第N污水处理厂工程项目可行性研究报告 - 图文(17)
7.4 通风、防排烟设计 7.4.1 通风、防排烟系统概述
污水厂的地下各构筑物为一个相对封闭的空间,自然通风难以满足设计要求,因此应设置机械通风换气系统,以满足各工艺要求以及保证室内空气质量满足国家标准要求确保在污水厂工作员工的身心健康。
污水处理厂地下各构筑物除恶臭系统与通风系统宜分开设置,以减少设备容量以及便于运营管理。各臭气源构筑物进行加盖密封并设置除恶臭抽吸系统(详见除臭工艺系统),而污水处理厂地下其他大空间、设备房均考虑普通的机械通风系统。
对于污水厂地上的综合楼,根据各类房间的性质以及使用要求,设置分体空调系统、通风系统或预留相应的通风空调设施接口。
污水厂地下空间、综合楼按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求设置相应的防排烟措施。
对于MBR生化池(包括厌氧池、缺氧池、好氧池)、MBR膜区的负一层操作面,虽然工艺对上述臭气源水面进行的密封加盖处理并设置了除恶臭负压抽吸系统,使臭气源处于负压状态以防止臭气飘逸到负一层的操作空间,但存在除恶臭系统处于检修停机状况而使微量的臭气从密封盖板缝隙飘逸到负一层操作空间。因此, MBR生化池(包括厌氧池、缺氧池、好氧池)、MBR膜区的负一层操作面的通风换气经活性碳吸附处理后集中高空排放以满足《恶臭污染物排放标准》要求。
(3)不存在恶臭污染物的构筑物空间
对于如配电间、高压柜室、鼓风机房、消防泵房等设备房间,由于不存在散发恶臭污染物,因此对上述设备房间仅设置普通的通风换气系统以满足房间通风散热换气要求,排风分散就近排放。设备房间的送风量为排风量的1.05倍以保证房间处于微正压状态防止其他污染物进入设备房间。
7.4.4 污水处理厂综合楼通风、空调系统方案
根据建筑专业提供的综合楼布置方案,综合楼为4层的多层建筑。根据XX市地区的气候特
7.4.2 室外设计参数
大气压:冬季81350pa,夏季80730pa
室外计算干球温度:冬季通风:4.9℃;夏季:23.1℃; 室外相对湿度:夏季通风:65%
室外平均风速:冬季2.0m/s;夏季1.8m/s 冬季:最多风向SW;频率14% 夏季:风向SW;频率13%
点,综合楼主要采用自然通风系统以节约能耗,但在以下重要管理设备房设置分体式空调器,如中控室,而其他的管理办公用房如会议室、多功能厅等仅预留分体式空调器安装位置空间、电气插座等,由业主将来根据实际需求自行购买安装。
综合楼的卫生间采用机械排风,自然进风的通风方式,排风机采用卫生间专用的排气扇。
7.4.5 污水处理厂防排烟系统方案
(1)污水处理厂按同一时间只有一处发生火灾设计。
(2)污水处理厂负二层无人区不设置排烟系统,但由于负二层管廊长度超过40米,设置相
7.4.3 污水处理厂地下各构筑物空间通风系统方案
(1)通风、除恶臭系统难以分开的构筑物空间
对于如细格栅、沉砂池、精细格栅、脱水机房、装泥间虽然进行了局部加盖以及负压抽吸等措施,但由于时常需要清理污水垃圾外运、运送污泥,且上述构筑物的设备由于时常需要检修造成密闭罩并不能完全处于密封状态,从而使少量的臭气飘散到负一层的操作空间,所以细格栅、沉砂池、精细格栅、脱水机房、装泥间通风、除恶臭系统合并一系统,经除臭设备处理后集中高空排放以满足《恶臭污染物排放标准》要求。
(2)有可能存在微量恶臭污染物的构筑物空间
应的机械排烟及补风系统,排烟量每小时每平方米建筑面积60立方米计算,补风量按不小于排烟量50%计算。
(3)污水处理厂负一层单层面积超过5000平方米,按防火分区布置,设置机械排烟系统及补风系统。排烟量按防烟分区每小时每平方米建筑面积60立方米计算,而当排烟设备负担两个或两个以上防烟分区时,排烟量按排烟系统担负排烟区域中最大防烟分区120 m3 /m2.h计算,补风量按不小于排烟量50%计算。防排烟设备考虑10%的漏风量。
(4)对于无法自然排烟的防烟楼梯间、前室设置机械加压送风系统,楼梯间与前室间设置余压阀,以保证楼梯间、前室的余压满足规范要求。
(5)综合楼的房间、疏散楼梯采用自然防排烟系统。
41
7.4.6 污水处理厂各构筑物空间设计标准
污水厂室内工作环境应满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2007)等相关的国家标准规定以保证企业员工的身心健康。污水厂的处理后的排放气体应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14559-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等相关的国家标准规定以保证污水厂周围居民身心健康,减少污水厂的排放气体对周围环境的影响。
根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)第5.3.10条“同时放散热、蒸汽和有害气体或仅放散密度比空气小的有害气体的工业建筑,除设局部排风外,宜从上部区域进行自然或机械的全面排风,其排风量不应小于每小时1次换气;当房间高度大于6m时,排风量可按6m3/(h?m2)计算。”由于除臭系统对臭气源进行的局部排风抽吸,因此对于污水厂地下负一层无污染源的操作空间的通风换气的排风量不应小于每小时1次换气。污水厂各构筑物空间换气标准详见下表。
(1)通风房间设计标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 细格栅等负一层操作空间 装泥间、脱水机房 MBR生化池负一层操作空间 MBR膜组负一层操作空间 MBR泵房 负一层车道 负二层管廊 消防泵房 配电房 鼓风机房 卫生间 排风量(m3/h) 3次/h 6次/h 2次/h 2次/h 4次/h 2次/h 3次/h 4~6次/h 按发热量计算 按发热量计算 10~15次/h 新风量(m3/h) 排风的80% 排风的80% 排风的80% 排风的80% 排风的80% 排风的80% 排风的80% 排风的1.05倍 排风的1.05倍 排风的1.05倍 自然进风 备注 负压通风 负压通风 负压通风 负压通风 负压通风 负压通风 负压通风 正压通风 正压通风 正压通风 负压通风 (3)对于手、电调节阀,防火阀等风阀可采用碳钢材料,但应做好防腐防锈措施。
7.4.8 防排烟主要设备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 设备材料名称 箱式离心新风机 箱式离心新风机 箱式离心新风机 箱式离心新风/补风机 箱式离心新风/补风机 箱式离心新风机 箱式离心新风机 箱式离心新风/补风机 箱式离心新风/补风机 箱式离心新风/补风机 箱式离心新风机 箱式离心新风机 箱式离心新风机 箱式离心补风机 箱式离心排烟风机 箱式离心排烟风机 箱式离心排烟风机 箱式离心排烟风机 箱式离心加压风机 箱式离心加压风机 箱式离心加压风机 箱式离心加压风机 箱式离心加压风机 箱式离心加压风机 箱式离心加压风机 箱式离心排风机 箱式离心排风机 箱式离心排风机 主要参数 Q=11391m3/h,P=500pa,N=4kw Q=32900m3/h,P=500pa,N=15kw Q=22785m3/h,P=500pa,N=11kw Q=35334m3/h,P=500pa,N=15kw Q=35334m3/h,P=500pa,N=15kw Q=10350m3/h,P=500pa,N=3kw Q=34500m3/h,P=500pa,N=15kw Q=34500m3/h,P=600pa,N=15kw Q=34500m3/h,P=500pa,N=15kw Q=34500m3/h,P=600pa,N=15kw Q=16469m3/h,P=500pa,N=7.5kw Q=13424m3/h,P=500pa,N=5.5kw Q=10036m3/h,P=500pa,N=3kw Q=4617m3/h,P=500pa,N=3kw Q=8832m3/h,P=700pa,N=4kw Q=69000m3/h,P=1200pa,N=37kw Q=69000m3/h,P=1200pa,N=37kw Q=69000m3/h,P=1200pa,N=37kw Q=28750m3/h,P=500pa,N=7.5kw Q=28750m3/h,P=500pa,N=7 …… 此处隐藏:4534字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




