xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(6)
2.1.1.3、确认供电主回路及配电单线系统符合图纸设计要求,系统完整。
2.1.2、线路校核:
2.1.2.1、依照设计展开图逐个分项系统接线进行校对,有发现接线错误之处进行合理改动,改动后的盘柜接线外观应保持良好。
2.1.2.2、核对备电气设备的规格、型号与设计图对应符合,有改动情况应在设计图上说明。
2.1.3、继电器单体试验及整定: 2.1.3.1、通用性检查项目和要求。
2.1.3.1.1、检查继电器外观完好,机械机构无锈蚀及油垢,可动部分动作灵活,接点接触良好;
2.1.3.1.2、测取继电器的动作值,依据被测继电器特性选用合适仪器、仪表。取三次试验的平均值,误差在±5%以内;
2.1.3.1.3、测试单体继电器绝缘电阻不低于10мΩ,注意继电器内部有电子元件等不能承受兆欧表电压的,应予短接或取下;
2.1.3.1.4、继电器整定值点若无刻度则应作好记号,整定完的继电器应铅封,并附试验合格证;
2.1.3.1.5、继电器整定值参照设计院提供资料及实际运用而定。 2.1.3.2、电磁型电流(电压)继电器。 2.1.3.2.1、检查继电器的接点与静接点接触时,所交角度应为55~
21
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
65°,滑动行程2mm,断开时最小间隙为1.5~2mm; 2.1.3.2.2、动作电流与返回电流的测定: 动作电流与整定值的误差不超过+3%,返回系数应为:电流继电器不小于0.85,过电压继电器不小于0.85,低电压继电器不大于1.2。 2.1.3.2.3、继电器瞬动试验:
电流继电器以10倍最小刻度刻度值电流作冲击,电压继电器采用1.25倍额定电压作冲击,事后复查整定值,所测值与整定值误差不超过±3%。。 2.1.3.3、感应型电流继电器
2.1.3.3.1、动接点和静接点接触时应互相吻合,静接点应有1mm的弛度。接点断开时应有3mm以上的距离。
2.1.3.3.2、电磁铁和永久磁铁与圆盘之间的间隙,上下应均匀。间隙中不应有铁屑,灰砂等。
2.1.3.3.3、刻度校验:始动电流不应大于刻度电流的40%。始动电流可另校验一个刻度;动作电流与刻度值之差应大于5%。 2.1.3.3.4、瞬动元件的校验:
将可动框架塞住,调节电阻R使电流上升至电磁元件动作,然后稍稍减小电流,以冲击的方式找出瞬动元件的最小动作电流,动作电流的误差对于2倍刻度为±12%,4倍刻度为±14%,6倍刻度为±14%,8倍刻度为±25%、-15%。
将可动框架放开,测定0.9、1.0、1.1倍动作电流时的动作时间,以校验瞬动元件的正确性。 2.1.3.3.5 、冲击试验
冲击试验一般在最小刻度处进行。在5~7秒钟内将电流由零增至10倍刻度电流值,同时观察接点接触情况,然后以此电流冲击三次,再复查最大和最小刻度的动作电流和返回电流。其与冲击前所测数据比较应基本相同,如果相差较大,则说明机械装置不良,应进行调整。 2.1.3.4、差动保护继电器(CAC1-10-M3) 2.1.3.4.1、动作及指示检测
输入直流110V电源,各种指示正常,动作TEST继电器动作正常。 2.1.3.4.2、动作值及复位值测定 在一次线圈(或二次线圈)输入电流,另一侧线圈不通电流。差动DIF值在Iop的±5%以内,其中Iop=In/(t1+t2)*MIN.OP,复位为DIF值的95%以上。速断HOC值Iop的在±5%以内,其中Iop=In/t1+t2×HOC,复位值为HOC值的95%以上。
2.1.3.4.3、动作时间测定 DIF要素:300%IT的输入 OA动作时间小于65ms(IT=In/t1+t2)。
22
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
HOC要素:200%IT的输入 OA动作时间小于40ms。 2.1.3.4.4、复位时间测定:
DIF要素:300%IT的输入 OA复位时间在200ms的±20%与-10%之内。HOC要素:200%IT的输入 OA复位时间在200ms的±20%与-10%之内。 2.1.3.4.5、两端附加差动特性,如果τ值在设定值的±5%以内合格。 2.1.3.5、接地过电流继电器 2.1.3.5.1、最小动作电流值试验
动作值误差在50%以内,返回值误差也相同。 2.1.3.5.2、时间特性曲线:
输入300%整定抽头值,调节时间位置,在误差允许范围内。 2.1.3.6、3E继电器
2.1.3.6.1、最小动作值试验
平衡加以三相电流至继电器动作,此值为设定的110~125%之内。 2.1.3.6.2、动作时间特性试验
将限时调节器放在整定位置,把三相电流平衡调节至整定值600%,然后断开电源,把继电器掉牌复位,计时器复零。合电源,继电器与计时器同时起动至接点闭合,即为整定动作时间,此值应在公称时间的±15%误差范围。
2.1.3.6.3、欠相试验
在完全缺相状态下,动作电流应为额定AT电流值的50%以下。 2.1.3.6.4、欠相动作时间
输入额定AT电流测其动作时间在2秒以下。 2.1。3.6.5、反相试验 A.反相动作值试验。
在反相状态下,动作电流应为额定AT值的70%以下。 B.反相动作时间测定。
输入额定AT电流测其动作时间,应在1秒以下。 2.1.4、继电保护系统自动装置的系统调试 4.1、系统试验条件
4.1.1、确保各单项试验均已完成(即前3.1~3.7项所述试验内容)。 4.1.2、系统两侧无电压,电源系统无短路,接地,供电电源的电压、极性、类别与设计一致。
4.1.3、各种开关动作灵活,性能良好。 4.1.4、各种继电器整定均已完成。 4.1.5、测量绝缘电阻
23
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
…… 此处隐藏:760字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C