1.2.2.18、电缆在与设备相连的地方用色带区分出火线、零线及接地线,并用电缆标示签标出电缆回路编号及名称。 1.2.2.19、电缆芯线连接,单股硬线用直接弯圈连接;多股芯线采用冷压接线端子连接。冷压接线端子采用配套的专用冷压接工具。
1.2.2.20、控制电缆的接线处用镀锡或镀银端子压接,并用塑料活动单字号箍对线芯编号。 1.2.3、母线施工
1.2.3.1、母线先矫直,其方法是:找一块干净、平直的大型槽钢或工字钢,将母线放于其上,然后用木锤敲打。如母线弯曲过大,在弯曲部分放上垫块,用槌敲打。 1.2.3.2、为便于日常检修拆卸,长母线在适当的部位分段,并用螺栓联结,但接头不过多。
1.2.3.3、母 线的弯曲有扭转只能进行冷加工,不得加热施工,加工后不能有折皱拉裂的情况。
1.2.3.4、母线的连接采用螺栓连接,螺栓孔垂直,不歪斜,螺栓孔中心距离的误差为±0.5mm。母线的接触面加工必须平整,无氧化膜。接触面研磨,搪锡,涂以电力复合脂。 1.2.3.5、母线经加工后其截面减少量不超过原截面的百分值为:铜母线不超过3%;铝母线不超过5%。 1.2.3.6、母线无论采取何种固定方式,水平敷设时,母线能在金具内自由伸缩,但在母线全长的中点或两个母线补偿器的中点要加以固定。垂直敷设时,母线要用金具夹紧。
1.2.3.7、母线平置时,贯穿连接螺栓由下往上穿,其余情况下,螺母置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。
1.2.3.8、上、下布置的交流母线,由上到下排列为A、B、C相,水平布置的母线由盘后向盘面排列为A、B、C相。引下线的母线由左至右排列为A、B、C相。
1.2.3.9、母线安装完后涂上区分相序的颜色。
1.2.3.10、当设计无规定时,宜每隔一定长度装设母线伸缩器:铝母线 20~30m铜母线 30~50m 钢母线35~60m。
1. 2.3.11、封闭母线与外壳间同心,其误差不得超过5mm,段与段连接时,两相邻母线及外壳对准,连接后不使母线与外壳受到机械力。 1.2.3.12、封闭母线不得用裸钢丝起吊和绑扎,母线不得任意堆放和在地上拖拉,外壳不得进行其它作业,外壳和绝缘子擦拭干净。 1. 2.4、滑触线及移动电缆施工。 1.2.4.1、滑触一般布置于起重机无司机室一侧,如布置于司机室一侧,
14
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
则必须设置遮栏保护。 1.2.4.2、滑触线通过绝缘子被固定滑接线支架上,支架一般可焊于钢结构上或用螺栓固定于混凝土梁上。支架的安装孔可冲成椭圆形,以便于安装时调节安装位置。 1.2.4.3、安装支架时,先装好两端的两个支架,保证其位置与设计位置相符合,然后在两支架中间拉一条细钢丝,然后再安上中间的支架。
1.2.4.4、钢性滑触线在支架上的安装示意图2-4-4
图2-4-4 钢性滑触线在支架上的安装示意
1.2.4.5、绝缘子的安装中,不有机械损伤或缺陷,表面清洁,绝缘性能良好。
1.2.4.6、滑触线为轻型钢轨,在建筑物的伸缩缝或每隔30~50 m处设置膨胀补偿装置。滑触线在补偿处留有10~20mm的间隙,间隙两端加工圆滑,且接触面安装在同一水平面上,两端高低差不大于1mm,连接跨接铜编软线。
1.2.4.7、滑接线信号灯安装是用作电源的指示灯,它安装于滑接线的终端,司机容易看见且无剧烈振动的场所。 1.2.4.8、轻轨滑触线的连接采用鱼尾板连接,但在连接处安装辅助连线。
1.2.4.9、滑触线与电源进线的连接,使用专用连接板,固定螺栓把紧。 1.2.4.10、移动电缆终端固定装置和终端拉紧置,有足够的机械强度,其最大允许拉力大于滑接线或吊索的允许最大拉力。 1.2.4.11、滑接线与终端装置之间的绝缘有可靠。
1.2.4.12、滑接线或吊索拉紧时的驰度,根据其材料规格和安装时的环境温度选定,滑接线的弧度偏差不大于20mm。
1.2.4.13、软电缆安装后,其悬挂装置能沿滑道灵活,无跳动的移动,不得有卡阻现象。
1.2.4.14、悬挂装置的电缆夹与软电缆可靠固定,但电缆夹与其连接
15
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
零件间宜能自由转动,电缆夹间的距离不宜大于5m。 1.2.4.15、软电缆移动段的长度比起重机的移动距离长15%~20%,如无设计规定时,长度20m加装牵引绳,牵引绳短于电缆移动段的长度。 1.2.5、成套盘柜安装及低压电器。
1.2.5.1、配电柜的安装土建具备的条件。 (1)土建基础施工完毕,且符合设计要求。
(2)土建室内装修完成,门窗齐全,地面施工基本完成。
1.2.5.2、盘柜框架如有变形,先用机械方法修正后才能安装。
1.2.5.3、抽屉式配电柜安装后,抽屉推拉灵活轻便,无卡阻,碰撞现象,动静触头中心线一致,触头接触紧密。其机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能合开。
1.2.5.4、盘柜与安装支架之间用镀锌螺栓把接,不宜采用焊接连接。 1.2.5.5、所有设备的安装支架与设备的底部承力框架大小一致成排安装时,统一做支架。 1.2.5.6、安装盘柜前先将支架安装水平,再用薄铁皮进行少量的调节使盘柜安装达到规范要求。 1.2.5.7、低压电气开箱检查注意其部件完整,瓷件清洁,不有裂纹和伤痕。制动部分动作灵活、准确。支架接触紧密。 1.2.6、照明施工 1.2.6.1、灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。
1.2.6.2、各种同环境的场所使用有不同安装要求的灯具如危险爆炸场所用防爆灯,有腐蚀性气体及潮湿场所用封闭式的防水灯具。 1.2.6.3、普通灯具安装:将接灯线从塑料台的出线孔中穿出,将塑料台贴紧建筑物表面,塑料台的安装孔对准灯头盒螺孔,机螺丝将塑料台固定牢固。
1.2.6.4、壁灯的安装有两种:一、安于钢结构上时,可用槽钢作安装支架,将灯具安于槽钢上而槽钢焊于钢构。二、安于砖墙上时,可以用膨胀螺栓安装。 1.2.6.5、各种厂房灯及通廊灯具的安装均要用型钢加工出特制的安装支架安装。 1.2.6.6、同一场所的相同灯具安装中心线及标高要一致,达到规范及设计要求,要保证各处的光照度均匀分布。 1.2.6.7、同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠,电器、灯具的相线经开关控制。
16
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载
1.2.6.8、同一场所的插座安装高度一致,相线、零线、地线的接法正确。
1.2.6.9、插座的安装高度的中心距地面300mm,在特别潮湿和易爆的场所不装设插座。 1.2.6.10、开关、插座的安装用专用的明装或暗装的接地盒配套使用,明装时面板紧贴安装盒, 不有错位、扭曲现象。暗装时,面板紧贴墙面,要 …… 此处隐藏:2042字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C