教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(7)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载 (1)小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ (2)二次回路每一支路和断路器隔离开关,操作机构电源回路大于1 MΩ。 C、含电子元件回路

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

(1)小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ

(2)二次回路每一支路和断路器隔离开关,操作机构电源回路大于1 MΩ。

C、含电子元件回路应注意短接,取下插件或采用万用表测量。 4.2、系统试验的目的和要求

目的:A、试验二次回路是否完整并与设计一致,并合理正确。 B、验系统应具备的动作程序、信号程序是否准确。 C、试验电气设备是否完好和有无损坏现象。

D、整组及联动程序试验,检验设备能否适应频繁动作要求。 要求:主要考核继保整定值校验,尽可能模拟实际情况。 4.3、系统试验方法

4.3.1、操作系统的动作程序---开关柜动作,跳闸准确。

4.3.2、信号系统的准确性模拟试验---模拟各保护动作(如短接点)光字牌指示正确。

4.3.3、自动装置的转换操作程序---模拟自动合闸信号,动作正确。 4.3.4、继电保护的整组跳闸试验---对每一种继电保护(如过流、欠压、差动)应跳闸试验,主要为一次侧加以大电流模拟,保护动作,准确跳闸。 2.1.5、系统受电、配电试验 注意事项: A、此项试验须在供电系统全部调试完毕,系统完整。整体耐压合格情况下方准进行。

B、按设计要求进行逐级受电、配电,分段母线电压、相位一次。 2.1.6、系统正式试运及电源确认

6.1、在正式试运时,需随时有人值班,并挂设通电警告标志。

6.2、电源在配至低压侧,在使用前须进行电源确认工作。

24

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

2.2、主要施工流程图2-4-8

图纸资料1施工准备2中间交接仪表.机具.材料熟悉设备设备外观检查设备安装检查绝缘测试.耐压试验.大校线电气设备本体试验供电电源确认系统确认传动系统完善控制电源确认调试记录编号受电电源电压.相序确认单项交工电机带机械运转保护系统试验电机单体电机直阻测试及各项项试运转检查.电机通风.空间加热器等.辅助设施受电与机械相配合做各项特性检测空操作程序试验程序试验特殊传动控制回路试验电磁阀等辅助.联锁试验系统综合试验

图2-4-8 设备电机调试工序流程图

六、质量保证措施

6.1 、质量控制点

6.1.1 、电气配电屏安装、控制箱安装。 6.1.2、 钢性滑触线安装。 6.1.3 、电缆敷设。 6.1.4 、电气接线。

6.1.5、 电气自动化调试。 6.2、工程开工前,所有施工人员必须熟悉图纸、施工规范、检查标准、现场情况。在施工过程中经常开展质量教育,不断提高职工的质量意识,增强职工质量观念,使职工牢固树立“质量第一”的思想。

6.3、加强与设计部门的联系,明确设计规定的技术标准及质量标准。工程开工前向施工人员做详细的书面技术交底,严格按设计施工图上所规定的技术标准、施工验收规范、检查评定标准及已审批的施工方案进行施工。施工人员不得擅自更改;如确需改动,需办理相应的手续,并经有关部门同意后方可实施。

6.4、工长、技术员收集好技术资料、表格,对班组施工人员做好技术交底,交底人和被交底人签名。

6.5、所使用的原材料、构配件均有出厂合格证或材料合格证明单;按规定进行进货检(复)验的物资,必须检(复)验合格后,才能用在工程

25

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

上。严禁有不合格的成品、半成品等材料进入施工现场。

6.6、加强对职工进行技术培训和质量意识教育,提高职工的技术素质。特殊工种必须持证上岗。

6.7、强化过程控制,严格工序交接,特别是与土建、设备专业的工序交接。

6.8、加强与检查部门的配合,服从工程师的指导。在施工过程中由专职的资料员配合,如实填写各项表格,随时收集和整理各类技术资料,保证施工技术资料与施工工程实体同步。

6.9、实行质量与个人经济收入挂钩,对工程质量做得好的个人予以奖励;对工程质量不负责,造成整改或返工者进行罚款等措施确保工程施工质量。

6.10、专检人员对工程施工的全过程进行监督、检查。在施工过程中,当发现有不符合规范要求和违反操作规程的现象时,项目部的专检人员有权责令施工工段立即进行整改纠正。

6.11、隐蔽工程在施工过程中的控制。工程隐蔽前,专检员不仅要检查实体质量,而且还要检查相应的质保资料,缺一不可。凡是隐蔽工程都经过专检员检查验收后报建设单位委托的施工监理和建设单位代表进行复查验收,并签证隐蔽工程记录。否则,不能进行隐蔽。

6.12严格按现行施工规范及规定进行电缆的敷设作业,确保电缆不受损伤且排列整齐,绑扎牢固。

6.13严格按五冶《电缆(电线)接线工艺》进行电气、自动化仪表和计算机设备的配线/接线作业,确保电气、自动化仪表和计算机设备的接线正确牢固、绝缘可靠、标识清晰、整齐美观。

6.14指派经过专项技术培训并经考核合格的技术工人按五冶质量体系文件《电缆终端头、电缆接头制作作业指导书》(WYH-WIS-09.1-14.0)的要求进行电缆头的制作作业,确保成品耐压试验合格率达到100%。

6.15密切配合土建、机械专业施工。地下电气、仪表埋管与土建专业密切配合;机组线上的配管配线与机械专业密切配合。

6.16对高温区域靠近热源的三电设备和管线,采用石棉带(板)等隔热材料进行隔热防护,确保其长期安全运行。

七、工程安全保证措施

安全目标:杜绝重大伤亡事故,一般事故频率控制在2.8‰以内。 7.1、安全控制点:

26

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

7.1.1、炉底煤气防爆区域施工。 7.1.2、滑线支架、端台灯具安装。 7.1.3、钢性滑触线安装。

7.1.4、煤气管廊桥架安装及电缆敷设。 7.1.5、通电试车。

7.2、 按照《施工现场安全生产保证体系》设立安全管理体系,贯彻“安全第一、预防为主、违章为零”的安全方针,落实安全生产规程和责任制。

7.3、坚持执行文明施工的有关标准,保持现场施工文明整洁,严格执行安全法律、法规,加强执行力度。

7.4、施工场地、道路、排水、用水、用电,必须按安全各项要求,分部落实到位。 …… 此处隐藏:931字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614250.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)