教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 2.1.1.3、确认供电主回路及配电单线系统符合图纸设计要求,系统完整。 2.1.2、线路校核: 2.1.2.1、依照设计展开图逐个分项系统接线进行校对,有发现接线错误之处进行合理改动,改动后的盘柜接线外观应保持良

2.1.1.3、确认供电主回路及配电单线系统符合图纸设计要求,系统完整。

2.1.2、线路校核:

2.1.2.1、依照设计展开图逐个分项系统接线进行校对,有发现接线错误之处进行合理改动,改动后的盘柜接线外观应保持良好。

2.1.2.2、核对备电气设备的规格、型号与设计图对应符合,有改动情况应在设计图上说明。

2.1.3、继电器单体试验及整定: 2.1.3.1、通用性检查项目和要求。

2.1.3.1.1、检查继电器外观完好,机械机构无锈蚀及油垢,可动部分动作灵活,接点接触良好;

2.1.3.1.2、测取继电器的动作值,依据被测继电器特性选用合适仪器、仪表。取三次试验的平均值,误差在±5%以内;

2.1.3.1.3、测试单体继电器绝缘电阻不低于10мΩ,注意继电器内部有电子元件等不能承受兆欧表电压的,应予短接或取下;

2.1.3.1.4、继电器整定值点若无刻度则应作好记号,整定完的继电器应铅封,并附试验合格证;

2.1.3.1.5、继电器整定值参照设计院提供资料及实际运用而定。 2.1.3.2、电磁型电流(电压)继电器。 2.1.3.2.1、检查继电器的接点与静接点接触时,所交角度应为55~

21

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

65°,滑动行程2mm,断开时最小间隙为1.5~2mm; 2.1.3.2.2、动作电流与返回电流的测定: 动作电流与整定值的误差不超过+3%,返回系数应为:电流继电器不小于0.85,过电压继电器不小于0.85,低电压继电器不大于1.2。 2.1.3.2.3、继电器瞬动试验:

电流继电器以10倍最小刻度刻度值电流作冲击,电压继电器采用1.25倍额定电压作冲击,事后复查整定值,所测值与整定值误差不超过±3%。。 2.1.3.3、感应型电流继电器

2.1.3.3.1、动接点和静接点接触时应互相吻合,静接点应有1mm的弛度。接点断开时应有3mm以上的距离。

2.1.3.3.2、电磁铁和永久磁铁与圆盘之间的间隙,上下应均匀。间隙中不应有铁屑,灰砂等。

2.1.3.3.3、刻度校验:始动电流不应大于刻度电流的40%。始动电流可另校验一个刻度;动作电流与刻度值之差应大于5%。 2.1.3.3.4、瞬动元件的校验:

将可动框架塞住,调节电阻R使电流上升至电磁元件动作,然后稍稍减小电流,以冲击的方式找出瞬动元件的最小动作电流,动作电流的误差对于2倍刻度为±12%,4倍刻度为±14%,6倍刻度为±14%,8倍刻度为±25%、-15%。

将可动框架放开,测定0.9、1.0、1.1倍动作电流时的动作时间,以校验瞬动元件的正确性。 2.1.3.3.5 、冲击试验

冲击试验一般在最小刻度处进行。在5~7秒钟内将电流由零增至10倍刻度电流值,同时观察接点接触情况,然后以此电流冲击三次,再复查最大和最小刻度的动作电流和返回电流。其与冲击前所测数据比较应基本相同,如果相差较大,则说明机械装置不良,应进行调整。 2.1.3.4、差动保护继电器(CAC1-10-M3) 2.1.3.4.1、动作及指示检测

输入直流110V电源,各种指示正常,动作TEST继电器动作正常。 2.1.3.4.2、动作值及复位值测定 在一次线圈(或二次线圈)输入电流,另一侧线圈不通电流。差动DIF值在Iop的±5%以内,其中Iop=In/(t1+t2)*MIN.OP,复位为DIF值的95%以上。速断HOC值Iop的在±5%以内,其中Iop=In/t1+t2×HOC,复位值为HOC值的95%以上。

2.1.3.4.3、动作时间测定 DIF要素:300%IT的输入 OA动作时间小于65ms(IT=In/t1+t2)。

22

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

HOC要素:200%IT的输入 OA动作时间小于40ms。 2.1.3.4.4、复位时间测定:

DIF要素:300%IT的输入 OA复位时间在200ms的±20%与-10%之内。HOC要素:200%IT的输入 OA复位时间在200ms的±20%与-10%之内。 2.1.3.4.5、两端附加差动特性,如果τ值在设定值的±5%以内合格。 2.1.3.5、接地过电流继电器 2.1.3.5.1、最小动作电流值试验

动作值误差在50%以内,返回值误差也相同。 2.1.3.5.2、时间特性曲线:

输入300%整定抽头值,调节时间位置,在误差允许范围内。 2.1.3.6、3E继电器

2.1.3.6.1、最小动作值试验

平衡加以三相电流至继电器动作,此值为设定的110~125%之内。 2.1.3.6.2、动作时间特性试验

将限时调节器放在整定位置,把三相电流平衡调节至整定值600%,然后断开电源,把继电器掉牌复位,计时器复零。合电源,继电器与计时器同时起动至接点闭合,即为整定动作时间,此值应在公称时间的±15%误差范围。

2.1.3.6.3、欠相试验

在完全缺相状态下,动作电流应为额定AT电流值的50%以下。 2.1.3.6.4、欠相动作时间

输入额定AT电流测其动作时间在2秒以下。 2.1。3.6.5、反相试验 A.反相动作值试验。

在反相状态下,动作电流应为额定AT值的70%以下。 B.反相动作时间测定。

输入额定AT电流测其动作时间,应在1秒以下。 2.1.4、继电保护系统自动装置的系统调试 4.1、系统试验条件

4.1.1、确保各单项试验均已完成(即前3.1~3.7项所述试验内容)。 4.1.2、系统两侧无电压,电源系统无短路,接地,供电电源的电压、极性、类别与设计一致。

4.1.3、各种开关动作灵活,性能良好。 4.1.4、各种继电器整定均已完成。 4.1.5、测量绝缘电阻

23

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

…… 此处隐藏:760字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614250.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)