 不上人屋面 屋顶花园 活 载 (kN/m2) 10.0 8.0 2.0/5.0 2.0 3.5 2.0 7.0 2.5 5.0 2.0

类 别 地下室顶板(景观区) 地下室顶板( 车道) 地下室顶板(建筑物区) 厅、房 走廊、楼梯 卫生间 机房 阳台 资料室 上人屋面 不上人屋面 屋顶花园 活 载 (kN/m2) 10.0 8.0 2.0/5.0 2.0 3.5 2.0 7.0 2.5 5.0 2.0 0.5 2.0 附加恒载 (kN/m2) 36.0 36.0 16.0/1.5 1.5 1.5 8.0 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 8.0 备 注 附加恒载考虑2.0m覆土。 附加恒载考虑2.0m覆土,消防车活载考虑覆土扩散效应后取值。 考虑施工活载;活载和恒载分别按有/无覆土考虑 按消防楼梯考虑。 考虑沉箱400,回填料按20kN/m2计算 考虑0.3m种植覆土 渗等级为S8;其它部位的混凝土强度等级为C30;二次填充砼强度等级为C25,垫层素砼强度等级为C15。其他建(构)筑物:采用普通混凝土,混凝土强度等级为C30,抗渗等级S6。

2) 砌体:地下主体结构的填充墙强度等级采用MU15灰砂砖砌体,用M7.5水泥砂浆砌筑;综合楼,地面楼梯间及通风口等建构筑物的填充墙室外地面以下采用MU15灰砂砖砌体,用M10水泥砂浆砌筑,室外地面以上部位则采用A10加气混凝土砌块,用M7.5的水泥混合砂浆砌筑。

3) 钢筋:直径<12mm用HPB300级钢(),fy=270MPa;直径≥12mm 时用HRB400级钢(),fy=360MPa。(采用的普通钢筋应符合抗震性能指标)

4) 钢材及焊条:采用Q235B钢,焊条采用E43型。

5) 水泥:防水混凝土优先采用不低于42.5R级的硅酸盐水泥;普通混凝土采用不低于42.5R级的普通硅酸盐水泥。

7.5.6 结构设计内容 7.5.6.1 基坑支护结构设计

1) 设计概述

基坑深度约16.5m,参考钻孔揭示的地质条件、结合大面积基坑支护的地区经验,拟采用降土+排桩+锚索的支护形式。

2) 结构计算

i、计算软件:《理正深基坑支护》6.0版。 ii、荷载取值

①土压力:根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),多支点排桩采用如下土压力计算模式:基坑底上部主动侧(迎土侧)按主动土压力进行计算,基坑底下部考虑两侧土压力相抵后形成矩形土压力荷载,并在被动侧(基坑侧)计入一组弹性支撑(即地层抗力);

②水压力:地下水位按实际地下水位计且水压力不折减; ③地面超载取20kPa。 iii、计算分析

结构计算按施工过程和使用期间分别计算,施工过程阶段按增量法原理进行内力计算,计算时计入结构的先期位移值以及支撑的变形,按“先变形后支撑”的原则进行结构分析,最终的位移及内力值应是各阶段之累加值,采用水土合算计算嵌固深度,水土分算计算围护结构内力,桩内力计算时采用弹性支点法,土的水平抗力系数按M法确定。

3) 施工图设计

注:非固定隔墙荷载按《荷载规范》计算。 2) 楼面线荷载

i、隔墙按灰砂砖考虑,容重为18kN/m3,计算如下: ①实墙线荷载:(18×厚度+1)×(层高-梁高); ②开窗处隔墙线荷载按实墙计算×0.80; ③开门处隔墙线荷载按实墙计算×0.65。 ii、阳台栏杆、女儿墙取5.0kN/m。 iii、飘窗台及飘板按实计算后×1.5。 iv、 楼面开洞钢格板荷载按实计算。

3) 吊车荷载:由厂家提供,或参考相关《吊车》资料。 4) 雪荷载:基本雪压ωo=0.30kN/m2。

5) 风荷载:基本风压ωo=0.30kN/m2,建筑体型系数为1.3,地面粗糙度为B类。 6) 水土荷载:采用水土合算和水土分算两种情况,构筑物水压力按池内最高水位计算。 7)抗浮设计水位标高为:1890.0m,采用自重+抗拔桩进行抗拔,安全系数不小于1.05。

7.5.5 结构材料

1)地下主体结构:底板、外墙、顶板的防水混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P8;MBR膜池的内、外墙、底板及废液池其余部位采用普通混凝土强度等级为混凝土强度等级为C50,抗

46

i、拟定基坑主要构件尺寸见表

围护结构尺寸参数表

项目 基坑深度 直径 桩身 材料 桩距 围护桩嵌固深度 道数 材料 第一道 支锚截第二道 参数 面 第三道 围护结构 16.5m 1.2m C30钢筋混凝土 1.5m 9.0~20.0m 1~5 C30钢筋混凝土 2φ15.2 钢绞线,L=32m 2φ15.2 钢绞线,L=36m 3φ15.2 钢绞线,L=32.5m 方形布置。地下建筑为二层,负一层层高为5.8m,负二层层高为7.25m(局部为5.3m),负一层面积为18278.4平米,负二层面积为15755.2平米,底板厚度为1.2m,外墙壁厚为1.0~0.6m,框架立柱截面为0.5x0.5mxm。综合楼为三层框架结构。

根据初步计算主体结构(地下建筑)的自重及覆土总重:1654366.8kN;顶板和负一层的总活载:91392kN;膜池部分水深按6.0m计算。地基承载力P=

1654366.8?91392?10.5?6.0?158.5kN/m2;根据提供初步地勘资料,主体结构底板埋置于粘土

18278.4层~亚粘土层,地基承载力特征值为160kPa,能满足地基承载力要求。

ii、接触消毒池、门卫部分:这部分单体荷载不大,地基承载力较小,采用复合地基基础,通过地基处理能保证地基承载力满足要求。

iii、道路及管线:场地内的道路、管基等体量较小的构筑物,主要问题是土层固结变形及土层的承载力,考虑采用天然基础,部分地质较差段拟采用换填处理,满足承载力的要求。

2) 地基变形计算

本工程主体结构为二层地下建筑工程,底板基础面积大、埋置深,主体结构总荷载小于或与卸土荷载重量相近,地基沉降变形将仅由地基回弹再压缩变形决定,由此计算地基沉降变形中,地基回弹再压缩变形不但不应忽略而应予以重视和考虑.基坑开挖造成坑底回弹,建筑物荷重增加到一定程度时,基础仍然有沉降变形,即回弹再压缩变形;由于主体结构的底板地基压力不均匀,造成局部沉降差,容易造成底板开裂,通过采用局部加强底板配筋,同时充分利用抗拔桩的作用保证结构安全。另外根据工程经验采用多道施工后浇带(兼作温度应力后浇带)解决主体结构的不均匀沉降。

3) 主体结构抗浮计算

根据提供的资料,本场地设计的地坪标高为1892.0m,本工程抗浮设计水位标高1890.0m进行计算,主体结构的埋深在12~16.5米之间,采用自重+抗拔桩进行抗浮,安全系数不小于1.05。经试算采用长螺旋钻孔灌注混凝土桩作为永久抗拔桩,桩径为800mm,有效桩长约17m,单桩抗拔承载力特征值为830kN。通过调整抗拔桩的间距保证主体结构的整体抗浮和局部抗浮的安全。 …… 此处隐藏:959字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

第N污水处理厂工程项目可行性研究报告 - 图文(19).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615557.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)