导读: 补充碳源药物:乙酸钠溶液(根据实际可调整) 碳源投加配制浓度:40%~50% 碳源加药量:30~90 mg/L BOD(根据进水碳氮比调整) ? 计量泵选型与控制要求: 1)药剂投加设计采用隔膜计量泵。 2)膜清洗NaCLO投加与CIP

补充碳源药物:乙酸钠溶液(根据实际可调整) 碳源投加配制浓度:40%~50%

碳源加药量:30~90 mg/L BOD(根据进水碳氮比调整)

? 计量泵选型与控制要求: 1)药剂投加设计采用隔膜计量泵。

2)膜清洗NaCLO投加与CIP泵连锁,按流量计控制。次氯酸钠贮罐中液位到达低位时,

停止次氯酸钠加药泵。

3)膜清洗柠檬酸投加与CIP泵连锁,按流量计控制。贮罐中液位到达低位时,停止次加药

泵。

4)废液中和NaOH投加按废液酸碱度,按流量计控制。 5)废液中和Na2S2O3投加按废液酸碱度,按流量计控制。

6)中水消毒NaCLO投加变频控制,按余氯检测信号控制投加量。次氯酸钠贮罐中液位到

达低位时,停止次氯酸钠加药泵。

7)另外考虑补充碳源投加系统,按流量计控制,贮罐中液位到达低位时,停止加药泵。 8)辅助化学除磷PAC投加按流量计控制。贮罐中液位到达低位时,停止加药泵。

? 主要设备

加药间主要设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 卧式储罐 隔膜计量泵 隔膜计量泵 立式储罐 化料器 隔膜计量泵 立式储罐 隔膜计量泵 3序号 9 10 11 12 13 14 15 16 设备名称 立式储罐 立式储罐 隔膜计量泵 搅拌器 电磁阀 电磁阀 卧式储罐 隔膜计量泵 3规格、型号 5m ΦxH=1.8x2.0m 28m ΦxH=3.4x3.2m Q=300L/h P=3.5bar N=0.75KW 3数量 单位 1 2 座 座 备注 3 N=2.2KW DN50 PN1.0MPa DN40 PN1.0MPa 12m ΦxH=1.8x4.5m Q=1500L/h P=3.5bar N=1.5KW 3套 套 个 个 座 套 2用1备 自带阻尼器、过滤器、 背压阀、安全阀、压力表 耐酸腐蚀 1用1备 自带阻尼器、过滤器、 背压阀、安全阀、压力表 1用1备,变频自带阻尼器、过滤器、 背压阀、安全阀、压力表 产水泵出口20套,剩余污泥泵出口4套,循环泵出口2套,再生水泵出口2套 2 8 2 3 2 17 隔膜计量泵 Q=300L/h P=3.0bar N=0.75KW 变频 2 套 18 压力表 量程-100~100kPa,螺纹连接 28 套 7.2.7 再生水泵房

? 功 能:为本工程再生水加压,供用户使用,同时为厂内提供中水回用。

备注 1用1备 自带阻尼器、过滤器、 背压阀、安全阀、压力表 配搅拌器 1用1备 自带阻尼器、过滤器、 背压阀、安全阀、压力表 规格、型号 12m ΦxH=1.8x4.5m Q=1500L/h P=3.5bar N=1.5KW Q=1500L/h P=3.5bar N=1.5KW 10m ΦxH=2.3x2.5m V=400L,带加热器,N=1.5kw Q=1500L/h P=3.5bar N=1.5KW 3数量 单位 3 4 4 1 1 座 套 套 座 套 ? 设计参数:

根据业主要求,本工程再生水设计流量Q近期=0.5万m3/h,Q远期=4.0万m3/d,设备按近期安装,远期预留设备安装位置。

厂区内计算中水回用所需量为Q=150m3/h,扬程35m,单独设置变频恒压供水泵组。 ? 主要设备

再生水泵房主要设备表

序号 设备名称 规格、型号 数量 单位 备注 再生水系统,1用1备 变频控制,远期增加大泵 厂区中水系统 含控制柜以及所有阀门配件 2 5m ΦxH=1.8x2.0m Q=1500L/h P=3.5bar N=1.5KW 2 3套 座 1 1 IS卧式离心泵 Q=433m/h,H=60m,N=132kw 配泵Q=75m/h,H=35m,N=15kw 立式泵3台,2用1备 配%è00*2300气压罐 332 台 2 变频调速泵组 1 组 套

36

7.2.8 污泥脱水间

? 功 能:对含水率较高的剩余污泥进行浓缩脱水,得到含水率75~80%的可外运泥饼;

加药系统调节进水水质、去除水中有毒有害物质、投加污泥脱水助凝剂及化学除磷。 ? 类 型:框架结构 ? 设计参数

设计污泥量 17.73 t DS/d 运行时间 每天运行12~16h 进泥含水率 生化污泥99.2 % 出泥含水率 80% 絮凝剂 聚丙烯酰胺 絮凝剂投加量 0.0035 t/t DS

絮凝剂采用干粉状聚丙烯酰胺高分子絮凝剂,先经药液制备系统配成5‰的溶液,再经稀释盘稀释至1‰后投加至注泥泵的出泥管,与污泥混合后进入污泥浓缩脱水一体机。

贮泥池 有效停留时间 1h ? 主要设备

脱水机房主要设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 一体化离心浓缩脱水机 污泥进料泵 污泥切割机 污泥电磁流量计 潜水搅拌机 脱水污泥单杆螺杆泵 污泥缓冲料斗 规格、型号 数量 单位 备注 进口,正常工况下2用1备(特殊情况下全部开启),含配套附件 2用1备,全部变频 2用1备 配套进口,2用1备 含配套支架,起吊架,采用自带不锈钢化学螺栓固定 2用1备,含配套附件,全部变频 与泥饼泵配套,2用1备,要求密封并配套污泥搅拌设施 配套液压驱动包、滑架、卸料螺旋、泄泥闸板阀、电气控制等 与污泥缓冲料斗配套 含配套附件 序号 11 12 13 设备名称 加药泵 二次稀释装置 药液电磁流量计 规格、型号 Q=200~1500L/h,H=20m,N=0.75kW 稀释能力400~4000 L/h 数量 单位 3 套 备注 配套药剂制备系统,2用1备,变频 配套药剂制备系统,含电磁阀、调节阀、流量计和单向阀等,2用1备 配套药剂制备系统,2用1备 3 Q=200~1500L/h 管径DN32 PN0.6MPa 3 套 套 7.2.9 鼓风机房 …… 此处隐藏:617字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

第N污水处理厂工程项目可行性研究报告 - 图文(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615557.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)